Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Вопрос к сервисменам-кажись 4(беретта ,блин)

Сообщение шидол »

Коллеги кто сталкивался с Береттой Суперэксклюзив 32кВт? В городе две конторы которые якобы суперспецы по Беретам,но человек обратился к нам ,потому как :evil: .Фишка в том ,что эта зараза (котел) пишет ошибку 08-термостат горелки(на хрена его туда втулили).Пока предложили просто убавить температуру на котле(счас на максимуме) но как бороться
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

А как бороться :?: Если датчик живой, устранять причину перегрева. Например, теплообменник забит сажей и пламя вниз горит и т.д и т. п
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Плановое техническое обслуживание (для толковых сервисантов)
Как правило, оно состоит из следующих операций:
- снятие следов окисления с горелки;
- снятие известкового налета с теплообменников;
- общая проверка и чистка дымоходов;
- проверка внешнего вида котла;
- проверка розжига, отключения и работы котла, как в режиме производства горячей
сантехнической воды, так и в режиме отопления;
- проверка герметичности соединений и соединительных трубопроводов газа и воды;
- проверка расхода газа при максимальной и минимальной мощности;
- проверка положения свечи розжига – обнаружения пламени;
- проверка устройства безопасности, срабатывающего при отсутствии газа;
Не проводите чистку котла и его частей легко воспламеняющимися веществами (например, бензин, спирт,чай,водка,
и т.д.)
Не чистите облицовку, окрашенные и пластиковые части растворителями для краски. Облицовку можно
мыть только мыльной водой
И только после ентого:

РЕГУЛИРОВАНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
− Отсоедините от модулятора одну клемму типа “faston”
− Подождите, пока отображаемое на манометре значение
давления не стабилизируется на минимальном уровне
− С помощью крестовой отвертки, действуя очень
осторожно, чтобы не нажать на внутренний вал,
поверните красный винт регулирования минимальной
температуры горячей сантехнической воды так, чтобы на
манометре отобразилось значение, указанное в таблице (В простых инструкциях отсутствует)
− Присоедините обратно к модулятору клемму типа “faston”
После каждого изменения регулировочного органа
газового клапана, снова запечатайте его сургучом.(КАК ПОСЫЛКУ)ХА
− Закройте вентиль горячей сантехнической воды.

Есть такие модели Береты, как эволюшен,у них минимальное нижнее давление после газового редуктора 8-9 ммН2О,никто из известных мне производителей не практикует так опускать давление ,пламя просто почти ложится на горелку. Проскока пламени технология горелок в настениках не позволяет.В твоем случае оно лягло на горелку и нагревает ее.Хош не хош датчик сработает. Поднимите нижний уровень,хлопать не будет,там микропроцесор управляет поджигом.
Все на фирму, да на папу Риелло работаете?

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Все на фирму, да на папу Риелло работаете?
Да ,а что. :?: На Риело не работаю. Работаю так чтоб клиенты оставались довольны и в тепле.К теме не относится,но имя мы себе уже сделали.Народ идет к нам ,а не к конкурентам "Рога и копыта" :?
.В твоем случае оно лягло на горелку и нагревает ее.Хош не хош датчик сработает
За подсказку -дякую,там действительно проблема с сетевым давлением.На момент замера -4 ,5 мбара сетевое,блин.А вечером -звонок-08 код.Вполне могло еще упасть до критического уровня.