ЕЦ будет или нет? вроде должна быть...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Давай тогда словами.
Перепад давлениний (сила ец, напор максимально возможный)
Прямопропорцеонален дельте Т и РАЗНОСТИ высот между центром нагрева и охлаждения. (Не пристёбуйся константы и размерность опускаем).
Согласен?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Согласен !

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Grga писал(а):Untitled-1.jpg (37.24 Кб)
Так, и только так. В стороны до метра трубы- нормально будет..
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ура!
Тогда каким боком туда высота главного стояка лезет? Никаким.
А на самом деле все сложно, но гениально!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Re: ЕЦ будет или нет? вроде должна быть...

Сообщение БАШКА »

гpязнуля писал(а):Вот бы щас
sshot-2.jpg
оно ? :mrgreen:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ага, спасибо Башка! Там есть упращенная, легче для понимания и с расшифровками бы. :)
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Дык каракули - греческие? Или латынь? :mrgreen:

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

calmar писал(а):Дык каракули - греческие? Или латынь?
Рецепт на латыни :mrgreen:

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Вот и получается что ец сила, сила всемирного тяготения, гравитация... и она соствляет разность между весом горячего (подача) и холодного (розлив, радиаторы, обратка) стояков.
А на практике ещё интересней. Жаль не хватит образования ввести понятия центр нагрева и центр охлаждения.
Значит поднимая стояк мы добавляем трубу, а значит увеличиваем сопротивление системы.
Верно?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Вот здесь Сканви дословно цитируют :)
http://teplodoma.com.ua/1/rashet_davlenia/h2str_62.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Грязнуля-плюс адин (+1)
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Эх, умничать так умничать!
Ждал вопроса: А почему улудшается циркуляция если задрать стояк или подачу под потолок поднять? А ведь и вправду в большинстве случаев улучшается!
Тут как раз и начинает работать разность высот центра нагрева и центра охлаждения.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Да простит автор за уход от темы...
Я бы расчитывал гравитационку так:
1. Раставляю радиаторы и котел. Расчитываю силу (перепад) ец.
2. Выбираю дельту Т. Считаю расход.
3. Корректирую мощность радиаторов. Уточняю дельту и расход.
4. От фанаря, на глазок, от балды т.е. по опыту раскидую диаметры трубопроводов. Расчитываю сопротивление системы учитывая разный расход на разных участках.
Корректирую диаметры стараясь согласовать сопротивление всех колец и ец.
5. Пью пива.
Эт я не по бумажке говорил, так что если что прошу простить и дополнить.
А как не проста гравитацыонка... сколько ещё чудесного таит, одно 'саморегулироване' чего стоит!
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

:beer: В ысший пилотаж! И насчет пива тоже! Христос Воскрес!!! Всем

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

БАШКА писал(а): sshot-2.jpg (6.08 Кб) Просмотров: 24

оно ?
Оно.
g - ускорение свободного падения,
Hг = (h2i - h1i), разница высот между центрами охлаждения (h2i) и нагрева (h1i),
р - плотность воды - охлажденной и нагретой.

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Re:

Сообщение Сантехник Ваня »

гpязнуля писал(а): Ждал вопроса: А почему улудшается циркуляция если задрать стояк или подачу под потолок поднять? А ведь и вправду в большинстве случаев улучшается!
А как Вы определили, что "циркуляция улучшается"?
Прямо метафизика какая-то. Разве что чуть-чуть за счет охлаждения подающей магистрали.
Хотя, года три назад уважаемый мною господин Селезнев всерьез утверждал на этом форуме, что чем выше расширитель в системе с ЕЦ - тем сильнее циркуляция. Мысли перекликаются.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ваня! Держите мысли!
А я не определял. Приношу Вам свои извинения за недостаточно точно сформулированный вопрос. Следует понимать так: почему ... большенство систем работают более стабильно?
Хотя одну метафизическую причину вы уже назвали.
Подняв расширитель ничего кроме статического давления не изменишь.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Все верно пишите, мужики, только почему то все забывают про такую важную вещь в ЕЦ, как уклоны. Ими можно где то пренебречь, если у нас сумасшедший перепад высот, но не в данном случае. Нужно проектировать систему таким образом, что если представить, что труба и радиаторы у нас абсолютно гладкие и мы кинули в расширитель металлический шарик, то он прикатился бы в наш котел.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

marsupilami
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 15 июл 2009, 08:46
Репутация: 3
Откуда: московская обл

Сообщение marsupilami »

да , а потом поднялся бы обратно - первый шаг к созданию вечного двигателя сделан - поздравляю

marsupilami
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 15 июл 2009, 08:46
Репутация: 3
Откуда: московская обл

Сообщение marsupilami »

для коллег - поясняю - разуклонка служит только для одного - пузырьки в одну кучу

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

ДРе = ДРе пр. + ДРе тр.
В большинстве случаев — в системах отопления многоэтажных зда-
зданий — первое слагаемое является основным по величине, второе — до-
дополнительным. В частном случае — в одноэтажных зданиях — основным
является Дре тр.
Это для Вани.
Сантехник Ваня писал(а):Разве что чуть-чуть за счет охлаждения подающей магистрали.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить