Стояки горячие - радиаторы холодные.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- CNFHSQ
- Претендент
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 21 авг 2010, 17:56
- Репутация: 7
- Откуда: Ставрополь
Re:
Платят все и независимо от проживания.bushm писал(а):Тогда Вы, извините, рано взялись за эту проблему. Сдается мне, что Вас всего лишь слегка подтапливают, зная, что пол-дома, а может и более в нем не проживают, и правильно наверное, делают.
Re:
Я рад всем рекомендациям,замечаниям и советам.bushm писал(а):Тогда Вы, извините, рано взялись за эту проблему. Сдается мне, что Вас всего лишь слегка подтапливают, зная, что пол-дома, а может и более в нем не проживают, и правильно наверное, делают.
Спасибо всем кто участвует в обсуждении даной и важной для меня темы.
Одна маленькая просьба.Принимая участие в конференции ознакомьтесь с темой со страници 1, а с 4-й или с 5-й... как по мне,так немножко каламбур.
В одном ТСЖ пару лет назад попросили наладить СО. Котельная крышная. проблемы похожие, прямые стояки горячие, радиаторы не греют, видимость обратной циркуляции (прямые стояки холоднее обратных) и пр. косяки. Три подъезда, три теплоузла и ГВС на емкостных теплообменниках. Сначала прыгали по стоякам, ближние прижали. дальние распахнули, кой какой незначительный эффект был. Далее внаглую прижал линию на ГВС (тем более нагрузка меньше расчетной в доме более трети квартир было не заселено). "Поиграли" рабочей точкой насоса котлового контура. Чуть подняли кривую отопления. Парадокс был в том, что котел расчитан под работу на графике 80-65 С., а расчет системы отопления производился под график 95-70 С . хотя прооектировали на одном этаже одного же института! Короче кой какой порядок навели. Но, когда в дополнение ко всему отмыл от накипи оба котла (De Dienriche), проблема недотопа в проблемных местах (читай по всему дому) снялась. Благодарности жильцов (разумеется неподкрепленной более традиционной и общепринятой формой) не было предела.
Т. е мы просто отобрали с котла больше тепла и закинули его в СО.
Поэтому я упорно намекаю, определитесь опытным путем с расходами теплоносителя из теплосети, а Вы все на первую страницу нас отсылаете, Вы можете все лучшие годы угробить на решение проблемы Вашего многострадального стояка и не сдвинуться с места в ее решении.
Успехов Вам!
Т. е мы просто отобрали с котла больше тепла и закинули его в СО.
Поэтому я упорно намекаю, определитесь опытным путем с расходами теплоносителя из теплосети, а Вы все на первую страницу нас отсылаете, Вы можете все лучшие годы угробить на решение проблемы Вашего многострадального стояка и не сдвинуться с места в ее решении.
Успехов Вам!
Хм. У нас котлов нет,теплоноситель из города приходит. Так,так,так...,всетаки прессовать их потихоньку,что там в тепловом пункте, где и какие стояки заходят с первого этажа в подвал, заузили самоделкины или нет, где циркуляция.
А вот ГВС по какому принципу организовано не знаю. Но за идеи спасибо.
Буду на них нажимать. А за шутку про лучшие годы - дякую,оценил.
А вот ГВС по какому принципу организовано не знаю. Но за идеи спасибо.
Буду на них нажимать. А за шутку про лучшие годы - дякую,оценил.
В продолжение темы.
Сегодня услышал, что говорят люди. Вродебы как, кто-то постояку моей квартиры "бросил" на отопление "теплый пол". Если это так, что происходит с циркуляцией теплоносителя в стояках отопления, как это сказывается на системе отопления?
Уважаемые Господа, поясните физику таких процессов, если действительно врезали "теплые полы" в стояки отопления? Догадки строить не хочу, хочу услышать компетентное мнение. Манометр на подаче и на обратке показывает 5,8 Бара.
Спасибо.
Сегодня услышал, что говорят люди. Вродебы как, кто-то постояку моей квартиры "бросил" на отопление "теплый пол". Если это так, что происходит с циркуляцией теплоносителя в стояках отопления, как это сказывается на системе отопления?
Уважаемые Господа, поясните физику таких процессов, если действительно врезали "теплые полы" в стояки отопления? Догадки строить не хочу, хочу услышать компетентное мнение. Манометр на подаче и на обратке показывает 5,8 Бара.
Спасибо.
Re:
К сожалению не могу ничего предоставить.Посмотреть не у кого, да и вряд-ли кто-то признается.Прохожий писал(а):Чтобы пояснить "физику", нужна хотя бы схема врезки и площадь теплых полов.
Тем не менее... Может ли по этой причине отсутствовать пререпад давления в стояках системы отопления и как результат не работает система отопления? В квартире 4 стояка, на 3-х поставил манометры, везде по 5,8 Бара.
Re:
Добрый день!treny1 писал(а):Извините уважаемые! есле эта тема не закрыта могу помоч!
Для автора, может быть тема и закрыта, но есть и другие страждущие

У меня похожая ситуация.
Система двухтрубная. Тепло подается снизу в стояк.
Подающий стояк горячий, температура обратного стояка ниже подающего.
От подающего стояка идет отвод 3/4 через шаровый кран на радиатор (верх радиатора). С радиатора (низ радиатора), через шаровый кран, идет отвод на обратный стояк.
Если оба крана открыты, то, внимание, верхний отвод (подающий) холоднее нижнего (обратного)!
Я понимаю, что этого не может быть, но это так.
При этом радиатор чуть теплый в верхней части
Если я перекрываю любой кран, то температура верхнего отвода начинает расти, но радиатор полностью остывает.
Мне кажется идет обратная цмркуляция. Сегодня пол дня ругался с ТСЖ. Они заявляют, что такого не бывает. Обратной циркуляции не может быть.
Уважаемые форумчане подскажите в чем может быть дело?
Re:
Если готовы помочь, делитесь информацией. Вопрос до сих пор очень актуален!!!treny1 писал(а):Извините уважаемые! есле эта тема не закрыта могу помоч!

- german3w
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 дек 2012, 12:25
- Репутация: 0
- Откуда: Украина, Донецк
- Контактная информация:
Re: Стояки горячие - радиаторы холодные.
Попробуйте сделать так: перекройте краны на подаче и обратке радиатора. Затем выкрутить заглушку на пробке радиатора (на вашем фото это справа снизу), и вместо неё вкрутите, соответственно диаметру отверстия (1\2 или 3\4), кран. Далее открываем кран на подаче и затем на вкрученом вами справа кране ( естественно надо подумать куда сливать воду). Если радиатор прогреется, то проблема явно в отсутствии циркуляции! И вам будет что предъявить коммунальщикам (можно запечатлеть на видео, для доказательства).
Сайт о сантехнике :: http://3-w.name
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
Вот и насос нашелся)) Идите с газиком не меньше тройки к любителю теплых полов и начинайте отбивать пальчики по одному.alikBV писал(а):Вродебы как, кто-то постояку моей квартиры "бросил" на отопление "теплый пол". Если это так, что происходит с циркуляцией теплоносителя в стояках отопления, как это сказывается на системе отопления?

Поясняю, была похожая ситуация. Смысл вот в чем: у теплых полов большое гидравлическое сопротивление, при параллельном подключении радиаторов в стояке протока через них не будет. Выход в установке циркуляционника. В моем случае руссские джамшуты поставили его до смесительного клапана, что скорее всего и у вас. насос перекачивает воду из подачи в обратку, тем самым при наличие большего гидр. сопротивления в месте оветвения от подвального лежака создает повышенное давление в обратке.
Следовательно вода в ваших радиаторах протекает в обратном направлении!!!
Выход (осуществимый) один: писать заявление на тему незаконного изменения системы отопления.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
циркул насос на 1 стояке ну никак не может повлиять на работу еще 2 стояков и выравнять давление подачи и обратки.У меня был такой случай:одна председательша (в 1 подъедной 9 как и здесь) ТСЖ после установки в доме теплосчетчика придавила все стояки, кроме своих разумеется.Вылечили : остальные тоже открыли.Так-то,а то теплые полы ...Управляющую компанию е..ть надо.alikBV писал(а):Уважаемые Господа, поясните физику таких процессов, если действительно врезали "теплые полы" в стояки отопления? Догадки строить не хочу, хочу услышать компетентное мнение. Манометр на подаче и на обратке показывает 5,8 Бара
Добрый день,Хочу поделиться опытом решения данной ситуации.Вызвали меня с подобной проблемой в 16-ти этажку,не грели радиаторы(чугунина) в двух квартирах 6-го этажа.Никто в данных квартирах ничего не переделывал,система-двухтрубка,стояки горячие.Сначала тоже подумал не может такого быть,врезки наверное сделали с малым проходом.Отрезали батареи,врезки оказались в норме.Все дело оказалось в давлении,а точнее в его перепаде,оно выравнивалось в этих квартирах,на этом зтаже.ТСЖ проблему решить не могло.Пришлось врезать данные радиаторы по однотрубной схеме,либо в обратку,либо в подачу не разрывая стояка.Радиаторы прогрелись до температуры стояка,жильцы счасливы.
- Aleksander
- Претендент
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 19 янв 2012, 08:46
- Репутация: 4
- Откуда: Приморкий Край, Находка
А смысл делать теплые полы только на одну комнату? Вот скорее всего на каждый квартирный стояк и подпиталисьivanich писал(а):циркул насос на 1 стояке ну никак не может повлиять на работу еще 2 стояков и выравнять давление подачи и обратки.

А в качестве совета как боротся (или вычислить) с вредителями(если в квартиры не пускают), могу посоветовать или без предупреждения завоздушить стояк на час-два (насосу кранты) или отключать свет в подозреваемых квартирах с замерами температуры батарей у себя в квартире.