Обвязка котла малой мощности
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
[quote="KlimC";p="15665883"]...3) Подрывной клапан, может быть неподключен, признаю, сошлитесь пожалуйста на документ...[/quote]В моём случае документом было судебное решение о возмещении замены дубового наборного паркета, а в 90-х он был только импортный и ох как дорогой
[quote="KlimC";p="15665886"]...На сегодняшний момент претензии остались?[/quote]Видел бы ты мой приход
шоу... вот с этой же авкой и подписью... ну ты понял как меня называли через пост
Вот только мотиваций кроме общения мне не нужно было и знаний я здесь не подчерпнул, а вот людей хороших встретил толпу... вот сопсна этому и рад.





Вот только мотиваций кроме общения мне не нужно было и знаний я здесь не подчерпнул, а вот людей хороших встретил толпу... вот сопсна этому и рад.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
Колеги, вы шас конечно опять наброситесь, но внимательно прочтите обсуждения, может вы просто хохлов нелюбите, ну что это за детский сад, один кранов невидит, другой в представительство звонит, третий снипы пишет которых нет, или не распостраняются на пластик, т.к есть стандартные крепления, четвёртый слёту вообще не вникнув, землячки, может всё таки, может гдето и в вас кроются неточности и недостатки, например смотрю сейчас скачаный проект , я незнаю точно чей, там группа безопасности Витогаз -50 вообще отсекается шаркранами, вот это реально [*ЦЕНЗУРА*], кроме этого, смотрю проект которым вы все в один голос восхищались, а при детальном рассмотрении аксонометрии, масса точек росы, это как, боюсь , вы неполностью отдаёте себе отчёт, и правит вашими действиями далеко не благое чувство, ну это моё мнение, и оно не относится ко всем поголовно, вы способны понимать, что на другом конце витой пары, такой же точно человек, ест , пьёт , и др. как и вы, и так же незастрахован от ошибок, но пришёл я сюда, с целью не себя показать, а именно устранить возможность их появления, и давайте по теме, ничего личного.
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Вот пожалуйста , специально для троля, жду рецензий.
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Вот пожалуйста , специально для троля, жду рецензий.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Несколько лет назат БЕРЕТТА проводила у нас "семинар" и риеловские инжинера не рекомендовали ставить обр.клапан непосредственно на котёл ,т.к. если входяшее давление велико ,вода в ТО (особенно в коаксиальных) при нагреве СО расширяется и избыточное давл. рвёт ТО (у них были случаи ),на водомере обрат. клапана достаточно.
САНТЕХДОМКОНТОРА
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Я когда фотку в первый раз посмотрел, мне показалось, что ПП не спаян, резьбы без льна (может нить там) и вроде не докручены, чисто как-то. Как будто собрали для фотки
.
В вайлантах трудно подкачивать расширительный бак.
Иногда проще еще один с наружи прикрутить
и на будущее легче.

В вайлантах трудно подкачивать расширительный бак.
Иногда проще еще один с наружи прикрутить

SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
- Mr.Smith
- Любитель
- Сообщения: 489
- Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
- Репутация: 9
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="razin";p="15665924"]буквально вчера качал, 0,5 больше не смог
устал[/quote]
А Вы что в ручную качаете?
Мы давно используем автомобильный компрессор (1000р) и блок питания от обычного компьютера (за 300 руб). Воткнул в розетку и качай... хоть до 6 очков.

А Вы что в ручную качаете?


Мы давно используем автомобильный компрессор (1000р) и блок питания от обычного компьютера (за 300 руб). Воткнул в розетку и качай... хоть до 6 очков.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!
- Troll
- Мастер
- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
[quote="KlimC";p="15665899"]
Вот пожалуйста , специально для троля, жду рецензий.[/quote]
хренасе .. чем обязан такой избраностью.....?
дорэчи имена пишатся с большой буквы)
это как жигули и мерс вроде и 4 колеса - все правильно.
вроде и руль есть.. а вот чета хреново выглядит хоть убей..
художнека в душе у тебя нима))))
- все вышесказаное ИМХО
Вот пожалуйста , специально для троля, жду рецензий.[/quote]
хренасе .. чем обязан такой избраностью.....?
дорэчи имена пишатся с большой буквы)
это как жигули и мерс вроде и 4 колеса - все правильно.
вроде и руль есть.. а вот чета хреново выглядит хоть убей..
художнека в душе у тебя нима))))

- все вышесказаное ИМХО
Генерить идеи - мая работа
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Jar та ладно тебе стандартная обвязка
50% так и делают
а газовики на калымах в 100% случаев
50% так и делают

а газовики на калымах в 100% случаев
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- KlimChugunkin
- Профи
- Сообщения: 600
- Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
- Репутация: 6
- Откуда: Харьков
- Контактная информация:
>>>Прошу показать как правильно обвязать навесной котёл. Покажите как делают остальные 50%.
Просьба персонально в силе
Котел куплен (турбо, 2-контурник), монтаж впереди (место расположения - кухня).
Бойлера нет.
Из особенностей - вода жесткая, анализ буду делать.
Хочется с монтажником быть на "ты" (в смысле быть подготовленным лучше, чем на момент монтажа системы).
ЗЫ
Фото сегодняшнего состояния подводки -
http://onefrom.users.photofile.ru/photo ... 654838.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Верхнюю разводку планирую переделать - поставить на каждую ветку по запорному крану.
Белый МП - это теплый пол (9кв м), регулируемый через (Oventroр) Unibox RTL 1022635
Просьба персонально в силе

Котел куплен (турбо, 2-контурник), монтаж впереди (место расположения - кухня).
Бойлера нет.
Из особенностей - вода жесткая, анализ буду делать.
Хочется с монтажником быть на "ты" (в смысле быть подготовленным лучше, чем на момент монтажа системы).
ЗЫ
Фото сегодняшнего состояния подводки -
http://onefrom.users.photofile.ru/photo ... 654838.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Верхнюю разводку планирую переделать - поставить на каждую ветку по запорному крану.
Белый МП - это теплый пол (9кв м), регулируемый через (Oventroр) Unibox RTL 1022635