Покритикуйте пожалуйста систему отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
chelbas
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июн 2006, 12:35
Репутация: 0

Покритикуйте пожалуйста систему отопления

Сообщение chelbas »

Здравствуйте уважаемые посетители форума!Собираюсь делать в недавно построенном домике систему отопления.Нарисовал схемку,надеюсь заработает.Кому интересно-покритикуйте.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AleksFitter
Претендент
Претендент
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 16 апр 2006, 12:58
Репутация: 1
Откуда: Курск

Сообщение AleksFitter »

Работать будет... Но хреново. Все радиаторное отопление на PPRC 20.
От коллектора до тройников лучше 25.
Можно и без коллектора сделать.
Сделай подводку к радиаторам по нижним пробкам, слева и справа из стены. Так более красиво и эстетично. :)

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="AleksFitter";p="83881"]От коллектора до тройников лучше 25.
Можно и без коллектора сделать.[/quote]Поддерживаю!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

КОТЯРА
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
Репутация: 0
Откуда: Краснодарский край

Re: Покритикуйте пожалуйста систему отопления

Сообщение КОТЯРА »

[quote="chelbas";p="83855"]Здравствуйте уважаемые посетители форума!Собираюсь делать в недавно построенном домике систему отопления.Нарисовал схемку,надеюсь заработает.Кому интересно-покритикуйте.[/quote]

Схема полный отпад и вообще, у меня этот формат файла не поддерживается-я-я-я-яя пАмАгите программкой? ;))
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

2006-й ACAD
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

КОТЯРА
Претендент
Претендент
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 янв 2007, 21:05
Репутация: 0
Откуда: Краснодарский край

Сообщение КОТЯРА »

Это АВТОКАД что-ли? Тогда мне не светит, только ломаный ставить, а в офисе ни-ни, ОБЭП не дремлет *вздохнул*
Зачем подчиняться библии и молиться, когда есть физика, математика и инструкция.

Аватара пользователя
Shurik_M
Любитель
Любитель
Сообщения: 416
Зарегистрирован: 14 июн 2006, 18:09
Репутация: 4

Re: Покритикуйте пожалуйста систему отопления

Сообщение Shurik_M »

[quote="КОТЯРА";p="83905"]
у меня этот формат файла не поддерживается-я-я-я-яя пАмАгите программкой? ;))[/quote]

Открывается программой Free DWG Viewer, она бесплатная, в сети найдете.

chelbas
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июн 2006, 12:35
Репутация: 0

Сообщение chelbas »

To AleksFitter:
1 Без коллектора это на тройниках?И вообще без меди до коллектора?
2 По поводу нижнего подключения радиаторов-много раз читал, что при этом типе подключения снижается мощность радиатора :?

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Снижается. Поставьте радиатор на 10% мощнее.
У Вас выбор - сэкономить на эстетике, или сделать эстетично, но чуть подороже. :D
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

chelbas
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 20 июн 2006, 12:35
Репутация: 0

Сообщение chelbas »

Мощне радиаторы поставить не могу-у меня ниши в стене, не войдут радиаторы мощнее.Потому тип подключения оставлю прежний,трубы в стену спрячу,а краны вида не испортят :cool: .Меня гложет вопрос по поводу целесообразности использования подключения котла медной трубой и установки коллектора.Может быть все сделать PPRC?Хотел поставить эти девайсы чтобы уберечь PPR и Pex-Al-Pex трубы от возможного воздействия на них кипятка.Где-то на форуме читал,что это эффективно.Есть еще вопрос по поводу полипропилена-при выполнении пересечений труб в полу придется использовать специальное пересечение из PPR. У Экопластика это пересечение не армировано фольгой-может ли этот узел снизить надежность системы?Есть возможность использовать Фират-у них пересечение армировано,но есть мнение,что Фират не качественнаятруба.Что скажете,уважаемые? :roll:

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»