Андрюха-мастер
Повторюсь, что насос с фиксированной величиной расхода вещь странная. Чтобы соблюсти стабильные 50 куб метров в час, нужно иметь некий управляемый вентиль на обратке рециркуляции, который вскрывался и закрывался бы пропорционально разбору воды. Не уверен, что такая схема используется, так как не вижу в ней смысла. Не вижу смысла тереть трубы рециркуляции максимальным расходом, равным пиковому разбору воды.
Домовые теплосчётчики ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 28 фев 2006, 17:36
- Репутация: 0
- Откуда: Подмосковье
cineman, не я выбирал, какие насосы ставить. В моих силах только прижать задвижку на его выходе чтобы давление не поднималось выше разрешённого. Есть резервный насос, но он даёт давление поменьше, жители верхних этажей жалуются. Производительность одинаковая.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Удивляют случаи, когда расход в обратке превышает расход в прямой. Полагаю, такое может происходить если кто-то периодически прижимает задвижку на прямом трубопроводе.
Судя по полученной мною распечатке, в других городах такая же ерунда.cineman писал(а):Не вижу смысла тереть трубы рециркуляции максимальным расходом, равным пиковому разбору воды.
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Удивляют случаи, когда расход в обратке превышает расход в прямой. Полагаю, такое может происходить если кто-то периодически прижимает задвижку на прямом трубопроводе.

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.