Проблемы с дымоходом газового котла
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:
выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.13.* Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок промышленных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.
выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.13.* Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок промышленных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
- Troll
- Мастер

- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
[quote="Denis_S";p="15630261"]№ СНиПа пожалуйста. СНиПа - "газоснабжение" нет года с 2002.[/quote]
эта риторический вапрос? или дело принципа? или в самом деле не знате номерка и хотите почитать?
Jol ведь процитировал ..
я знаю какой у нас снип по номеру а у вас кто его знает как его щаз назвали..
эта риторический вапрос? или дело принципа? или в самом деле не знате номерка и хотите почитать?
Jol ведь процитировал ..
я знаю какой у нас снип по номеру а у вас кто его знает как его щаз назвали..
Генерить идеи - мая работа
- KOA
- Профи

- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
СП 42-101-2003 "ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ" (то же полезно прочитать)
СП 42-101-2003 "ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ" (то же полезно прочитать)
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
-
Denis_S
- Претендент

- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
- Репутация: 2
- Откуда: Perm
- Контактная информация:
[quote="Jol";p="15630254"]12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены:
выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.13.* Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок промышленных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.[/quote]
Откуда это?! Что за приложение Ж - дымоходы?! Если в СП 42-101-2003 или в СНиП 42-01-2002 то номер пункта дайте пожалуйста, нет ведь здесь такого!
выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.13.* Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок промышленных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.[/quote]
Откуда это?! Что за приложение Ж - дымоходы?! Если в СП 42-101-2003 или в СНиП 42-01-2002 то номер пункта дайте пожалуйста, нет ведь здесь такого!
- KOA
- Профи

- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
СП 42-101-2003 Приложение Г.
Прошу прощение что процитировал весь пункт, но так мне кажется более понятно, про запрет на дефлекторы и зонты не нашел, но раньше такой норматив был...
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
[quote="Denis_S";p="15630275"]
Вобщем вывод такой - действующими нормативами установка зонтов и дефлекторов на газоходах не оговаривается и остается на совести проектировщика.[/quote]
Нынешние нормы в РФ все больше оставляют свободы для проектировщика, если сравнивать новые и старые редакции СНиПов и др. норм. документации, не знаю тока радоваться. али плакать...
[quote="Denis_S";p="15630275"]
Ну вот. У меня было подозрение, что Troll с Украины, но Jol то наш должен знать
[/quote]
Нету тут "наших" и "тех что за бортом", все мы здесь САНТЕХНИКИ...
Код: Выделить всё
Г.17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рисунок Г.1):
- не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
- в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапе-та;
- не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
- не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) — не менее 2,0 м.
Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства.Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
[quote="Denis_S";p="15630275"]
Вобщем вывод такой - действующими нормативами установка зонтов и дефлекторов на газоходах не оговаривается и остается на совести проектировщика.[/quote]
Нынешние нормы в РФ все больше оставляют свободы для проектировщика, если сравнивать новые и старые редакции СНиПов и др. норм. документации, не знаю тока радоваться. али плакать...
[quote="Denis_S";p="15630275"]
Ну вот. У меня было подозрение, что Troll с Украины, но Jol то наш должен знать
[/quote]
Нету тут "наших" и "тех что за бортом", все мы здесь САНТЕХНИКИ...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
я действительно процитировал выдержку из снипа 2-04-08-87, снип не действующий, но в новых снипах ничего нет по этому поводу поэтому лично мы ориентируемся на старый. Были случаи обмерзания устья дымовых труб с установленными на них дефлекторами после перевода котельной с твердого топлива на газ, вплоть до остановки котельной
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
- KOA
- Профи

- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Jol";p="15630278"]
я действительно процитировал выдержку из снипа 2-04-08-87, снип не действующий, но в новых снипах ничего нет по этому поводу поэтому лично мы ориентируемся на старый. [/quote]
Полностью поддерживаю, Краснодарская экспертиза всегда говорила, что если что-то из старых норм "исчезло" из новых, то лучше все равно пользоваться "старыми" - голова "болеть" меньше будет...
я действительно процитировал выдержку из снипа 2-04-08-87, снип не действующий, но в новых снипах ничего нет по этому поводу поэтому лично мы ориентируемся на старый. [/quote]
Полностью поддерживаю, Краснодарская экспертиза всегда говорила, что если что-то из старых норм "исчезло" из новых, то лучше все равно пользоваться "старыми" - голова "болеть" меньше будет...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
[quote="wad";p="15630398"]Нормы по высоте трубы соблюдены[/quote]
Вы как заклинание это повторяете, а сами не знаете про ветровой подпор. Какие нормы имеете в виду? Jol просил Вас сфотографировать и выложить здесь дымовую трубу свою. Долго Вам всю теорию объяснять, проще решить именно Вашу проблему.
Вы как заклинание это повторяете, а сами не знаете про ветровой подпор. Какие нормы имеете в виду? Jol просил Вас сфотографировать и выложить здесь дымовую трубу свою. Долго Вам всю теорию объяснять, проще решить именно Вашу проблему.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
