Есть проект котельной, но есть и сомнения.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Скептик2 написАл, что Ду коллектора 25, по схеме этого невидно (просто не обозначено), но зато врезки в коллектор 1,25" т.е. 32. Так что коллектор скорее всего планируется Ду 50-65. Но в спецификации ему написАли трехконтурный коллектор Ду25 - один штук
Слушай мож это я что не догоняю, мож наука вперед шагнула, а я в своих рутинных объектах и не заметил этого.
Мож там все тонко, прога дорогущая все подсчитала.
Опять таки главный инженер, печати...
Ну кто что скажет? Может все и будет работать?, - по схеме с ТТ котлом (которая в первом посте №2, а на фотках - верхняя.

Слушай мож это я что не догоняю, мож наука вперед шагнула, а я в своих рутинных объектах и не заметил этого.
Мож там все тонко, прога дорогущая все подсчитала.
Опять таки главный инженер, печати...
Ну кто что скажет? Может все и будет работать?, - по схеме с ТТ котлом (которая в первом посте №2, а на фотках - верхняя.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Я бы делал не так.
Стреку оставить в обоих схемах, котлы напрьямую в разделитель. Насосы работают поочереди, как только тт остыл врубается электро.
Блин, незнаю я вульфа.
Стреку оставить в обоих схемах, котлы напрьямую в разделитель. Насосы работают поочереди, как только тт остыл врубается электро.
Блин, незнаю я вульфа.
Последний раз редактировалось гpязнуля 02 мар 2009, 01:40, всего редактировалось 2 раза.
Встретил дизайнера - убей сразу!
Нет в этом котле насоса встроенного.
Да трудно тут что то обсуждать - проще заново сделать, с гарантией работоспособности, чем пытаться объяснить необъяснимое.
Да трудно тут что то обсуждать - проще заново сделать, с гарантией работоспособности, чем пытаться объяснить необъяснимое.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Есть. Тут на СОКе обсуждались варианты, - поиском поищите - много интересного. В этом я не спец, но тут ребята есть - специалисты. Но это, я бы так сказал, - другая тема, а вот будет ли всё Ваше хозяйство и при нормальном питании работать - вопрос.
Подождем - будет день - и будет пища.
Подождем - будет день - и будет пища.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Скептик, вот Вы говорите - проект, переплетенный, с печатями. Там наверняка и другие чертежи есть (ведомость Рабочей Документации должна быть), а не только эта... м... - не знаю как назвать, но условно назовем принципиальной схемой. Пояснительная записка с обоснованием выбора оборудования должна быть. Общие указания к комплекту РД.
Вы меня понимаете?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Должен Вам сказать, что скомпановать все это в 11м3 - непростая задачка.
Наверняка ребята и в 3Д работали, ну так для себя.
Вы меня понимаете?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Должен Вам сказать, что скомпановать все это в 11м3 - непростая задачка.
Наверняка ребята и в 3Д работали, ну так для себя.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Если бы чел, сказал, что мол так вот и так: Почитал я ваш Форум, и другие источники и придумал схемки вот такие. Обсудите люди добрые.
Ну ему, ясное дело, мы бы все объяснили и присоветовали.
А тут ситуация принципиально другая. Топикстартер, с его слов, за проект денег оплатил. Следовательно мы имеем дел либо с мошенничеством со стороны псевдопроектировщиков (которых не мешало бы вывести на чистую воду), либо нас самих лечат.
Так вот, что бы не офтопить, предлагаю: проект в студию - в полном объеме (можно фото в формате ЖЕПЕГовском) - разберемся.
А нет так Админ, тук тук - закрой плиз эту тему.
Р.S. В жизни не поверю что за эти две веселые картинки кто то денег может дать, а кто то взять назвав их проектом.
Ну ему, ясное дело, мы бы все объяснили и присоветовали.
А тут ситуация принципиально другая. Топикстартер, с его слов, за проект денег оплатил. Следовательно мы имеем дел либо с мошенничеством со стороны псевдопроектировщиков (которых не мешало бы вывести на чистую воду), либо нас самих лечат.
Так вот, что бы не офтопить, предлагаю: проект в студию - в полном объеме (можно фото в формате ЖЕПЕГовском) - разберемся.
А нет так Админ, тук тук - закрой плиз эту тему.
Р.S. В жизни не поверю что за эти две веселые картинки кто то денег может дать, а кто то взять назвав их проектом.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Всем доброе утро. Могу скинуть хоть весь проект (это не военная тайна), но получится большой объем. Для начала давайте самое главное с вашей точки зрения. Сегодня у меня время только до полудня и уезжаю в командировку до завтра.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Пока не хочу светить фирму, надо разобраться.
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:
Ответа нет, скидываю данные со своей точки зрения.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Пока не хочу светить фирму, надо разобраться.
Добавлено спустя 33 минуты 17 секунд:
Ответа нет, скидываю данные со своей точки зрения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подпитка врезана в обратку! Или это слив? Где тогда подпитка?
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
Заявленая мощность радиаторов соответствует каталожной! Проверь не привязана ли теплопотери помещенй к их площади.
Это наталкивает на сомнения, а считался ли вобще ваш дом.
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
Заявленая мощность радиаторов соответствует каталожной! Проверь не привязана ли теплопотери помещенй к их площади.
Это наталкивает на сомнения, а считался ли вобще ваш дом.
Встретил дизайнера - убей сразу!