Теплообменник

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Мы же рассматриваем конкретный случай, а не абстрактный. В данном случае "избыток" Вам не навредит. Выше температуры теплоносителя в греющем контуре вода в баке не поднимется.
Какая то автоматика Вам на эту систему все равно понадобится. Ведь накопленное за ночь тепло необходимо равномерно распределить на весь день.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

ig@r
Претендент
Претендент
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 27 фев 2008, 08:05
Репутация: 2

Сообщение ig@r »

0,15-0,2 кв.м. для змеевиковых теплообменников - это рекомендации для солнечных водонагревательных установок.
А если для примера из каталога одного производителя:
Площадь теплоообменника 0,8 м2
Температура в баке 10-45.
Для температур в первичном 80-60 мощность теплообменника 25 кВт,
а для температур 55-35 - 6 кВт.

Mike08
Профи
Профи
Сообщения: 582
Зарегистрирован: 08 июл 2008, 13:11
Репутация: 1
Откуда: СПб

Сообщение Mike08 »

[quote="alexvp";p="15690188"]А вы о космических кораблях как о вершине инженерной мысли. [/quote]

Ну простите уж великодушно за некорректное сравнение. Переделаю фразу так:

"....., а Вы предлагаете ему что-то типа андронного коллайдера" :D
Последний раз редактировалось Mike08 19 дек 2008, 15:05, всего редактировалось 1 раз.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

[quote="alexvp";p="15690173"]Так же есть совет, со ссылкой на пример теплообменника на 24 кВт, что для 3 кВт достаточно всего 0,125 кв.м., а это трубка 15 всего длиной 2,7 м. Где истина? :)[/quote]
Во-первых.
При нагреве ТА с помощью змеевика говорить о его какой-то постоянной мощности просто не корректно, это ведь не ТЭН.
По мере повышения температуры в накопителе, отдаваемая змеевиком мощность будет падать вплоть до нуля, при равенстве температур.

Для данного накопителя (600 л) при нагреве воды на 40° при подаче равной 80°-85°, змеевик с площадью поверхнсти 1 м кв. справится примерно за 5 часов.

alexvp
Любитель
Любитель
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 22 мар 2007, 20:59
Репутация: 0

Сообщение alexvp »

Голосование проводить не будем, но разумным, думаю, является совет о теплообменнике из трубки 15 длиной порядка 10 пм. Мне нет смысла спешить с нагревом ТА, вполне достаточно, если это произойдет за 11 часов льготного периода.

Огромное спасибо всем откликнувшимся! И с наступающим Новым Годом! :D :D :D