Вопрос о проектировщиках опять достал

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

Code писал(а):Да, получился монстр промышленный.
Встроенная котельная 0,05 МВт. :D

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

ВСВ писал(а):Встроенная котельная 0,05 МВт.
Деньги есть - ума не надо.
Это я про заказчика-дизайнера.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а как там котел подключен к коллектору?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Re:

Сообщение ВСВ »

oleg.dmitrievic писал(а):а как там котел подключен к коллектору?
Кофулсо 25
IMAG0040.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а почему без гидрострелки?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ZW 23-1 KE
Претендент
Претендент
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 20:32
Репутация: 3

Re:

Сообщение ZW 23-1 KE »

oleg.dmitrievic писал(а):а почему без гидрострелки?
гребёнки по-вашему недостаточно ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

гидрострелка не нужна, диаметр и способ подключения кофулсо конечно спорный - но работать будет.
ответьте мне - зачем еще понакрутили дублирующие шаровые краны на выходах насосных групп ? Там же стоят шаровые?
какой автоматикой будет управляться такое количество смесительных контуров? зачем их столько?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

та ну???
а что будет ежели на рабочем котле краны в моделях закрыть, а смесители повернуть на большой круг?
а что будет если вдруг котел нагрет... ну например гвс грел, и тут поворачиваются все смесители с отопления?

а вот по поводу такого количества смесителей я с димкой согласен, на гвс например прямой нужен, без смесителя, ну а без управления так и остальные бесполезное приданное.
_________
коллектора недостаточно по одной простой причине, в коллекторе подача и обратка не смешиваются.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re:

Сообщение scuba72 »

[quote
какой автоматикой будет управляться такое количество смесительных контуров? зачем их столько?[/quote]


Там же написано:
4211
Fm442 ( 2шт).
..........................
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да хоть пять, ГВС один черт через смеситель не управляется, на него идет управление контуром БЕЗ смесителя.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

если уж совсем докапываться, то я наблюдаю радиаторы, на которыепотом скорее всего термоголовки торжественно водрузят, а вот в модули майбесовские байпас не поставили, которые к радиаторам идут..... цена вопроса около килорубля вроде.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg.dmitrievic писал(а):а что будет ежели на рабочем котле краны в моделях закрыть
если автоматику нормальную ставить то она отключает горелку исходя из тепловой инерционности чугуния - другими словами если необходимо в котле 80гр.С то горелка выключается уже на 70-75 грС, остальной догрев воды идет за счет отдачи тепла чугуния.
если котел простой - автоматики нету, то котел уйдет в перегрев при выставленном максимуме на терморегуляторе котла.
по поводу перепускного клапана (т.н. байпас за килорубль) то без него будет все работать - просто радиаторы шуметь будут и ресурс насоса возможно немного уменьшится. некоторым на это все равно, раньше же не ставили перепускники.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да без него то будет работать конечно, а чтоб не шумели можно и умный насос воткнуть, но я и написал.. если уж сильно докапываться :)

а вот посчет перегрева.. запри краны сразу после отключения котла, пусть и умной автоматикой с расчетом инерционности котла :) я конечно надеюсь на то, что у него там котловой насос стоит (байпасный), но на фотографиях я его не видал, а если его нет, то делишки закончатся плачевно, вопрос только в том, когда это произойдет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Re: Вопрос о проектировщиках опять достал

Сообщение ВСВ »

07102012480.jpg
Добавили ишо "флянец декоративный"
07102012477.jpg
07102012483.jpg
07102012485.jpg
Добавили на баню UPONOR QUATRO - 40 м.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

oleg.dmitrievic писал(а):а чтоб не шумели можно и умный насос воткнуть
А с помощью встроенных термовентилей на будеровских радиаторах не пробовали отсутствие шумарегулировать? При чём здесь умный насос?
oleg.dmitrievic писал(а):я конечно надеюсь на то, что у него там котловой насос стоит (байпасный),
Нету там никакого котлового насоса.Года три уже как не ставим.

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

Dim@ писал(а):если котел простой - автоматики нету
Нормальная там автоматика: 4211+FM 442-2шт.+4 сервака Майбесовских + 3 BFU.Я считаю ,что всё должно классно работать.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Нету там никакого котлового насоса.Года три уже как не ставим.
ну ну, там что гоьфстримовский котел чтоль?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

oleg.dmitrievic писал(а):ну ну, там что гоьфстримовский котел чтоль?
Вот эта котельная работает с 10.12.11г. Котлового насоса нет.При короткозамкнутом котловом контуре с использованием гидрораспределителя с насосными группами он на хрен не нужен!!! :cool: Хозяин до сих пор при встрече (в соседнем подъезде живёт),на вопрос "Володя-джан,не жалеешь,что стока бабоса отвалил?" отвечает ,что в котельную заходил раза три за всё время проверить всё ли на месте, и два раза засыпал соль в бак ХВО.
11042012349.jpg
11042012350.jpg
11042012351.jpg
11042012354.jpg
Вот эти радиаторы после запуска "пели",но легко были отрегулированы термовентилями за полчаса.
28032012231.jpg
28032012234.jpg
28032012236.jpg
28032012238.jpg
Обратите внимание на 3-й сверху насос,я тока ща о нём вспомнил,работает падла уже 4-й год,был куплен за неимением оригинала совсем недорого...
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
Вот это вот сдал 28.12.12г. Тоже без котлового насоса.Заказчица в изумлении от того что расход газа за январь составил 482 куба.Всё работает отлично.
IMAG0838.jpg
IMAG0841.jpg
IMAG0843.jpg
IMAG0844.jpg
IMAG0853.jpg
В 20009 г. мы монтировали ей СО на её первом коттедже,там ситуация,конечно,похуже...
DSC01362.JPG
вот,как вспомню самодельную сварную стрелку,ал.радиаторы.голову 2107 без 2141 на ТП, трёхходовой с термоголовкой и погружной гильзой,ХВО от балды настроенное... Ещё умудрились там же ТП на Кофулсо влепить,абсолютно без никакого утеплителя,чисто на пенофол.Но работает,сцуко!!!Стрелка,единственный нюанс ,на сварных швах начала ржаветь и воздухан на ней два раза меняли.ТО как положено на G 234-44WS делаем ежегодно :cool: :cool: но сам-то уже понимаю,что года через два-три надо будет всё вырезать на хрен и монтировать по новой.На вопросы заказчицы(очень хороший человек,кстати,что редко в наше время встречается среди ооооочень бабосообеспеченных людей) -а почему вот на этом доме вот так,а на том вот так вот-прогресс не стоит на месте,мы развиваемся,учимся и т.д. и т.п.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось ВСВ 15 фев 2013, 20:06, всего редактировалось 1 раз.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

при легких, коротких контурах ничего и небудет. особливо если везде смесительные модули. а вот если прямые контура и мощные ветки, которые к томуже могут остывать сильно и по запросу включатся. то привет котлу.
я надеюсь ты не будешь спорить, что разница в 30 градусов для чугуна предельна? тогда наверное все таки должен понимать, что в некоторых системах это недостижимо в виду конструктивных особенностей оных, а в некоторых очень легко воспроизводимы.
приведу пример на пальцах.

котел такойже как у тебя в гараже, в пристройке к гаражу точнее, сам гараж не отапливается, бойлер в котельной, который греется постоянно, в дом идет магистраль которая к слову хреново утеплена, тоесть просто медная труба, завернутая в пенофлекс, который разрезан, тоесть вода к трубе проходит, землей придавлена.. короче считаем что магистраль- просто металлическая труба, причем далеко не очень сильно глубоко уложена (еж утеплили :) ), в системе антифриз, радиаторы в доме чугунные, зимой там никто не живет, тоесть дом греется до 10 градусов по комнатному термостату.
и вот теперь скажите мне, можно ли было тут без гидрострелки ставить? и что произошло с этим котлом в последствии?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ВСВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 15:02
Репутация: 20

Сообщение ВСВ »

oleg.dmitrievic писал(а):котел такойже как у тебя в гараже, в пристройке к гаражу точнее, сам гараж не отапливается, бойлер в котельной, который греется постоянно, в дом идет магистраль которая к слову хреново утеплена, тоесть просто медная труба, завернутая в пенофлекс, который разрезан, тоесть вода к трубе проходит, землей придавлена.. короче считаем что магистраль- просто металлическая труба, причем далеко не очень сильно глубоко уложена (еж утеплили ), в системе антифриз, радиаторы в доме чугунные, зимой там никто не живет, тоесть дом греется до 10 градусов по комнатному термостату.
При этих условиях не может быть "котел такойже как у тебя"

Добавлено спустя 5 минут:
oleg.dmitrievic писал(а):разница в 30 градусов
Это означает Т1-75С,Т2- 45С :shock: :shock: :shock: ?
Ты понял чё спросил-то, ваще? :shock:

Ответить