Каие радиаторы поставить во влажных помещениях? Панельники.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

У Kermi есть специальные радиаторы для установки во влажных помещениях...Сам не сталкивался, но у поставщиков можно инфу выудить.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Ванну надо топить теплым полом (проверено на себе :D )
Полотенчик к бойлеру не подключайте (теоретически да и наверно практически может быть так - вы помылись бойлер вылили весь и как раз в тот момент когда в ванной все должно сохнуть у вас полотенчик от ГВС холодный, потом что у вас за бойлер вы какую температуру в нем держать будете ??? ), купите электрический и с регулятор температуры к ниму приладте. http://teploart.ru/catalogue/r163/i187/ можно такой до 800 ватт.
Много чего есть, можно электропатрон купить отдельно и приладить к любому полотенчику.
Сумбурно как -то :? ПЯТНИЦА .
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Правильный ветер";p="57168"]Включите ДОМ-2 как-нибудь.[/quote]Да Вы садист... и мучительно терпеть до показа бассейна?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

[quote="Styx";p="57170"]У Kermi есть специальные радиаторы для установки во влажных помещениях...Сам не сталкивался, но у поставщиков можно инфу выудить.[/quote]

Если не ошибаюсь, каждый производитель имеет в ассортименте отопительные приборы для помещений с повышенной влажностью. Вид тот же самый, но перед покраской их оцинковывают.

Пы Сы
Что за ДОМ 2 ?

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="hausmeister";p="57196"]Пы Сы
Что за ДОМ 2 ?[/quote]Табун сексуально озабоченных идиотов(ок) за забором, пытающихся соблюдать нормы приличия перед камерами, но судя по звукам с кухни - не сильно хорошо у них это получается(соблюдать приличия).
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Ага, понял. А то уже подумал, что это какой-нить новый довесок к АСАDу. :oops:

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="Renegade";p="57173"]Ванну надо топить теплым полом (проверено на себе :D ).[/quote]Ну это если теплопотери позволят.[quote="Renegade";p="57173"]
Полотенчик к бойлеру не подключайте (теоретически да и наверно практически может быть так - вы помылись бойлер вылили весь и как раз в тот момент когда в ванной все должно сохнуть у вас полотенчик от ГВС холодный, потом что у вас за бойлер вы какую температуру в нем держать будете ??? ).[/quote]Во как :shock: 65-70,после смесительного крана 45.Полотенчик остывает Только во время приёма душа и одновременного литья горячей воды из других кранов..Факт.[quote="Renegade";p="57173"] купите электрический и .[/quote]Платите за кВатты :D Во блин.А ведь в доме Газ
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Renegade";p="57173"]Ванну надо топить[/quote]К слову...
Штирлиц топил печь...
От кирпичей, по воде, расходились круги...
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

GuTherm :hello:
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

А полотенчик ипользоваться буит именно как полотенцесушиватель или всё таки скорее как отопление? речь та идёть пра лето - как я понял. тада тёплава пола хватит наверное.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

to Slayer


[quote="Slayer";p="57257"]
[quote="Renegade";p="57173"]Ванну надо топить теплым полом (проверено на себе :D ).[/quote]Ну это если теплопотери позволят.[quote="Renegade";p="57173"]
Полотенчик к бойлеру не подключайте (теоретически да и наверно практически может быть так - вы помылись бойлер вылили весь и как раз в тот момент когда в ванной все должно сохнуть у вас полотенчик от ГВС холодный, потом что у вас за бойлер вы какую температуру в нем держать будете ??? ).[/quote]Во как :shock: 65-70,после смесительного крана 45.Полотенчик остывает Только во время приёма душа и одновременного литья горячей воды из других кранов..Факт.[quote="Renegade";p="57173"] купите электрический и .[/quote]Платите за кВатты :D Во блин.А ведь в доме Газ
[/quote]

Газ будет ! его пока нет...котел твердотопливный, бойлер косвенный с электротенами...
Кран смесительный не все используют (недешовая штука)
Ванну себе строить в которой ветер свистит и стены холодные никто не будет.
Электрический полотенце сушитель много не сожрет (если использовать его по прямому назначению)
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»