купленные и сварные гидрострелки

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Ну и поделись,чего такого ты знаешь.Я знаю,что если есть достойный специалист,то такое изделие,как гидрострелка легче сварить,чем тратитья на него.
Ни хрена не понял,и лыбится.

shuninm
Любитель
Любитель
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 окт 2008, 09:17
Репутация: 9
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение shuninm »

Да, просто это не быстро. Даже шесть сосков приварить это уже не 15 минут. Ну, а с нуля сам понимаешь.
Я тож считаю, что покупать стрелку, ну, для обеспеченных.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Первую стрелку варил как раз где-то около 2 часов. Не спеша...
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Да - только "забыли" ещё учесть время на покраску и сушку этого изделия. Чтобы самодельная стрелка на "заводское" изделие была похожа, хотя бы в общих чертах.
И еще - на составление чертежа, на закупку материалов.
Ну и напоследок - на прикручивание воздухоотводчика и шарового крана. :mrgreen:

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

даже с учетом всего выше перечисленного непонятно ценообразование заводских стрелок.
если человек купит полметра профильной трубы 100х100 например, за 15 уе например и 6 сгонов пусть по 2 уе, далее круг для болгарки за 3 уе, электродов на 10 уе и баночку хорошей краски за 10 уе. затратив 2 часа времени на изготовление, стоимостью допустим 15 уе итого:
максимум 65 уе. Так почему же заводская стрелка с конвеерным автоматизированным производством должна стоить как минимум в 2 раза дороже....
налоги и сливки продажника или стоимость красивой лэйбы :mrgreen:
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

sander писал(а):Так почему же заводская стрелка с конвеерным автоматизированным производством должна стоить как минимум в 2 раза дороже....
Где это Вы видели стрелки по 130 у.е.? Дайте две :mrgreen:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

sander писал(а):непонятно ценообразование заводских стрелок.
Я как-то (давно) считал себестоимость изготовления гидрострелки диаметром где-то 133. Так вот, основные затраты там были - это работа сварщика (замечу, что я еще стоимость своей работы по конструированию не учитывал). А вы все чего-то на стоимости "железа" упираете. :roll:

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

самая простая стрелка с расходом 3,5 м3/ч и диаметрами 1 1/4, стоит в районе 140 евро, итальянская + к стоимости неучтено крепеж и утеплитель.

Соглашусь с Honda, не учитывается стоимость работы сварщика, а она при учете высокой квалификации будет высока.
Учтите, что заводские стрелки сертефицированны и тд. это затраты и тд, самодельная и есть самодельная.

с наилучшими

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Я в этом году стрелки не варил. Майбесовские до 80 квт стоят 10 тыр, приличного т-сложения, нет смысла отрывать сварных, лучше готовые монтировать, тем более когда заки не жмотятся, для себя бы конечно сварил, ну и поизвращался бы ессесно с Садолином

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

БАШКА
как расчет стрелки делали?

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Re: купленные и сварные гидрострелки

Сообщение БАШКА »

Как обычно, по скоростям..
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

БАШКА
а в киловаты как перейти.... ели котел допустим 32, 40 или 50кВт

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

От чего в киловаты?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

вот на этой схеме есть правило 3Д...тоисть входгой диаметр и пошли дальше.....а если к примеру сварить просто стрелу выходов...потом если котел 40 или писятка то какого диаметра трубы входа и сама стрела.....

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Считать надо :)
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

RUZALIN
выкладывай......

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вот не вижу никакого смысла в 3D между выпускными патрубками вторичных контуров. Так же и с впускными. Если только у нас они должны быть разной температуры, тогда еще есть смысл. Но тогда не диаметрами надо руководствоваться, а расчетом температурного поля внутри стрелки. По моему правило 3D нужно применять только когда на стрелке всего 4 патрубка.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ченя
Претендент
Претендент
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 04 дек 2009, 00:57
Репутация: 0

Сообщение Ченя »

Прохожий
так какой правильный просчет параметров гидрострелки.......интересует привязка к мощности обоудования....

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

задавайтесь разницей температур подачи и обратки системы, считайте расход, с помощь расхода и рекомендуемых скоростей получите диаметр d а уж с его помощью выйдете на размеры стрелки, т.к. все они заданы в единицах от d.
погуглите.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Ченя писал(а):так какой правильный просчет параметров гидрострелки.......
Учите матчасть:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1522" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2862" onclick="window.open(this.href);return false;
Если будут конкретные вопросы после изучения, тогда задавайте
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить