Оцените монтаж котельной

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
knk
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 янв 2009, 17:18
Репутация: 0
Откуда: Мелитополь

Сообщение knk »

Vitotronic 200 KW2 нужен ,с него можно управлять рециркуляцией,теплообменником на гвс,контур на радиаторы и контур на т.п.Клапана обязательно после насосов на все контура.На подаче автоматический воздухоотводчик на каждый контур.Вместо фильтров можно было поставить один сепаратор шлама на обратке перед котлом.Кабель-канал проложи,кабеля будет много, будут висеть как кишки - не красиво.
Будь проще и люди к тебе потянутся!