Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- алексей tam
- Любитель
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
- Репутация: 0
- Откуда: г.Самара
-
- Гуру
- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Я много лет назад заливал в систему отопления тосол, разведённый водой. Другого антифриза тогда не было. Действительно, у него очень большая текучесть. В местах стыков секций чугунных радиаторов расплылись жирные пятна, на резьбовых соединениях стали вырастать какие-то пузыри. Однако современный антифриз это не просто тосол. Он содержит присадки, не позволяющие этиленгликолю просачиваться через соединения. Или это просто реклама и на самом деле Dixis ни чем не отличается от обычного тосола?
Водянычу -
Любой антифриз/тосол и прочее - это всего лишь подобие воды. Когда проектируется оборудование, то за основу берется вода. В случаях когда мы заливаем что-то другое, расчетные показатели оборудования изменяются.
Вполне вероятно, что для некоторых производителей, использование антифризов может привести к непредсказуемым последствиям.
Повторюсь - минимум, что произойдет - уменьшение теплосъема с теплообменника котла. Остальное зависит...
It depense on... (я хоть правильно написал ?)
Любой антифриз/тосол и прочее - это всего лишь подобие воды. Когда проектируется оборудование, то за основу берется вода. В случаях когда мы заливаем что-то другое, расчетные показатели оборудования изменяются.
Вполне вероятно, что для некоторых производителей, использование антифризов может привести к непредсказуемым последствиям.
Повторюсь - минимум, что произойдет - уменьшение теплосъема с теплообменника котла. Остальное зависит...
It depense on... (я хоть правильно написал ?)
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Г-на Семушева очень даже поддерживаю, и не только потому, что Vaillant снимает с гарантии котлы, поработавшие на атифризе. Собственный опыт: система автономного отопления с настенником Vaillant, работала на антифризе 4 года. Результат: полный износ всех резиновых уплотнений: сальники регулирующих и запорных радиаторных клапанов, сальники трехходового вентиля, уплотнения разъемных соединений котла, и т. п.
В случае, если система надолго остается без присмотра, по моему, возможны два варианта:
1) Простейшая система отопления с антифризом без вышеуказанной арматуры (вся гидравлическая увязка прогисходит на стадии проектирования подбором схемы разводки и диаметров труб)
2)Без антифриза:Дублирование котлов, насосов, установка соотв. контроллеров, автономных источников электричества, т.е. меры , резко повышающие надежность (и стоимость) системы.
В случае, если система надолго остается без присмотра, по моему, возможны два варианта:
1) Простейшая система отопления с антифризом без вышеуказанной арматуры (вся гидравлическая увязка прогисходит на стадии проектирования подбором схемы разводки и диаметров труб)
2)Без антифриза:Дублирование котлов, насосов, установка соотв. контроллеров, автономных источников электричества, т.е. меры , резко повышающие надежность (и стоимость) системы.
Да да - оч интересно. А то антифриз антифриз. Есть специ и антифриз с изопропанолом заливают.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Наткнулся на статью обзор антифризов.
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4608& ... 79&oid=379
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4608& ... 79&oid=379