WEISHAUPT или GIERSCH
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Я вроде пока грязью никого не поливал.Селезнев Владимир писал(а):
Каюсь. В знаках препинания допустил ошибку.
Ваша тавтология тоже не выдерживает критики.
Останемся друзьями, не будем грязью обливать
друг друга.
Я просто не могу понять смысла Ваших сообщений.
И что Вы хотели сказать.
Извините мою непонятливость.
Пишите, пожалуйста конкретнее.
И где у меня тавтология?
Если вопрос ко мне, то я лично занимаюсь подбором, монтажом, и эксплуатациейAnonymous писал(а):
Тогда по очереди:
С какими горелками Вы работаете?
Какие горелки Вы продаете?
Какие горелки Вы впариваете?
Какие горелки Вы монтируете?
Какие горелки Вы эксплуатируете?
О каких горелках Вы мечтаете?
Какие горелки Вам снятся по ночам?
горелок фирм Lamborghini, Viessmann, Simme, Weishaupt, Giersch, не считая атмосферных.
А ночью мне снится , что накроется на объекте горелка, а запчастей к ней в Москве не найти.
А за тепло на объекте своими яйцами отвечаешь.
-
эксадмин
- Правильный ветер
- Профи

- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
Осталось снимать трусы и бегатьAnonymous писал(а):Свежая новость: представительство "Riello" прекратило свое существование, следовательно горелки этой фирмы не скоро появятся в России, а жаль. Горелки одни из лучших, великолепное информационное сопровождение, техническая поддержка, наличие склада запчастей, халявное обучение, в том числе и в Италии. Придется искать новых поставщиков, а тут как раз разгар сезона заявок на котельные. Чё делать...?
-
Селезнев Владимир
- Претендент

- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
- Репутация: 0
-
Селезнев Владимир
- Претендент

- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
- Репутация: 0
Последнюю котельную (перед новым годом) собирали на Гиршах и при подборе оборудования выбирали между CIB Unigas & Giersch. Выбрали последнее, так как за ту же цену приобретали "немца". Чему были несказанно рады. Тем более я начинал свою трудовую деятельность именно на Гиршах.
При монтаже я детально изучил горелочку и ужаснулсо:
- Во первых, почему то в Гиршевском "мерседесе" оказалось 90% комплектющих от ФИАТа. Десять лет назад 95% было "мэйд ин Джэрмани", думаю в этом виноваты их Ламериканские хозяева со своей погоней за увеличение маржи, к сожалению в ущерб качеству, косвенно это подверждает следующий пунктик;
- Во вторых, упало качество сборки, это заметно невооурженным взглядом.
- три, комбинированная горелка (газ/диз.топливо) небыла укомплектованна форсунками, причем обнаружилось это в последний момент перед запуском, представляете какой стресс пришлось пережить в поиске необходимых форсунок у нас в ебенях.
- четыре, сопроводительная документация годна только для нарезки на ней селедки .
В результате чего, 31.12.06 в 23.30 умерла комбинированная горелка, вскрытие показало что ребята (конструктора) особо незаморачиваясь с конструкцией горелки сделали комбинированную горелку "МК" из газовой "MG" тое у них одинаковые корпуса, запихали второй трансформатор зажигания в тот же тесный отсек где находится трансформатор под газ, запихали прямоскажем неудачно ибо разьемы высоковольтных проводов соприкасаются с корпусом горелки и соответственно пробивали на корпус к чему это привело я написал выше.
В ходе пусконаладки несмог вывести горелку MG 3.3-LN на проектную мощность в 1.9 МВт (скока нибился 1.7 Мвт, далаешь расход газа больше начинается недожог), хотя по графику она должна была их выдать и где же запас мощности вентилятора, который конструктора обязаны были предусмотреть? Опережая вопросы и сомнения, с протводавлением котла все окей оно оказалось на удивление даже ниже заявленной производителем и с дымовой трубой тоже все оке - разрежение сохраняется даже на полной мощности. А это уже попахивает мошеничеством.
Воопщем Гиршу низачот........
При монтаже я детально изучил горелочку и ужаснулсо:
- Во первых, почему то в Гиршевском "мерседесе" оказалось 90% комплектющих от ФИАТа. Десять лет назад 95% было "мэйд ин Джэрмани", думаю в этом виноваты их Ламериканские хозяева со своей погоней за увеличение маржи, к сожалению в ущерб качеству, косвенно это подверждает следующий пунктик;
- Во вторых, упало качество сборки, это заметно невооурженным взглядом.
- три, комбинированная горелка (газ/диз.топливо) небыла укомплектованна форсунками, причем обнаружилось это в последний момент перед запуском, представляете какой стресс пришлось пережить в поиске необходимых форсунок у нас в ебенях.
- четыре, сопроводительная документация годна только для нарезки на ней селедки .
В результате чего, 31.12.06 в 23.30 умерла комбинированная горелка, вскрытие показало что ребята (конструктора) особо незаморачиваясь с конструкцией горелки сделали комбинированную горелку "МК" из газовой "MG" тое у них одинаковые корпуса, запихали второй трансформатор зажигания в тот же тесный отсек где находится трансформатор под газ, запихали прямоскажем неудачно ибо разьемы высоковольтных проводов соприкасаются с корпусом горелки и соответственно пробивали на корпус к чему это привело я написал выше.
В ходе пусконаладки несмог вывести горелку MG 3.3-LN на проектную мощность в 1.9 МВт (скока нибился 1.7 Мвт, далаешь расход газа больше начинается недожог), хотя по графику она должна была их выдать и где же запас мощности вентилятора, который конструктора обязаны были предусмотреть? Опережая вопросы и сомнения, с протводавлением котла все окей оно оказалось на удивление даже ниже заявленной производителем и с дымовой трубой тоже все оке - разрежение сохраняется даже на полной мощности. А это уже попахивает мошеничеством.
Воопщем Гиршу низачот........
[quote="OCA";p="84701"]- три, комбинированная горелка (газ/диз.топливо) небыла укомплектованна форсунками, причем обнаружилось это в последний момент перед запуском, представляете какой стресс пришлось пережить в поиске необходимых форсунок у нас в ебенях.
[/quote]
А с какого перепугу они должны вам форсунки комплектовать? Горелка рассчитана на диапазон мощностей, к каждой мощности своя горелка. Если бы Вы заказывете горелку, то будьте любезны заказать и форсунки на требуемые вам мощности.
По поводу невыхода на заявленную мощность - дело может быть либо в калорийности газа, либо в расположении котельной относительно уровня моря. Это если учесть, что на самом деле
[/quote]
А с какого перепугу они должны вам форсунки комплектовать? Горелка рассчитана на диапазон мощностей, к каждой мощности своя горелка. Если бы Вы заказывете горелку, то будьте любезны заказать и форсунки на требуемые вам мощности.
По поводу невыхода на заявленную мощность - дело может быть либо в калорийности газа, либо в расположении котельной относительно уровня моря. Это если учесть, что на самом деле
P.S. А можно спросить почем брали Гирш, и за сколько предлагался Чиб унигаз? Если стеснятетесь здесь, то в личку напишите плиз.с протводавлением котла все окей оно оказалось на удивление даже ниже заявленной производителем и с дымовой трубой тоже все оке
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...