Конденсационные котлы JUNKERS

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

Ну да, а без перевода, это прессостат, и меряет он действительно разницу давления, но только в этих самых силиконовых трубочках, а она то как раз и возникает за счет скорости движения газа в трубе

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="hausmeister";p="15623663"]...ему давление нравится всегда...[/quote]У меня было именно так даже на границе. Хотя я их не сильно много фтыкал... штук 5 то будет и все на первом этаже.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

[quote="GuTherm";p="15623665"]
У меня было именно так даже на границе.
[/quote]
Повезло. У меня проблемы возникали при малых оборотах турбины. На ГВС работает нормально, а как для отопления мощность и обороты сбросит, так в панику. Пришлось спрямлять углы.
[quote="Оборванец";p="15623664"]
Ну да, а без перевода, это прессостат, и меряет он действительно разницу давления
[/quote]
Во, что я и говорил. :cool:

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="hausmeister";p="15623663"]...Если не превышать макс. паспортной длины, то ему давление нравится всегда. А вот на границе допустимого бывали неприятности.[/quote]
тогда правильнее было сказать, что монтажники должны иметь руки не кривые и соблюдать технологию монтажа, рекомендованную производителем. соответственно, и все дополнительные трубы, колена и пр. для прокладки дымохода использовать рекомендуемые.
иначе высказывание: [quote="hausmeister";p="15623656"]
А касательно дымохода, конденсатники капризны в этом отношении. Померяет он значит давление в дымоходе перед открытием газа, и если оно ему не понравится - хрена Вам а не запуск. Выдаст ошибочку и повиснет.
[/quote]
выглядит как будто конденсационные котлы сплошь и рядом глючат :|

Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:

[quote="Оборванец";p="15623664"]Ну да, а без перевода, это прессостат, и меряет он действительно разницу давления, но только в этих самых силиконовых трубочках, а она то как раз и возникает за счет скорости движения газа в трубе[/quote]
не совсем верно. в дымоотводящем канале находится трубка вентури. её геометрия построена таким образом, что только движущийся поток может создавать контрольную разницу давления, отслеживаемую прессостатом. т.е. не важно, какой перепад давления создала турбина, допустим в впускном и выпускном канале, а какую скорость потока удалось получить.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

Перечитал свой перл и действительно, дурдом какой-то. Stroller, благодарю. Исправляюсь. :oops:
Конднсационные котлы могут глючить при несоблюдении технологии монтажа.

Аватара пользователя
Оборванец
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 15 фев 2007, 22:46
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Оборванец »

Ну так и я о том же, прессостат меряет разницу давления именно в силиконовых трубочках, а не в дымовой трубе... а разница давления в силиконовых трубках создается за счет движения среды в дымовой трубе, где эта вентуря и стоит... :D Во с умничал... :D

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Конденсационники воплощены в жизнь, "пока работают"!!!

Сообщение GuTherm »

[quote="Kuvet";p="15623690"]Жду с нетерпением от Вас критики...[/quote]Я так понял - это комерческое предложение? А где тогда проект. Совершенно непонятно как котлы от нагрузки отключаются по причине ненадобности, обычно это делается частотником, и как поддерживать минимальный расход через котёл?... цеж не бандерас - у Вас в котельной это надо. Накера такие мощные насосы... мы ими ещё и теплообменники вентиляшки с двухходовыми потаскиваем. А где раздел автоматизация.
А если честно - рисовать Вы почти научились, осталось научиться рисовать котельные.
Извините за жёсткую критику - так не хочется чтобы Вы переезжали на постоянное место жительства в эту котельную... Брата проектировщика жалко.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Дык... катлы-та не отключаются :swoon: , а как на счёт Тихельмана?
Ну... с новосельем тя!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

[quote="Kuvet";p="15623690"]
Представляю Вашему вниманию свой проект пристроенной котельной с конденсатниками (каскадом) фирмы Viessman
Жду с нетерпением от Вас критики...
[/quote]

"...Теплоносители котельной – вода с параметрами 80-60оС для систем отопления и вентиляции,..."

А у нас за 70° уже скандал. Мол гонять конденсационник в таком режиме это дурдом. Надо тогда ставить простой низкотемпературник.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="hausmeister";p="15623849"]
"...Теплоносители котельной – вода с параметрами 80-60оС для систем отопления и вентиляции,..."

А у нас за 70° уже скандал. Мол гонять конденсационник в таком режиме это дурдом. Надо тогда ставить простой низкотемпературник.[/quote]
надо уточнять, что при такой температуре пропадает разница в КПД между конденсационным и обычным котлом с атмосферной горелкой.
однако может вестись разговор о настенных мощностях. чессно говоря, ни разу не видел настенник 90 кВт, а конденсационники есть...
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

[quote="Stroller";p="15623872"]
чессно говоря, ни разу не видел настенник 90 кВт, а конденсационники есть...
[/quote]
Что есть, то есть. Видимо побочный эффект усовершенствования камеры сгорания. :D

Аватара пользователя
vgy7
Претендент
Претендент
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 22 сен 2005, 14:24
Репутация: 3
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Сообщение vgy7 »

марка катла?

1111
Претендент
Претендент
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 19:28
Репутация: 5
Откуда: М.О

Сообщение 1111 »

Что-то я ни в одном конденсатнике не видел трубку вентури. Просветите пожалуйста!

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Re:

Сообщение Igor Kuklin »

1111 писал(а):Что-то я ни в одном конденсатнике не видел трубку вентури. Просветите пожалуйста!
Добрый день. Все конденсационные настенные не имеют "вентури". Камера котла - закрытая, причем под давлением. Вентури можно только увидеть в обычных (низкотемпературных) котлах работающих под разряжением.

Обычные напольные котлы тоже не имеют трубки "вентури" :)
Изображение

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Igor Kuklin писал(а):Все конденсационные настенные не имеют "вентури"
Да? А как же "Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию конденсационного настенного газового котла Logamax plus GB 162" стр. 3 поз. 24 например? Или тоже - тонкости перевода?
"Без измерений нет испытаний!"

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Re:

Сообщение Igor Kuklin »

Mij-gan писал(а):
Igor Kuklin писал(а):Все конденсационные настенные не имеют "вентури"
Да? А как же "Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию конденсационного настенного газового котла Logamax plus GB 162" стр. 3 поз. 24 например? Или тоже - тонкости перевода?
Добрый день. Это не совсем правильный перевод.

Труба Вентури — устройство для измерения расхода или скорости потока газов и жидкостей, представляющее собой трубу с горловиной, включаемую в разрыв трубопровода. Имеет наименьшие потери давления среди сужающих поток расходомеров. Названа по имени итальянского ученого Дж. Вентури.

Т.е. принципиально д.б. патрубки P1 и P2.

В GB 162 - раструб. а желтая линия - газ.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Изображение

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Igor Kuklin писал(а):Труба Вентури — устройство для измерения расхода или скорости потока газов и жидкостей,
я считаю что немного неправильно написали про трубу Вентури
сама труба Вентури состоит из сопел Вентури и процессы происходящие там можно использовать не только для изменения.
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Igor Kuklin
Претендент
Претендент
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
Репутация: 10
Откуда: Москва Buderus.ru

Сообщение Igor Kuklin »

....сколько людей, столько и мнений....
Изображение

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Igor Kuklin писал(а): устройство для измерения
аристошка писал(а):для изменения
так для измерения или изменения ?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

calmar
косяк за мной конечно измерения :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Ответить