Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Запустить настенник только как водогрей безопасно?
Здравствуйте уважаемые специалисты и продвинутые любители!
Обрезать коммунальные батареи смогу только в апреле... Могу я запустить настенник на это время только на нагрев воды а контур подача/обратка замкнуть шлейфом? Будет ли это безопасно для котла?
Все разрешительные бумаги имеются.
И попутно возникший вопрос: в таком режиме (замкнутый шлейф без батарей) можно проверить работоспособность котла во всех режимах? Спасибо.
Обрезать коммунальные батареи смогу только в апреле... Могу я запустить настенник на это время только на нагрев воды а контур подача/обратка замкнуть шлейфом? Будет ли это безопасно для котла?
Все разрешительные бумаги имеются.
И попутно возникший вопрос: в таком режиме (замкнутый шлейф без батарей) можно проверить работоспособность котла во всех режимах? Спасибо.
для нормального функционирования котла с битермическим теплообменником в режиме ГВС контур отопления выполняет буферную функцию. т.е. после прекращения работы ГВС в "летнем" режиме, во избежание перегрева теплообменника и выпадения солей, включается циркуляционный насос на систему отопления и остаточное тепло с теплообменника снимается.
на "свои" котлы рекомендуем ставить хотя бы один радиатор, например, на кухне или полотенцесушитель в ванной.
всё равно затраты лишними не будут...
на "свои" котлы рекомендуем ставить хотя бы один радиатор, например, на кухне или полотенцесушитель в ванной.
всё равно затраты лишними не будут...
не важно знать. достаточно подозревать.
[quote="Angelski";p="84464"]А если наоборот? Пустой контур гэвээса, т.е. теплообменник в настеннике вообще без воды. Чё ему будет если запустить?[/quote]
а что будет если вооще теплообменника не будет
.
Про какую модель котла дискутируем![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
а что будет если вооще теплообменника не будет
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Про какую модель котла дискутируем
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
[quote="proekt";p="84514"]Соедините подачу и обратку трубой ("шлейфом").
Заполните этот шлейф водой, тоесть подпитайте.
Котел в летний режим и мойтесь спокойно...
Кстати обычно котел и не запустится без заполненого контура СО...[/quote]
Поддерживаю![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Заполните этот шлейф водой, тоесть подпитайте.
Котел в летний режим и мойтесь спокойно...
Кстати обычно котел и не запустится без заполненого контура СО...[/quote]
Поддерживаю
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
- Ruslan
- Любитель
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
- Репутация: 2
- Откуда: С-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Stroller";p="84446"]для нормального функционирования котла с битермическим теплообменником в режиме ГВС контур отопления выполняет буферную функцию. т.е. после прекращения работы ГВС в "летнем" режиме, во избежание перегрева теплообменника и выпадения солей, включается циркуляционный насос на систему отопления и остаточное тепло с теплообменника снимается.
на "свои" котлы рекомендуем ставить хотя бы один радиатор, например, на кухне или полотенцесушитель в ванной.
всё равно затраты лишними не будут...[/quote]
так к слову, для развития: верно ли что в битермале внутренний контур (1) это СО, наружный (2) - ГВС
на "свои" котлы рекомендуем ставить хотя бы один радиатор, например, на кухне или полотенцесушитель в ванной.
всё равно затраты лишними не будут...[/quote]
так к слову, для развития: верно ли что в битермале внутренний контур (1) это СО, наружный (2) - ГВС
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
- Ruslan
- Любитель
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
- Репутация: 2
- Откуда: С-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Прохожий";p="84695"]Так уже определили, что настенники - это дерьмо. В том числе и по этой причине. А Вы что, хотите разработать новую конструкцию битермического теплообменника для настенного котла?[/quote]
для разработки подобного я не дорос, да и профиль мой не тот совсем.
просто удивляют очевидные недостатки конструкции, видимые даже непрофессиональный взглядом.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
для разработки подобного я не дорос, да и профиль мой не тот совсем.
просто удивляют очевидные недостатки конструкции, видимые даже непрофессиональный взглядом.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
- proekt
- Профи
- Сообщения: 555
- Зарегистрирован: 22 ноя 2005, 21:18
- Репутация: 3
- Откуда: Долина в Карпатах
А за иное (тоесть пластинчатый+3х ходовой) - надо доплачиватьпросто удивляют очевидные недостатки конструкции, видимые даже непрофессиональный взглядом.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
На недолгую жизнь дешевого настенника хватает и такого несовершенства...
Тоесть, с точки зрения воробъя, автомобиль - менее совершенен чем лошадь...