Подскажите, правильно ли подобрали радиаторы?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

Sid писал(а):для радиатора с температурой 50 градусов, 1 м. кв. будет излучать 706 Вт.
И в этом я не могу ошибиться,
Будем считать, что это 1-апрельская шутка.

Тепловое излучение тела, находящегося внутри помещения, пропорционально разности четвертых степеней их абсолютных температур (тела и помещения) - это истина для всех, кто знаком с основами теплопередачи.

Sovetnik
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 ноя 2008, 18:58
Репутация: 10

Сообщение Sovetnik »

Honda писал(а):За радиатором очень близко находится стена, и поэтому практически всё тепло, излучаемое с тыльной стороны радиатора,
Тепло все же излучается и с тыльной стороны, и оно будет пропорционально разности четвертых степеней температуры радиатора и температуры стенки за ним.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Оно излучается, но в помещение эта часть тепла повторным излучением не попадает. Дальше происходит нагрев стены за радиатором и одновременно - конвективный теплосъем потоком воздуха за радиатором.

Аватара пользователя
Sid
Профи
Профи
Сообщения: 673
Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
Репутация: 1
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re:

Сообщение Sid »

Sovetnik писал(а): Тепловое излучение тела, находящегося внутри помещения, пропорционально разности четвертых степеней их абсолютных температур (тела и помещения) - это истина для всех, кто знаком с основами теплопередачи.
Можно мне увидеть источники сей "истины"?
Или это аксиома, не нуждающаяся в доказательствах ?

Вы приводите в своих расчетах, формулу для абсолютно черного тела. Ее там применять нельзя, вы с этим тоже будете спорить ?

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Honda писал(а):Дальше происходит нагрев стены за радиатором и одновременно - конвективный теплосъем потоком воздуха за радиатором.
Все зависит от степенени теплоотдачи и степени теплопередачи самой стены. Скорее большая часть этого тепла поглотится самой стеной.