Помогите с отоплением дома
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Помогите с отоплением дома
Стоимость инвертора 1Квт порядка 15 000руб (бастион) + комплект аккумуляторов 3шт, 100амп.час. - 20 000руб = 35 000руб. На этом комплекте при постоянном потреблении 300вт котел проработает порядка 400минут (6,5часов). Каждый последующий комплект аккумуляторов (+ 20 000) продлевает жизнь на 6,5 часов - т.о. что бы котел проработал 24 часа надо 3 комплекта.
Газовый генератор на 3квт с АВР будет стоить порядка 70 000руб
Считайте сами что выгоднее.
Газовый генератор на 3квт с АВР будет стоить порядка 70 000руб
Считайте сами что выгоднее.
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Dim@, во-первых, утверждение
Во-вторых, на сайте производителя _http://www.bast.ru/bastion/product/skat_ups1000.htm даны несколько другие цифры, там время работы еще больше получается. 2 комплектов аккумуляторов хватит на сутки с небольшим.
не совсем верно, ибо у нас максимальное потребление котла составляет 280Вт. а в среднем оно чуть меньше 200Вт (а это по приведенной таблице это уже 612 минут работы, т.е. 10,2 часа).Dim@ писал(а): На этом комплекте при постоянном потреблении 300вт котел проработает порядка 400минут (6,5часов).
Во-вторых, на сайте производителя _http://www.bast.ru/bastion/product/skat_ups1000.htm даны несколько другие цифры, там время работы еще больше получается. 2 комплектов аккумуляторов хватит на сутки с небольшим.
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
У простого генератора форма сигнала - не чистый синус, - вы все это прекрасно знаете, так чтоDim@ писал(а):Газовый генератор на 3квт с АВР будет стоить порядка 70 000руб
добавляется к цене. А, если его подключать к магистральному газу, то, по-хорошему, надо согласовывать с райгазом. Возможно, тут и нет подводных камней...Dim@ писал(а):Стоимость инвертора 1Квт порядка 15 000руб (бастион)
На своем личном опыте. Котел - Нувола, 24 кВ + насос СО, который работает постоянно. За месяц потребление 50 кВт*ч зимой в морозы. Значит, в среднем: 50/30/24=0,07 кВт, т.е. 70 Вт*ч., - уже суткиAyrat писал(а):в среднем оно чуть меньше 200Вт

В общем, спорить не буду: каждый останется при своем мнении
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Мужики, а чего это вы деньги топикстартера считаете?
Уж пусть он сам решает - попроще или понадёжней, подешевле или покомфортней. Мне вот например вот такая система нравится: _http://www.inverta.ru/ Видел вживую, цена как у самолёта
Но, по отзывам владельца, предновогоднего отключения электричества они даже не заметили, строители продолжали пилить, дробить и перфорировать в обычном режиме. И, видев те аккумуляторы, что стоят там, я этому почему-то верю 



"Без измерений нет испытаний!"
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Мне эта хрень тоже нравится.Mij-gan писал(а):Мне вот например вот такая система нравится: _http://www.inverta.ru/ Видел вживую, цена как у самолёта
Вот найду сундук золотых пиастров, построю на тещиной даче хоромы белокаменные и обязательно эту хрень в них и заложу!

Дело за малым - сундук с пиастрами найти



Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 18:10
- Репутация: 0
Привет специалистам!
Много интересных мнений- реально помогает двигаться к решению, но пока только в голове.
Один из срочных вопросов - дымоходы. По котлу я уже созрел на конденсационный настенный. Как я понимаю в этом случае дымоход строить не нужно и можно обойтись комплектом через стену. А вот у газовых водонагревателей нет таких дымоходов? Обязательно под конек выводить? Если так то вопрос по водонагревателю тоже решен - буду ставить ковенный.
По инвертору много интересного узнал за последние дни. Во-первых если котел настенный то нужно считать его мощность 100 ватт/ час. Но к ней нужно плюсовать мощность других циркуляционных насосов разделенную где-то на 2-2,5. Отсюда вопрос: если у меня теплые полы и радиаторы то в системе будет 2 насоса, вместе с тем что в котле? Или 3? Насос на бойлер тоже будет или он не нужен? Насос на циркуляцию горячей воды можно не считать, так как его не обязательно на инвертор грузить. Такое возможно? Задача по инвертору это обеспечить работу котла, дежурного освещения (50 ватт макс так как лампы энергосберегающие) и роутера-модема+компьютер (еще около 100 ватт). Судя по всему мне подойдет такой вот инвертор http://www.bautherm.ru/catalog/?tip_id= ... el_id=4940" onclick="window.open(this.href);return false; Цена вполне демократичная и есть возможность при необходимости добавить еще аккумуляторы. Свет в поселке отключают достаточно редко и более чем на 2-3 часа не было.
Еще назревает один вопрос- какую трубу использовать для теплых полов. Я тут прочитал разные мнения. Кто-то ставит металлопластик, кто- то сшитый полиэтилен. Есть в этом вопросе правильный подход?
Много интересных мнений- реально помогает двигаться к решению, но пока только в голове.
Один из срочных вопросов - дымоходы. По котлу я уже созрел на конденсационный настенный. Как я понимаю в этом случае дымоход строить не нужно и можно обойтись комплектом через стену. А вот у газовых водонагревателей нет таких дымоходов? Обязательно под конек выводить? Если так то вопрос по водонагревателю тоже решен - буду ставить ковенный.
По инвертору много интересного узнал за последние дни. Во-первых если котел настенный то нужно считать его мощность 100 ватт/ час. Но к ней нужно плюсовать мощность других циркуляционных насосов разделенную где-то на 2-2,5. Отсюда вопрос: если у меня теплые полы и радиаторы то в системе будет 2 насоса, вместе с тем что в котле? Или 3? Насос на бойлер тоже будет или он не нужен? Насос на циркуляцию горячей воды можно не считать, так как его не обязательно на инвертор грузить. Такое возможно? Задача по инвертору это обеспечить работу котла, дежурного освещения (50 ватт макс так как лампы энергосберегающие) и роутера-модема+компьютер (еще около 100 ватт). Судя по всему мне подойдет такой вот инвертор http://www.bautherm.ru/catalog/?tip_id= ... el_id=4940" onclick="window.open(this.href);return false; Цена вполне демократичная и есть возможность при необходимости добавить еще аккумуляторы. Свет в поселке отключают достаточно редко и более чем на 2-3 часа не было.
Еще назревает один вопрос- какую трубу использовать для теплых полов. Я тут прочитал разные мнения. Кто-то ставит металлопластик, кто- то сшитый полиэтилен. Есть в этом вопросе правильный подход?
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Ну вот, тока мы на легкий вечерний флуд настроились, как пришел топикстартер и начал свою "тронную речь"...

Это верно лишь для обычного настенника с атмосферной горелкой. У конденсатника потребляемая максимальная мощность может до 300Вт доходить.Илья Тимофеев писал(а):Во-первых если котел настенный то нужно считать его мощность 100 ватт/ час.
а может наоборот умноженную на 2,5-3?Илья Тимофеев писал(а): нужно плюсовать мощность других циркуляционных насосов разделенную где-то на 2-2,5.
Это смотря как систему отопления сделать. Если с гидроразделителем/гидрострелкой. то 3 насоса будет: в котле. на контуре теплого пола и на контуре радиаторного отопления. Если без гидрострелки. то 2 насоса будет.Илья Тимофеев писал(а): Отсюда вопрос: если у меня теплые полы и радиаторы то в системе будет 2 насоса, вместе с тем что в котле? Или 3?
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Я же писал - они примитивны до безобразияИлья Тимофеев писал(а):А вот у газовых водонагревателей нет таких дымоходов?

???Илья Тимофеев писал(а):Во-первых если котел настенный то нужно считать его мощность 100 ватт/ час.
От этого и пляшите. Но раз уж речь зашла о мощности, то у 43-киловатного Будеруса Logamax GB112 максимальная мощность 180 ВтAyrat писал(а):Потребляемая максимальная мощность котла 45KD 280Вт.
А зачем делить-то? Насос потребляет столько, сколько должен. Ему же не объяснишь, что аккумулятора на долго не хватитИлья Тимофеев писал(а):к ней нужно плюсовать мощность других циркуляционных насосов разделенную где-то на 2-2,5

Если у Вас "много тёплых полов", то может и 4 и 5.Илья Тимофеев писал(а): Отсюда вопрос: если у меня теплые полы и радиаторы то в системе будет 2 насоса, вместе с тем что в котле? Или 3?
"Без измерений нет испытаний!"
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ну да. Оставим за скобками, что на отапливаемую площадь 400 кв. м. ни одного обычного стандартного настенного котла не хватитAyrat писал(а):Это верно лишь для обычного настенника с атмосферной горелкой


"Без измерений нет испытаний!"
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ayrat
Ужас-ужас
Особенно смешно читать инструкции наших братьев-славян: "Высококачественное регулирование возможно с использованием интеллигентного программируемого регулятора CHRONOTHERM CX 51 МС который при помощи интерфейса IU2 непрерывно коммуникует с микропроцессором в котле"
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ!!!
Илья Тимофеев - берите Термону! У них даже регуляторы - интеллигентные, не то что у этого Будеруса - не регулятор, а гопник. И котельную семками заплюёт и мобилу отожмёт 
Ужас-ужас

ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ!!!




"Без измерений нет испытаний!"
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 18:10
- Репутация: 0
Уважаемый Ayrat
В отличие от отопления я чуть чуть понимаю в электрике. Вы мне неверно поняли. 100 ватт имелось ввиду мощность для рассчета максимального времени работы инвертора. Как я понимаю все насосы, кроме того, что для циркуляции горячей воды, не работают постоянно. Поэтому для рассчетов мощность котла можно делить смло на два. Вы и сами об этом писали.
Уважаемый Mij-gan! Как я понял в случае газового бойлера нужен дымоход " под конек"?
В принципе мне все говорят, что нужен косвенник. Идея гозового водонагревателя - мой бзик. Потихоньку смиряюсь с ее бесперспективностью.
Дом обещает быть очень теплым ( кирпич, экрудированный полистерол 12 см, полкирпича). Плюсь цокольный этаж, с таким же утеплением стен. Приятель , разбирающийся в строительстве, говорит что и котла 30 квт будет за глаза хватать. Но я в силу русской ментальности хочу подстраховаться.
Что касается котлов термона я не слышал про такую марку раньше. Присмотрюсь конечно, но начальный настрой на что то немецкое Вайлант, Будерус.
В отличие от отопления я чуть чуть понимаю в электрике. Вы мне неверно поняли. 100 ватт имелось ввиду мощность для рассчета максимального времени работы инвертора. Как я понимаю все насосы, кроме того, что для циркуляции горячей воды, не работают постоянно. Поэтому для рассчетов мощность котла можно делить смло на два. Вы и сами об этом писали.
Уважаемый Mij-gan! Как я понял в случае газового бойлера нужен дымоход " под конек"?
В принципе мне все говорят, что нужен косвенник. Идея гозового водонагревателя - мой бзик. Потихоньку смиряюсь с ее бесперспективностью.
Дом обещает быть очень теплым ( кирпич, экрудированный полистерол 12 см, полкирпича). Плюсь цокольный этаж, с таким же утеплением стен. Приятель , разбирающийся в строительстве, говорит что и котла 30 квт будет за глаза хватать. Но я в силу русской ментальности хочу подстраховаться.
Что касается котлов термона я не слышал про такую марку раньше. Присмотрюсь конечно, но начальный настрой на что то немецкое Вайлант, Будерус.
Вообще-то Вы не правильно понимаете. Насосы на контурах отопления, как правило, работают постоянно.Илья Тимофеев писал(а):Как я понимаю все насосы, кроме того, что для циркуляции горячей воды, не работают постоянно.
А вот тот который ГВС гоняет, тот может отключаться, если с термодатчиком. Или с таймером.
Вот это Вы правильно.Илья Тимофеев писал(а):Идея гозового водонагревателя - мой бзик. Потихоньку смиряюсь с ее бесперспективностью
Для ГВС тоже немалая мощность нужна, может не хватить. Но тут от расхода зависит и объема бойлера.Илья Тимофеев писал(а):что и котла 30 квт будет за глаза хватать.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Вот, не надо заниматься гаданием на кофейной гуще: найдите нормальную контору, которая посчитает Вам и теплопотери и всю систему и выдаст готовое решение с учетом всех Ваших хотелок. Или, на форуме поищите: здесь Вам - не тут, толковых мастеров много. Вы же в отоплении - не специалист, верно? Зачем тратиться на ненужное, когда можно все точно посчитать и сделать? И, работать будет ГАРАНТИРОВАННО. Даже космические ракеты считают и запас по прочности - около 5%, - и все работает в штатном режиме. А, такая простая вещь, как СО тем более будет работать.Илья Тимофеев писал(а):Приятель , разбирающийся в строительстве, говорит что и котла 30 квт будет за глаза хватать. Но я в силу русской ментальности хочу подстраховаться

Ментальность надо менять: 21-й век, как-никак

Re:
Mij-gan, это пять. Плачем всем отделом, и Куклиин вон тоже сидит, слёзы утирает.Mij-gan писал(а):Ayrat
Ужас-ужасОсобенно смешно читать инструкции наших братьев-славян: "Высококачественное регулирование возможно с использованием интеллигентного программируемого регулятора CHRONOTHERM CX 51 МС который при помощи интерфейса IU2 непрерывно коммуникует с микропроцессором в котле"
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ!!!![]()
![]()
Илья Тимофеев - берите Термону! У них даже регуляторы - интеллигентные, не то что у этого Будеруса - не регулятор, а гопник. И котельную семками заплюёт и мобилу отожмёт
Buderus