Есть проект котельной, но есть и сомнения.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
скептик2
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 11:36
Репутация: 0

Сообщение скептик2 »

Я тоже не вижу насоса, может он встроен в котел (Wolf FNG 34), или совсем не нужен.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Скептик2 написАл, что Ду коллектора 25, по схеме этого невидно (просто не обозначено), но зато врезки в коллектор 1,25" т.е. 32. Так что коллектор скорее всего планируется Ду 50-65. Но в спецификации ему написАли трехконтурный коллектор Ду25 - один штук :shock:
Слушай мож это я что не догоняю, мож наука вперед шагнула, а я в своих рутинных объектах и не заметил этого.
Мож там все тонко, прога дорогущая все подсчитала.
Опять таки главный инженер, печати...
Ну кто что скажет? Может все и будет работать?, - по схеме с ТТ котлом (которая в первом посте №2, а на фотках - верхняя.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

скептик2
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 11:36
Репутация: 0

Сообщение скептик2 »

Без теплого пола и ГВС планирую всего год, т.к. к зиме будет готов только 2 этаж, а горячую воду буду брать с электробойлера (уже есть) или уже успею поставить бойлер косвенного нагрева (по проекту).

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Я бы делал не так.
Стреку оставить в обоих схемах, котлы напрьямую в разделитель. Насосы работают поочереди, как только тт остыл врубается электро.
Блин, незнаю я вульфа.
Последний раз редактировалось гpязнуля 02 мар 2009, 01:40, всего редактировалось 2 раза.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Нет в этом котле насоса встроенного.
Да трудно тут что то обсуждать - проще заново сделать, с гарантией работоспособности, чем пытаться объяснить необъяснимое.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

скептик2
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 11:36
Репутация: 0

Сообщение скептик2 »

При отключении электричества читал статью, что есть автоматы переключающие питание на автономное, подробности сейчас сказать не могу.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Есть. Тут на СОКе обсуждались варианты, - поиском поищите - много интересного. В этом я не спец, но тут ребята есть - специалисты. Но это, я бы так сказал, - другая тема, а вот будет ли всё Ваше хозяйство и при нормальном питании работать - вопрос.
Подождем - будет день - и будет пища.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

С вульфом та и насосы контуров потянут если без стрелки. Вопрос автоматики и теплообменика (дельта т).
Так 4,5 это что, объём или производительность?
Если объем, то эк.котел после стрелки врезать. Нефиг столько воды током греть.
Встретил дизайнера - убей сразу!

скептик2
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 11:36
Репутация: 0

Сообщение скептик2 »

4.5 думаю производительность, если это объем то он не влезет в котельную (11 м.куб.).

Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

Не понял по поводу автоматики и теплообменника. Видимо пойму уже не сегодня (утро вечера мудренее).

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Скептик, вот Вы говорите - проект, переплетенный, с печатями. Там наверняка и другие чертежи есть (ведомость Рабочей Документации должна быть), а не только эта... м... - не знаю как назвать, но условно назовем принципиальной схемой. Пояснительная записка с обоснованием выбора оборудования должна быть. Общие указания к комплекту РД.
Вы меня понимаете?

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

Должен Вам сказать, что скомпановать все это в 11м3 - непростая задачка.
Наверняка ребята и в 3Д работали, ну так для себя.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Автоматика какая будет? Не понятно почему разделитель то есть, то нет.
А можно с тз ознакомиться?
Хоттабыч, греть та будет, непонятны некоторые решения.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Греть и буржуйка будет.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Нафига перепускной на насос бойлера?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Если бы чел, сказал, что мол так вот и так: Почитал я ваш Форум, и другие источники и придумал схемки вот такие. Обсудите люди добрые.

Ну ему, ясное дело, мы бы все объяснили и присоветовали.

А тут ситуация принципиально другая. Топикстартер, с его слов, за проект денег оплатил. Следовательно мы имеем дел либо с мошенничеством со стороны псевдопроектировщиков (которых не мешало бы вывести на чистую воду), либо нас самих лечат.

Так вот, что бы не офтопить, предлагаю: проект в студию - в полном объеме (можно фото в формате ЖЕПЕГовском) - разберемся.

А нет так Админ, тук тук - закрой плиз эту тему.

Р.S. В жизни не поверю что за эти две веселые картинки кто то денег может дать, а кто то взять назвав их проектом.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Будем надеятся что есть еще документы.
Подождем, автор уже свалился. Это мне пофиг, я на больничном.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Выздоравливай, надеюсь ничего серьезного? :)
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

скептик2
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 11:36
Репутация: 0

Сообщение скептик2 »

Всем доброе утро. Могу скинуть хоть весь проект (это не военная тайна), но получится большой объем. Для начала давайте самое главное с вашей точки зрения. Сегодня у меня время только до полудня и уезжаю в командировку до завтра.

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

Пока не хочу светить фирму, надо разобраться.

Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:

Ответа нет, скидываю данные со своей точки зрения.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Работать будет, если нет ошибок в диаметрах и мощностях.
Я раньше примерно так же делал 'тупики'(и днями мучался с балансировкой), но однажды попробовал 2хтрубку с попутным движением (спасибо форуму) земля-небо!
Встретил дизайнера - убей сразу!

скептик2
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 01 мар 2009, 11:36
Репутация: 0

Сообщение скептик2 »

Еще отсканировал общие указания по котельной.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Подпитка врезана в обратку! Или это слив? Где тогда подпитка?

Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:

Заявленая мощность радиаторов соответствует каталожной! Проверь не привязана ли теплопотери помещенй к их площади.
Это наталкивает на сомнения, а считался ли вобще ваш дом.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»