Помогите установить причину взрыва.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Помогите установить причину взрыва.
Флудёры, блин...
Написали бы человеку сразу - обратиться в пожнадзор мчса.....
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

все нужно срочно вносить изменения в СНИП по установке котлов :mrgreen:
ни сигнализаторов ни окон ни вентканала в котельной
так стоимость котельной станет наполовину дешевле :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Пятницa писал(а):Написали бы человеку сразу - обратиться в пожнадзор мчса
Чтобы человека вначале расстреляли, а потом ответили :)

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

точно Code
тут недавно мой приятель учудил менял газ.счетчик самостоятельно
вводной кран нормально не закрыл и зажигалкой чиркнул но закурить не успел
бахнуло под потолком
потолок из пластиковых панелей тут же упал на лысину
у жены матери и ребенка истерика от нервов
пламя прошло в перекрытия дом то засыпной
устали заливать водой
вызвали частным образом пару пожарных машин
отлистали денег что б ни где этот пожар не отмечали
а то началось бы расследование и на штрафы конкретные можно нарваться и т.п.
попал на ремонт в кухне где стоял счетчик
и смешно и грустно
вроде взрослый мужик и в горгазе работал
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

не расстреляють, у него не квартира, а личный домик. Вреда кроме как себе самому не нанёс..
Я вот только не понял - причём тут газ, если газовый был отключён, а взорвалась водяная рубашка ТТ котла?
На паровозах - откуда газ в водоёмкости?
Все гениальное - просто.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Пятницa писал(а):причём тут газ, если газовый был отключён
:shock: А что - взрыва газа при отключенном газовом котле не бывает ?
А газ тут причём - просто "картинка" взрыва характерная.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Honda писал(а):А газ тут причём - просто "картинка" взрыва характерная.
рашпиль писал(а):разорвало водяную рубашку ТТ котла
где?
Интересно, её внутрь разорвало или наружу?
Все гениальное - просто.

grishaos
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 17:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение grishaos »

как внутрь то может разорвать?? :shock:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

grishaos писал(а):как внутрь то может разорвать??
если источник "взрыва" внутри водяной рубашки котла - то и наружу и внутрь :) Ну а если динамиту в топку сунуть... то тогда, да, наружу :)
"Без измерений нет испытаний!"

Вик
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 29 окт 2009, 11:30
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Вик »

Моё мнение - взорвался газ, ТТ котёл отбросило взрывной волной, при его падении разорвало водяную рубашку.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

"Картинку с выставки" ещёб увидеть...
"Без измерений нет испытаний!"

рашпиль
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 фев 2010, 20:24
Репутация: 0

Сообщение рашпиль »

Honda
Чего это за напольный Дюваль ?
аналог Protherm Медведь KLO
Гость
Скорее всего внедрение электрокотла и повлияло на устоийчивость системы. Что то было сделано не правильно. Есть схемы подключения котлов в котельной?
по словам хозяев электрокотел был отключен от электросети и от ситемы через кран. Можна считать его небыло.
Пятницa
разорвало водяную рубашку ТТ котла
Интересно, её внутрь разорвало или наружу?
наружу, если не ошибаюсь в нижней части.
Mij-gan
grishaos писал(а):
как внутрь то может разорвать??

если источник "взрыва" внутри водяной рубашки котла - то и наружу и внутрь Ну а если динамиту в топку сунуть... то тогда, да, наружу
топка целая.
Вик
Моё мнение - взорвался газ, ТТ котёл отбросило взрывной волной, при его падении разорвало водяную рубашку.
Грязнуля говорит при взрыве газа должен быть пожар.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

рашпиль писал(а):Грязнуля говорит при взрыве газа должен быть пожар.
пожар будет если есть чему гореть после взрыва газа
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

аристошка писал(а):пожар будет если есть чему гореть после взрыва газа
И то - не 100%.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

тут пришла безумная мысль по поводу взрыва
по пунктам
1. в СО люминевые батареи
2. произошло выделение водорода (это уже рассматривалось)
3. перегрев котла
4. срабатывание аварийника
5. выброс водорода и смешивание с кислородом воздуха
6. взрыв и катастрофа
7. истерика и суета хозяина
8. разбор полетов на форуме
:shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ну как теория катит :?:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Теория большого взрыва!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

аристошка писал(а):у как теория катит
Не очень. Водяная рубашка от простого закипания осталась бы целой.
Но водород катит как причина ухудшения циркуляции и перегрева котла.
Мне нравится вариант Грязнули - открыли топку, стали добавлять дрова, имеющиеся угли получили больше кислорода, отсюда аварийный перегрев, клапан не справился.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

ну вот непруха теория большого взрыва не прошла :crying:
пойду поплачу в уголке :bawling: :bawling: :bawling:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Не плачь! Теория большого потопа уже написана.
Встретил дизайнера - убей сразу!

рашпиль
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 фев 2010, 20:24
Репутация: 0

Re:

Сообщение рашпиль »

аристошка писал(а):тут пришла безумная мысль по поводу взрыва
по пунктам
1. в СО люминевые батареи
нелюминевые

Ответить