Холодно.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

ТГВ писал(а):Есть. Как минимум еще одна свечка
Обратите внимание они врезаны до вас или после.Обычно так в первом доме по врезке стоит элеватор с меньшим меньшим ссеч-м д/у 6мм остальные дома по возрастающей.Сделайте так пошлите к теплосетям своего представителя объясните проблему поинтересуйтесь можно ли рассверлить отверстие и т.п. они должны пойти на встречу другое дело у вас дом как бы не сдан в эксплуатацию (а люди уже живут) ну можно договориться,зато без самодеятельности.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Евгений Буш
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 23:49
Репутация: 0

Сообщение Евгений Буш »

1. Вас теплосети загоняют в перетоп. Если речь идет о Челябинске, то температура подачи теплоносителя соответствует "-22 С", но никак не "-8 С".
2. Элеватор на таком перепаде 7,0-6,5 = 0,5 атм = 5 м эффективно работать не может. Ему нужно как минимум 15-16 м. Даже если рассверлить сопло элеватора проблема может не решиться.
3. Как правильно сказали расход теплоносителя в СО дома явно недостаточен, отсюда "холодная" обратка (ниже нормы на 12-14 С), заниженный температурный напор на приборах отопления и пр...
4. Глушить его ("сапог") нельзя поскольку график теплосети наверное 150-70 С, пусть и со срезкой 130, 120, а скорее всего 110 С, дабы не ошпариться при температуре воды 95 С и выше при разрыве трубы, радиатора в квартире.

Аватара пользователя
CNFHSQ
Претендент
Претендент
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
Репутация: 7
Откуда: Ставрополь

Re:

Сообщение CNFHSQ »

ТГВ писал(а):Сегодня при - 8гр Т1=86 до элеватора 69 после. Обратка 47

Только подача снизу вверх через конвектора, а обратка с чердака вниз одной трубой 89мм
Подача должна идти одной трубой вверх, а обратно через к-ра. Тогда у вас естественная циркуляция будет совпадать с пр инудительной и циркуляция будет лучше.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»