Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

Mat писал(а):Убирайте горизонтальные участки и делайте дымоход как можно выше!
Утеплять бесполезно - это не газовый котел.
ни фига не выйдет

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Если не ошибаюсь, эффективная длина дымохода должна быть не менее 4,5 метров, если есть излом на 90 град, то после него должен быть верт.участок на 4 метра.
Придется наверно переделать.......

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

вадим писал(а):
Mat писал(а):Убирайте горизонтальные участки и делайте дымоход как можно выше!
Утеплять бесполезно - это не газовый котел.
ни фига не выйдет
Ой ладно, у меня одна буржуйка работала так, что пламя вылетало на крышу трехэтажного дома.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

syb_vs писал(а):Горизонтальный участок стеной делится на 2 равные части (на улице и в помещении), а осмотр показал ее закаксованность на всей длине(горизонтальной) :?: :?: :?:
У Вас от буржуйки сразу горизонтальный участок идёт? Если так, то нужно сначала от печки по максимуму вверх подняться, а уж потом горизонтальный участок делать.