СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

ВОТ КЛАПАНА НЕТ СТРЕЛОК НИКАКИХ
13_02.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

394 поток к радиатору, 396 поток от радиатора. Так в инструкции, так же 396 можно поставить и на подачу, а 394 (если он с возможностью установки термостата) на обратку незя

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Re:

Сообщение tagaleks »

Dim@ писал(а):394 поток к радиатору, 396 поток от радиатора. Так в инструкции, так же 396 можно поставить и на подачу, а 394 (если он с возможностью установки термостата) на обратку незя
НА СХЕМЕ 396 ТАК И ДОЛЖЕН СТОЯТЬ БОКОМ ИЛИ БЕЛОЙ КРЫШКОЙ КВЕРХУ? ВОТ ЧТО НЕЯСНО как его правильно поставить в низу радиатора.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Не принципиально

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

ТЕМУ ЗАКРОЙТЕ НАДОЕЛО.
Последний раз редактировалось tagaleks 19 янв 2013, 12:58, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Code писал(а):- заменить насос на менее производительный или автоматический (Альфа2 25/40)
- поставить перепускной клапан
Вы это сделали? Или можете только болталогией заниматься? У вас производительность текущего насоса большая , скорость теплоносителя в заужениях больше 1 м/с отсюда и шумы. Что делать вам посоветовали сразу.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

странный тип. столько капса :evil:

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

А что толку с вашего капса?????????????????????????????????
мне что все 100 советов пробовать, я миллионер по вашему, и насосы, и клапана, и перепускной, и балансировочный, и т.д и т.п тоесть пока систему не разорвет нах всё ставить и сразу да?
спасибо сами ставьте себе.
было бы дох денег ужебы систему с нуля поставил.
а что все разное советуют это об одном говорит что все знают всё так же как и тот кто мне это дерьмо установил, т.е них - я.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

как уже не раз говорилось на форуме: кроилово ведет к попадалову.
Dim@ писал(а):Code писал(а):
Dim@ писал(а):Code писал(а):
- заменить насос на менее производительный или автоматический (Альфа2 25/40)
- поставить перепускной клапан

Вы это сделали? Или можете только болталогией заниматься? У вас производительность текущего насоса большая , скорость теплоносителя в заужениях больше 1 м/с отсюда и шумы. Что делать вам посоветовали сразу.
тут все написано что надо сделать

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Знаю верный способ, недорогой и 100% ный - купите всей семье беруши. :D

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

tagaleks писал(а):а что все разное советуют это об одном говорит что все знают всё так же как и тот кто мне это дерьмо установил, т.е них - я.
какие данные вы дали. исходя из них и делаются предположения. тут экстрасенсов нет. не писал ни чего в вашей теме потому что первый пост написан заглавными буквами(капсом), обычно так пишут неадекватные люди. видя дальнейшие ваши посты понимаю что был прав. хороших вам снов под шум труб)))

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

водолейЕкб
+1

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

+100500 сколько дано советов? и сколько из них выполненно? а ведь воплоти хоть один и все, спи себе спокойно.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

tagaleks
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 14:44
Репутация: 3

Сообщение tagaleks »

мне уже поставили насос только 1 час назад, wilo Wilo Stratos PICO 25/1-4 байпас убрали, и что? да ничего не изменилось, кроме 10 штук с работой на свалку, советуй неадекват дальше только себе водолейЕкб и хороших вам сон под ваши же советы.

Аватара пользователя
ARGUS
Любитель
Любитель
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
Репутация: 32
Откуда: Московская обл. (юг)

Re:

Сообщение ARGUS »

tagaleks писал(а):мне уже поставили насос только 1 час назад, wilo Wilo Stratos PICO 25/1-4 байпас убрали, и что? да ничего не изменилось, кроме 10 штук с работой на свалку, советуй неадекват дальше только себе водолейЕкб и хороших вам сон под ваши же советы.
это минус любого форума. разные люди дают разные советы. зачастую бывает сложно вычленить правильный. и в этом не всегда виноваты советующие. у одних и тех же симптомов бывают раные причины.
Во всем виноваты проектировщики

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

tagaleks писал(а):Wilo Stratos PICO 25/1-4 байпас убрали
кто такую ерунду насоветовал? я не по русски написал что делать?
Dim@ писал(а):Знаю верный способ, недорогой и 100% ный - купите всей семье беруши.
а если серьезно - то почему бы вам не вызвать тех специалистов которые вам это сделали? вы платили за геморой или за результат?
или вы сэкономили и наняли гастеров? :shock:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ARGUS писал(а):
tagaleks писал(а):мне уже поставили насос только 1 час назад, wilo Wilo Stratos PICO 25/1-4 байпас убрали, и что? да ничего не изменилось, кроме 10 штук с работой на свалку, советуй неадекват дальше только себе водолейЕкб и хороших вам сон под ваши же советы.
это минус любого форума. разные люди дают разные советы. зачастую бывает сложно вычленить правильный. и в этом не всегда виноваты советующие. у одних и тех же симптомов бывают разные причины.
причем замечу, в 99% случаев они правильные, просто человек начинает обычно делать все но не доконца. а в итоге получает нуль.
Я конкретно этому человеку написал, что нужно взять камеру, снять все что есть, с маркировками оборудования, со звуками, с комментариями. снять все это, выложить в ютубе, и дать ссылку. подругому ему можно помочь только методом тыка. и что? а все как и положено, выкинул десятку, и все кто на форуме присутствует нихрена незнает и не умеет.
Хотя если подумать, поучемуто у тех кто тут ничего незнает и не умеет такой херни невыходит. Никто не подскажет почему? а я подскажу, потому что ТС как и основное количество мужиков говорит Я САМ! Х;%ь тут делать то? вот те и х%:?ь слушай дальше как говорится.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а если серьезно - то почему бы вам не вызвать тех специалистов которые вам это сделали? вы платили за геморой или за результат?
или вы сэкономили и наняли гастеров?
а у тебя что, есть сомнения?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

кто такую ерунду насоветовал? я не по русски написал что делать?
ну как я и написал чуть выше. стратос поставил по моему совету наверное. насчет байпаса незнаю кого послушал. тут вроде все единогласно сказали что он нужен и его надо приоткрыть чтоб шум исчез.

Другой только вопрос, а товарищь знает что пико еще и настраивается?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

tagaleks писал(а):не уже поставили насос только 1 час назад, wilo Wilo Stratos PICO 25/1-4 байпас убрали, и что? да ничего не изменилось, кроме 10 штук с работой на свалку,
Бойпас желательно(скорей всего обязательно) востановить.Причиной шума может быть более высокое давление в РБ,сделайте его ниже на 0,1-0,2 атм,чем в Вашей системе.

Ответить