Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ну и это тоже возможно.
Только причина в данном случае может быть не только в газовом клапане.
Еще может быть недостаточная циркуляция теплоносителя, причем будет происходит только в случае когда котел будет молотить на остывший теплоноситель. Например если к котлу подключен комнатный термостат...
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ну и это тоже возможно.
Только причина в данном случае может быть не только в газовом клапане.
Еще может быть недостаточная циркуляция теплоносителя, причем будет происходит только в случае когда котел будет молотить на остывший теплоноситель. Например если к котлу подключен комнатный термостат...