Гидрострелка и теплый пол. Быть или не быть?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Поставьте насосы полов на 1ю скорость, а насос в котле на 3-ю и будет вам счастье

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

оригинально в точку сброса грязи воткнуть обратку :D .. все потоки перемешали..для начала бы переделать как положено..ну и поиграть скоростью насосов, как уже сказано..а мощность вся передается в СО..дело в балансировке..

pohus
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 01:44
Репутация: 0

Сообщение pohus »

RADAR44 писал(а):для начала бы переделать как положено.
Это как? обратки в одну трубу и в ГС?

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

да..по образу подачи..а так ваша стрелка с температурами как на рисунке - близка к "опрокидыванию"..переделать как положено и потом посмотреть за распределением температур..думаю ситуация изменится..если не до конца выровняется, то еще + балансировка..

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Если вы ходили в школу, то должны знать, что ничего в никуда не уходит. А в стрелке теплу тупо некуда исчезать, оно там может только распределяться.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

pohus
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 01:44
Репутация: 0

Сообщение pohus »

Пардон. Если температура обратки до ГС и после не изменяется, какая польза от нее? Есть информация, что ГС используют в системе отопления от 80 кВт и в смешаном отоплении (теплый пол + радиаторы), а у меня только теплый пол. Как повлияет отсутствие ГС в системе?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

pohus
Да уберите вы наконец то ГС и не парьтесь. :mrgreen:

pohus
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 01:44
Репутация: 0

Сообщение pohus »

Dim@
Серьезно можно ли убрать ГС и не повредить систему (теплообменник и т.д.)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

После 80 киловат она не нужна, а необходима.
Я уж незнаю как вам еще объяснить, щас у вас потоки смешиваются и воды и соотвественно температуры. а теперь подумайте, что лучше, когда в котел заходит 30 градусов а выходит 50, или когда в него заходит 40 а выходит 50, вот второй вариант это с ГС а первый без будет. Вы просто чето в какоето странное заблуждение загнаны.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

стрелка - всегда хорошо! :D

pohus
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 01:44
Репутация: 0

Сообщение pohus »

oleg.dmitrievic
дело в том, что я замерял температуру обратки до ГС и после и разницы НЕТ, а вот подача остывает. Мне уже отвечали, что это может быть связано с неправельным вводом обратки в ГС, я взял на заметку. И быть может устранив этот момент и обратка начнет нагреваться. кто его знает

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Млять, подача остывает не от стрелки а от обратки теплых полов ваших

Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
уберите стрелку, остынет еще больше.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

pohus
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 01:44
Репутация: 0

Сообщение pohus »

oleg.dmitrievic
понятно, что от обратки, сразу было это понятно, НО обратка не греется от подачи!!1 Замеряно!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

что значит братка не греется от подачи?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

RADAR44
Любитель
Любитель
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 22:41
Репутация: 26
Откуда: Кострома

Сообщение RADAR44 »

а от чего она греется? :D

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

тоесть обратка в котел холоднее чем обратка с теплых полов по вашему? Бред.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Code писал(а):потерь мощности нет, вы передаете ту же мощность
Само собой.
Но, возможно, лучше сделать так, как писАл BAXI-Ural :

"был случай с BAXI ЕСО3 - "заплакал" теплообменник на ТП.

В контуре ТП перевернули насос, изменив тем самым направление циркуляции на противоположное. А на стрелке получилось, что температура обратки котла уравнялась с подачей ТП, поднялась градусов на 15!"

http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=54&t=18024" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось tiptop 02 дек 2013, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

pohus
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 01:44
Репутация: 0

Сообщение pohus »

oleg.dmitrievic
не холоднее, такая же. 25=25

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
tiptop
Т.е. переделать обратку, убрать нижнее присоединение? Выровнять мощность насосов котла и обратки.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

для начала переделать и выровнять, потом уже посмотришь что там где теплее и насколько.
Если она не холоднее, то с чего кипешь? если уберешь стрелку, то точно в котел поток теплее не станет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

pohus
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 дек 2013, 01:44
Репутация: 0

Сообщение pohus »

oleg.dmitrievic
можно ли обратки свести в одну трубу и в ГС? Вывод шламосборника однозначно надо освободить!