Настенный котел NEVALux

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

Манометр делается за 20 минут из 2х метровой трубки от гидравлического уровня и 50 см линейки.

sboy
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 15:14
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение sboy »

не уж я подожду электронный, а то этой у образкой напортачу...
хотя если есть ссылка (типа лекбеза для чайников) буду весьма благодарен

sboy
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 15:14
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение sboy »

Ну всё, теперь точно не врубаюсь,
выставлен мин- 15, макс- 105
котёл живёт своей жизнью, не держит постоянную выставленную темп на програматоре,
а держит 62-40 с постоянной циркуляцией
_Валентин_ писал(а):Потому что такая логика работы электр платы
- :|

куда рыть :shock:
програматор исправен (всё показывает, вкл выкл котла по темп.воздуха без проблем )
сам котелок тоже, если бы были проблемы то не работал

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

sboy писал(а):держит 62-40 с постоянной циркуляцией
С котлом все нормально, если 40 при выключении горелки, 62 при работе... Циркуляция херовая...
Лучшее решение - стандартное решение....

sboy
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 15:14
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение sboy »

BAXI-Ural писал(а):Циркуляция херовая...
это походу скорость поменять?

суть вопроса - почему не хочет держать установленную температуру теплоносителя по програматору допустим 55 гр - на постоянку, а работает своей жизнью вкл-выкл?

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

sboy писал(а):
BAXI-Ural писал(а):Циркуляция херовая...
это походу скорость поменять?

суть вопроса - почему не хочет держать установленную температуру теплоносителя по програматору допустим 55 гр - на постоянку, а работает своей жизнью вкл-выкл?
Похоже Вы не хрена не понимаете в устройстве и функционировании котла :evil: При чем здесь скорость!?
sboy писал(а):руки чешутся
в затылке почеши :mrgreen:
Лучшее решение - стандартное решение....

sboy
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 15:14
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение sboy »

Ну чтож, достойный ответ профессионала, Спасибо за помощь
BAXI-Ural писал(а):Похоже Вы не хрена не понимаете в устройстве и функционировании котла
поэтому и попросил помощи :cry: Ну не можете, или не знаете, чтож...бывает

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

sboy писал(а):суть вопроса - почему не хочет держать установленную температуру теплоносителя по програматору допустим 55 гр - на постоянку, а работает своей жизнью вкл-выкл?
А как Вам еще объяснить?! У Вас проблемы с логикой и элементарной физикой.
Теплообменник медный, тепловая инерционность небольшая. Горелка включается (ну типа, огонь горит) температура больше, выключается - меньше. Если на минимальной мощности, такая большая дельта температуры, значит проток через котел очень слабый.
И как вы собрались менять скорость? С завода должна быть установлена максимальная (если насос многоскоростной), или "чешущиеся руки" и здесь поработали...

Заметьте, Вам как-то не спешат помогать форумчане. Потому-что то что Вы пишите (как бы так помягче сказать) .... свидетельствует о том, что объяснить Вам что-либо будет очень сложно. Это как объяснять логарифмы не знающему таблицу умножения...
Лучшее решение - стандартное решение....

sboy
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 15:14
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение sboy »

BAXI-Ural писал(а):У Вас проблемы с логикой и элементарной физикой.
Вот вот именно, почему предыдущие 2 года этот же котёл отработал на ура, а после перехода на природный газ (после сжиженного) при тех же самых условиях, начал жить своей жизнью.
Поэтому и не могу врубиться, не вижу логики.

Изменён только тип газа (перемычка, выставленно соответствующее давление газа) и всё...
BAXI-Ural писал(а):свидетельствует о том, что объяснить Вам что-либо будет очень сложно
поверьте это не так, просто не вижу логики, поэтому и грешу на механику (её исправность) а с котлами ну не взуб, хоть и теплотехник (ИТП, сети, УУ), а тут встрял :(

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

1.Выставьте мощность отопления на минимум, температуру воздуха на максимум.
2.Выставьте температуру теплоносителя на максимум.
3.Замерьте дельту между подачей и обраткой, через пол-минуты после включения горелки
3.Выставьте температуру теплоносителя 50 градусов
4.Замерьте дельту между подачей и обраткой, через пол-минуты после включения горелки

Отпишитесь...
Лучшее решение - стандартное решение....

sboy
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 15:14
Репутация: 0
Откуда: Питер

Re:

Сообщение sboy »

1.Выставьте мощность отопления на минимум (У НЛ ?), температуру воздуха на максимум - 26.
2.Выставьте температуру теплоносителя на максимум - 65.
3.Замерьте дельту между подачей и обраткой, через пол-минуты после включения горелки - 50-ориентировочно 38
3.Выставьте температуру теплоносителя 50 градусов - 50
4.Замерьте дельту между подачей и обраткой, через пол-минуты после включения горелки

После полного цикла и отключению котла по т воздуха при новом срабатывании по t воздуха 50-ориентировочно 38

да и без разницы какая t теплоносителя хоть 40, 50, 60, 69 работает в режиме 62-40 и баста :cry:

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

sboy писал(а): (У НЛ ?)
Чо..? Принудительно в минимум клапан можно ввести, отключив катушку модулятора.
sboy писал(а):3.Выставьте температуру теплоносителя 50 градусов - 50
sboy писал(а):да и без разницы какая t теплоносителя хоть 40, 50, 60, 69 работает в режиме 62-40 и баста
Интересно... А в длительном режиме при уставке "50" тоже 62-40? Попробуйте отключить внешний пульт, поработайте от задатчика котла.
И дельта в 22 градуса, да при минимальной мощности, говорит о плохой циркуляции.
Лучшее решение - стандартное решение....

sboy
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 15:14
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение sboy »

BAXI-Ural писал(а):Чо..? Принудительно в минимум клапан можно ввести, отключив катушку модулятора.
У нас при отключении выползает Е7 - (согласен для настройки мин давл газа), но это авар режим
BAXI-Ural писал(а):Интересно... А в длительном режиме при уставке "50" тоже 62-40? Попробуйте отключить внешний пульт, поработайте от задатчика котла.
В любом режиме при любой выставленной t воздуха и теплоносителя только 62-40

пульт в норме(вкл.выкл, установка tвоздуха, включение ГВС итд) с учётом его логики работы и принципом действия замкнуто/размкнуто наврядли в нём причина, да и на НЛ до платы лезть и перемычки ставить... - сделаю
BAXI-Ural писал(а):И дельта в 22 градуса, да при минимальной мощности, говорит о плохой циркуляции.
К сожалению не при минимальной :? у нас она выставляется при трубочисте и Е7 а в принудиловке её не загнать поэтому параметры брал в обычном режиме.
Циркуляция в моём случае в норме иначе за пару лет отопления баллонами вообще бы вылетел в трубу

Может перефразировать вопрос:
Что сделать чтобы котёл работал по температуре воздуха - ответ установить термостат или програматор
А если уже стоит и работал в идеале на сж газу (баллоны) но при переходе на природн газ стал работать врежиме вкл.выкл по теплоносителю

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Судя по всему у Вас не просто термостат с контактами а пульт управления, который "общается" с котлом по какому-то протоколу. Могу предположить, что раньше котел модулировался вниз и находил точку равновесия, поэтому температура теплоносителя оставалась постоянной. Сейчас "мозги" учитывают только температуру воздуха. На BAXI тоже такое может быть при ошибочных уставках параметров.
Перепроверьте все параметры....
sboy писал(а):К сожалению не при минимальной
А при какой? (замерить можно по газ.счетчику или по газовому манометру) Кстати, параметром Р2 вы можете загнать мощность в минимум.
Лучшее решение - стандартное решение....

sboy
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 15:14
Репутация: 0
Откуда: Питер

Re:

Сообщение sboy »

BAXI-Ural писал(а): Могу предположить, что раньше котел модулировался вниз и находил точку равновесия, поэтому температура теплоносителя оставалась постоянной.
Вот Вот именно!!!
BAXI-Ural писал(а):Кстати, параметром Р2 вы можете загнать мощность в минимум.
Р1 стоит 0

В случае если все параметры соответствуют, какой может быть диагноз?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

sboy
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 15:14
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение sboy »

мозг ломается ещё больше, по манометру выставляли 1,5 мбар а это не равноценно 15 мм в ст походу надо было 1.47 , с другой стороны по графику модулятора ему без разницы от 0,5 до 1,0 :cry:
логики нет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Р2 выставьте "40", Р01 выставьте "1"
sboy писал(а):манометру выставляли 1,5 мбар а это не равноценно 15 мм в ст походу надо было 1.47 , с другой стороны по графику модулятора ему без разницы от 0,5 до 1,0
не понял :shock: , вы единицы измерения не путаете?
кстати, если котел у Вас с вентилятором, - при регулировании давления откройте крышку гермоотсека
Лучшее решение - стандартное решение....

sboy
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 15:14
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение sboy »

BAXI-Ural писал(а):Р2 выставьте "40", Р01 выставьте "1"
Р1- 1 (модуляция) стоит
“P2” = максимальная мощность отопления 40 ÷ 99 (60 шагов) - 40 если не сложно обьясните зачем, что выиграю
BAXI-Ural писал(а):если котел у Вас с вентилятором, - при регулировании давления откройте крышку гермоотсека
Да котёл с коаксиалом, открыть при регулировке и макс и мин?
BAXI-Ural писал(а):не понял , вы единицы измерения не путаете?
ну если надо 15 мм, а прибор в мбар то это будет 1.47?

Спасибо что вошли в положение, и пытаетесь помочь

_Валентин_
Претендент
Претендент
Сообщения: 246
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 20:03
Репутация: 5
Откуда: г.Азов

Сообщение _Валентин_ »

На сжиж . газе ваш котёл не выдавал больше половины своей мощности в связи с недостатком давления газа на клапане. Поэтому отрегулируй Р2 на минимум мощности и отпишись что получилось.

sboy
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 15:14
Репутация: 0
Откуда: Питер

Сообщение sboy »

“P2” = максимальная мощность отопления на минимум?
Хорошо всё попробую и 40 и 1

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»