Подскажите если не трудно по СО и ТП

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

joy555333 писал(а):А чем нержавейка хуже остальных материалов???
Тем, что дороже, а в идеале все должно быть сбалансировано по цене, а цена должна быть оправдана.
Если полотенцесушитель ставится с систему отопления (или ТП), то показаний для применения нержавейки НЕТ.
А если полотенцесушитель из нержавейки - это кусок изогнутой трубы, то он может посадить циркуляцию в других ветках СО/ТП при неудачном монтаже.

joy555333
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение joy555333 »

А если поподробней, просто подходит время начинать монтаж, а вопросов возникает все больше :cry:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Re:

Сообщение Code »

joy555333 писал(а):А если поподробней, просто подходит время начинать монтаж, а вопросов возникает все больше :cry:
Все равно ошибок наделаете.
Главное - не сделать их там, где будет дорого исправить, а именно - теплый пол. Остальное лечится болгаркой.

Неравномерно прогретый теплый пол - удивительно некомфортно.
Не забудьте краевую ленту! Правильно выберите шаг труб. Подбирайте петли близкой длины.

joy555333
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение joy555333 »

Расстояние между подающими около 25-30 см соответственно между трубами 10-12 см, длинна петель получается примерно равная: ванная - 60м., коридор - 50 , кухна примерно 70м. (только начал)
Последний раз редактировалось joy555333 31 окт 2011, 17:33, всего редактировалось 1 раз.

joy555333
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение joy555333 »

Прокладка трассы не вызывает столько опасений сколько обвязка котельной :cry:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

joy555333
Не, после пола следующие по степени тяжести - ошибки в балансировке.
А котельная - фигня.
Выложите фото, подскажем, что чикнуть ;)

joy555333
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение joy555333 »

"чикнуть" это конечно хорошо, :) , но не хотелось бы. Если можно немного подробней об элементах автоматики и балансировке, может есть полезные ссылки для "чайников", просмотрев цены на модели котлов которые наиболее обсуждаются и рекомендуютя на данном форуме понял что придется всетаки остаться с первоначальным вариантом :?

joy555333
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение joy555333 »

Скажите пожалуйста поможет ли балансировке установка на каждый радиатор термостатической головки?

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

поможет если термовентиля имеют предварительную настройку.
как говорил на представитель данфоса, малые системы 5-7 радиаторов оснащенные термоголовками склонны к эффекту саморегуляции
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

joy555333 писал(а):поможет ли
Конечно, улучшит, особенно в межсезонье, но проблемы останутся.

Если без термоголовок радиатор, который стоит дальним и не имеет требуемого расхода, вообще никогда не нагреется, то с термоголовками он нагреется после того, как нагреются радиаторы с максимальным расходом.
Но в самое холодное время термоголовка и в самой теплой комнате не закроется - теплопотери то нужно компенсировать, поэтому дальнему радиатору по прежнему не будет хватать расхода теплоносителя.

Поэтому и существует балансировка - обеспечить одинаковый расход через все радиаторы при открытых клапанах.

А сколько экономии на баланировке Вы насчитали? 1000 рублей?

joy555333
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение joy555333 »

Так объясните мне-тупому, что представляет из себя процесс баллансировки, какое оборудования применяется (приобретается), а то я никак не могу собрать все до кучи у себя в голове, иеси не трудно конечно. :emb: :emb: :emb:

joy555333
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение joy555333 »

То есть, если я все правильно понял то БК устанавчивается на кажлый РО либо на отдельную группу РО? Если так, то получаесля, что при полностью открытых термоголовках с помощью БК задается равная скорость прогрева радиаторов, БК фиксируется, а в дальнейшем термоголовка дополнительно добавляет либо уменьшает температуру РО и служит для поддержания комфортной температуры в помещении?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

joy555333 писал(а):в дальнейшем термоголовка дополнительно добавляет либо уменьшает температуру РО
Только уменьшает! При балансировке она открыта.

joy555333
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Re: Подскажите если не трудно по СО и ТП

Сообщение joy555333 »

Если я все правильно понял то должно получиться примерно следующее??

Почему-то не загружается изображение :(

Рисунок12.jpg.html

joy555333
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение joy555333 »

Ау, кто-нибудь, посмотрите схемку :oops:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

joy555333 писал(а):посмотрите схемку
Схемка и схемка :)
Фильтр тогда уже нужно и на второй насос.
Направление обратных клапанов по всей схеме непонятно, в отоплении они и не нужны.
В ГВС не понял идею. Расширительный бак только на подогрев котлом? А в электрический пусть лопнет? Или аварийный клапан встроенный в электрический нагреватель? Будет противно капать - если уж ставите расширительный бак, то на обе ветки.
Чем трехходовой полов управляется ?

joy555333
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение joy555333 »

Электрический только в теплое время года.
Code писал(а):Чем трехходовой полов управляется ?
Надеюсь, что электроприводом.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

joy555333 писал(а):Надеюсь, что электроприводом.
В вас же бюджет? А с электроприводом нужен сам привод и контроллер. Тогда уж погодозависимое регулирование нужно на радиаторы закладывать.

Нет уж, ориентируйтесь на термоголовку с выносным датчиком на подаче. Дешевле. Ручками покрутите пару раз в году - это не проблема.

joy555333
Претендент
Претендент
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 13 окт 2011, 12:46
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение joy555333 »

Понял. Скажите, а как быть с тем, что обведено желтым - это еще только в планах... просто заглушить?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

joy555333 писал(а):как быть с тем, что обведено желтым
Да, на коллекторе заглушите и все.

Ответить