Место для котла в доме 200 квадратов.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
Ага! Любое устройство регулирования имеет время реакции, в том числе и смеситель, так что колебаний температуры не избежать.oleg.dmitrievic писал(а):берется котел с более мощным теплообменником. ......... с 32киловатным пластинчатым. и ставится после него смеситель. тогда и воды на всех хватает. и скачков нет.
Стабилизировать температуру при переменном расходе можно только объемом.
Лучшее решение - стандартное решение....
и что?..так тяжело поменять?..замена в ТУ котла на ту же или меньшую мощность бесплатна и никакого гимора кроме как придти написать заявление не добавляет.oleg.dmitrievic писал(а):Там уже был проект план и документы на ввод газа, и по ним котел был двухконтурный, и стоял на кухне. так что можно было это считать исходными данными.
Дмитрич..вот уж не ожидал что Вам такие прописные истины придется рассказывать..oleg.dmitrievic писал(а):котлу от этого хуже не будет. выставил ты его на 50 и смеситель на 50 чем от этого котлу хуже может стать?

- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
В любом доме просто обязано быть подсобное помещение для расположения всяких технических приблуд - котельная, электрощитовая, фильтра и ИБП. Народ то ли по скудоумию то ли по нищебродству начинает все это пихать в разные жилые и не очень помещения, пытаясь потом все это как то задекорировать.
Нам монтажникам пофигу - установить то мы установим не вопрос. Вопрос в следующем - как это все потом обслуживать, ремонтировать или менять?
Нам монтажникам пофигу - установить то мы установим не вопрос. Вопрос в следующем - как это все потом обслуживать, ремонтировать или менять?
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
Есть... ACV со встроенным бойлером бак-в-баке.RUZALIN писал(а):В природе есть такие котлы?VikT писал(а):А если смеситель уже встроен в котел?
Лучшее решение - стандартное решение....
Мне кажется подходящим решением котла с бойлером - "холодильник" из настенника, установленного поверх бойлера. Моя любовь к Бакси сильно ослабла, потому не стану настаивать на их бойлере комби. Хотя цена за этот нержавеющий бойлер была неплоха.
Что до полового смесителя, то он вместе с насосом и коллектором прекрасно прячется под кухонной мойкой.
Что до полового смесителя, то он вместе с насосом и коллектором прекрасно прячется под кухонной мойкой.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Лично у меня стоит после колонки кран с термосмесителем, в ванной. Доволен как слон.RUZALIN писал(а):Смеситель на ГВС после двухконтурника это уже совсем никудаФорум становится всё хуже и хуже.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Колонки не моя стихия, с ними не работаем. Главное чтобы колонка была не против издевательств с расходом ГВС через него.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Думаешь я не предложил заменить то что у него уже было на то с чего мог поиметь денег?oleg21au6 писал(а):и что?..так тяжело поменять?..замена в ТУ котла на ту же или меньшую мощность бесплатна и никакого гимора кроме как придти написать заявление не добавляет.oleg.dmitrievic писал(а):Там уже был проект план и документы на ввод газа, и по ним котел был двухконтурный, и стоял на кухне. так что можно было это считать исходными данными.Дмитрич..вот уж не ожидал что Вам такие прописные истины придется рассказывать..oleg.dmitrievic писал(а):котлу от этого хуже не будет. выставил ты его на 50 и смеситель на 50 чем от этого котлу хуже может стать?...смеситель может только уменьшить проток ГВС....а если он и так маленький то будет только хуже...

смеситель не уменьшает проток, он подмешивает. проток через колонку может и уменьшается иногда ниже нормы, но он в тоже время еще и увеличивается в другом периоде выше минимума.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
а они сильно по итогу от двухконтурника отличается?RUZALIN писал(а):Колонки не моя стихия, с ними не работаем. Главное чтобы колонка была не против издевательств с расходом ГВС через него.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Сильно. На сколько я помню в колонке открытие газового клапана происходит механически в зависимости от протока воды, чем меньше проток, тем ниже пламя до выключения основной горелки. В котле немного по другому.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Дмитрич...где Вы такую забористую траву берете?..oleg.dmitrievic писал(а):смеситель не уменьшает проток, он подмешивает. проток через колонку может и уменьшается иногда ниже нормы, но он в тоже время еще и увеличивается в другом периоде выше минимума.

Падает проток ХВС на входе в дом (пошел разбор соседями)...проток через вторичный теплообменник падает (теплосъём с него падает)...температура растёт....смеситель добавляет холодненькой (чтоб компенсировать рост температуры)...тем самым ещё более уменьшая проток через вторичный теплообменник и снижая теплосъём...температура ГВС превышает выставленную...котел тухнет...затем остывает...опять включается....и так по кругу
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Не зря любой грамотный сервисник при пуске двухконтурного котла тщательно советует абоненту не смешивать горячую воду с холодной. Лучше ставить на котле сколько надо и открыть на кране нормальный проток- это от 6 литров в минуту до 11 литров для 24 кВт ного котла.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
именно...ещё с советских колонок такой алгоритм усвоен...потому как механическая регулировка подачи газа работала у них..#$#%#&^%&% ...не работала она в общем..RUZALIN писал(а):Не зря любой грамотный сервисник при пуске двухконтурного котла тщательно советует абоненту не смешивать горячую воду с холодной.

ну да...тоже самое и без смесителя будет...только в меньшей степени...oleg.dmitrievic писал(а):да ну? а если тоже самое но без смесителя будет?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
абсолютно верно, но давайте жить реальной жизнью, и oleg21au6, современной. я не предлагаю выставлять максимум на котле и минимум на смесителе, я предлагаю ставить одно и тоже значение.RUZALIN писал(а):Не зря любой грамотный сервисник при пуске двухконтурного котла тщательно советует абоненту не смешивать горячую воду с холодной. Лучше ставить на котле сколько надо и открыть на кране нормальный проток- это от 6 литров в минуту до 11 литров для 24 кВт ного котла.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
нафига смеситель вообще если и он и котел будут готовить воду одной и тойже температуры? и как это согласуется с "Думаешь я не предложил заменить то что у него уже было на то с чего мог поиметь денег?" ...если проток на входе во вторичный теплообменник будет плавать никакие смесители, после него, котел от тактования не избавят...Чуть улучшить температурный режим ГВС (сгладить зебру) поможет электробойлер после вторичника...совсем избавиться от тактования и улучшить температурный режим ГВС поможет только достаточно большой гидроаккумулятор перед вторичником и желательно с насосом.oleg.dmitrievic писал(а):я предлагаю ставить одно и тоже значение.