проблема с гвс на вайланте

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
777x
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26
Репутация: 2
Откуда: Волгоград

Сообщение 777x »

Давно делали ТО?

Аватара пользователя
777x
Претендент
Претендент
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 23:26
Репутация: 2
Откуда: Волгоград

Сообщение 777x »

Я бы начал с техобслуживания. А там по ходу скорее всего нет неисправности. Если найдешь кто сможет сделать ТО, можешь у Вайланта попросить инфу, они не жадные.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Не пропадает ли сигнал расхода ГВС- не перестает мигать зел . лампа (на более молодых котлах символ -краник) :idea: Код состояния проверен в ту же секунду после отключения :?: Какая в памяти последняя ошибка :?: (нажать i вместе с -) :?: Борода на трубе не намерзла :?: Короче , не клинит воздушное реле :?: -в момент отключения постучать по нему отверткой, боится конденсата , собака :twisted:
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Да не, Вадяныч ,больше похоже на аквасенсор,там то надо всего чуть накипи(слизи) и привет - похожий диагноз
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

На первых котлах этой серии датчики холла летели часто даже в гарантию, но давненько рецидивов не было, видно , разобрались. Разве что котел давно сделан и недавно запущен :?:
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Если бы он клинил и на отопление , то я бы подумал , что в сети нет 190 вольт и на розжиг не хватает...а так я в непонятках, грешу на плату управления. Кстати, ВЕНТИЛЯТОР В ЭТОТ МОМЕНТ РАБОТАЕТ :?: :idea:
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

А мыслей как-то особых и нет... :oops: Надо трогать-подсунуть иаправный аквасенсор , потом плату да посмотреть на разницу. Легко чинить , когда совсем не работает, а тут с наскоку не получится :?
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

а что за стабилизатор?
может вместе с котлом подсунуть дополнительную нагрузку в виде настольной лампы?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

[quote="Вадяныч";p="77688"] Короче , не клинит воздушное реле :?: quote]
если холодно , реле может подмерзать. А если длина дымохода близка к критической , настоятельно рекомендую снизу камеры приоткрыть резиновую заглушку , для пробы хотя бы ту , через которую проходят кабели на поджиг и контроль ионизации
отсутствие результата-тоже результат

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»