Прокоментируйте пожалуйста схему узла ТП

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Как защитить насос от слива - очень просто. Накладной термостат на стояк и через него насос подключить. Если воду сольют, то стояк явно остынет. А если вода холодная в стояке то вам циркуляции явно не надо.
Так всетаки еще раз!!!! Какая у вас система - однотрубная или 2х трубная??? Я схемы привел для однотрубной выше. Для двухтрубной все по другому. :?

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

to Kirill:

Система стоячная, в подвале идут 2 трубы розлива по контуру дома, от них 6 этажей вверх 2 трубы (подача обратка), на которых висят у народа приборы, на приборах у всех байпасы.... Это я так понимаю 2-х трубная?

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

честно говоря не понял :oops:

выбирите вашу схему.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

видимо первая схема (почти)

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

вот
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сообщение Матвей »

Этот PUSH для двухтрубной системы. А у него однотрубная.
Любая проблема это замаскированная удача.

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

Спасибо за Wirsbo? но есть 2 но...
1. подключение контуров
2. цена...

а так нормальное решение.

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

[quote="Михайло";p="42368"]to Kirill:

Система стоячная, в подвале идут 2 трубы розлива по контуру дома, от них 6 этажей вверх 2 трубы (подача обратка), на которых висят у народа приборы, на приборах у всех байпасы.... Это я так понимаю 2-х трубная?[/quote]

Не совсем понял. К сожалению, делают по разному. У вас все разобрано и последний этаж, по фото не понятно. У вашего соседа снизу - у него в квартире я понял идет 2 трубы? Так радиатор подключен в разрыв одной а вторая ходом проходит, или радиатор подключен к обоим?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Михайло";p="42533"]
подключение контуров[/quote]
Там же коллектор есть
[quote="Михайло";p="42533"]цена...[/quote]
Тьфуты....
Берете ведро горячей воды и разливаете по полу...
Вот вам и теплый пол...
Зато дешево.....
Не пойму , чё выпендриваться, если денег нет?

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

to Kirill:

Приборы в разрыв трубы стоят на этом стояке, по-моему.

to Mat:
Тьфуты....
Берете ведро горячей воды и разливаете по полу...
Вот вам и теплый пол...
Зато дешево.....
Не пойму , чё выпендриваться, если денег нет?
А вот показывать свой московский снобизм и грубить не к чему...

Не думаю, что Вы ходите по сагазинам и покупаетет все подряд не изучив вопрос.

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Если приборы в разрыв то у вас однотрубная система, и ваше решение, как и мои приведенные схемы правильные.
На фото снизу - мое стандартное решение которое подошло бы для данной схемы. Новье, в Швеции анонсируем с декабря. Правда, однотрубных систем здесь нету почти. В России тоже надеюсь появится в следующем году....
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

Если не сильно сложно, объясните где там входы и выходы :)... Или я пьяный или не понимаю чего :)

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Kirill
А на английской версии нету вашег сайта ? Взглянул - интересных вещей нашёл , а понять то непонял (шведский позабыл (точнее и незнал)) ю Это вы что производите или где то достаёте ?
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

To Kirill
Ниче, компактненько так. Глубина какая получается?

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

Я так понял, что нужно делать ту, которую я нарисовал в начале...

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

[quote="Rimantas";p="42844"]Kirill
А на английской версии нету вашег сайта ? Взглянул - интересных вещей нашёл , а понять то непонял (шведский позабыл (точнее и незнал)) ю Это вы что производите или где то достаёте ?[/quote]

Производим. Частично сами, частично партнеры но по нашим чертежам. Я как раз занимаюсь разработкой.
Есть сайт и на русском языке - [*Нажмите на кнопку SPAM! Это сообщение надо удалить, Администратор форума С.О.К.*]

"Я так понял, что нужно делать ту, которую я нарисовал в начале... "
Так точно.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

to Kirill

Внешне похожие гребенки из нержавеющей стали у Kermi и Oventrop(только конечно не 2" :) ). У одних и тех же партнерах заказываете :?:
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

[quote="@lex";p="43341"]to Kirill

Внешне похожие гребенки из нержавеющей стали у Kermi и Oventrop(только конечно не 2" :) ). У одних и тех же партнерах заказываете :?:[/quote]

Производитель таких нержавеющих коллекторов в Европе один, он находится в Германии. Технологический цикл сложный и дорогостоящий, да и патентованный. И керми, и овентроп заказывают коллектора там. Сами они их не производят, как и мы в принципе.
Эта компания никогда не появляется на рынке под своим именем, они работают только с несколькими крупными OEM компаниями.
Зачастую они делают "заготовки" которые мы затем превращаем в законченный продукт, уже на своем производстве. Поэтому и кажется что коллектора похожие.
Это своеобразный симбиоз - они знают как работать с железом, мы знаем что надо на рынке, схемные решения, компановка и тд. Я, например, помогал им разрабатывать смесительный узел для рынка Германии и Италии.
Мы рисуем то что нам надо, рассчитываем и предлагаем в комплекте системы. Например, те продукты которые вы можете увидеть здесь http://[*Нажмите на кнопку SPAM! Это сообщение надо удалить, Администратор форума С.О.К.*]/index.php?page=23 разработаны нами и изготавиваются под нашим именем.

Кстати такая же ситуация и с латунными коллекторами - все латунные "палки" с профилем в виде "часов" производятся одной компанией. Дальше на них просто ставят разные клапана, консоли, никелируют и тп.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Спасибо.
Насчет kermi, oventrop догадывался.
А еще не подскажете сливные краны кто прозводит, а то "добры молодцы" скурочили один сливной кран на oventrop-кой гребенке, придется заказывать а пор каталогу такого что-то не нашли.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

[quote="@lex";p="43346"]Спасибо.
Насчет kermi, oventrop догадывался.
А еще не подскажете сливные краны кто прозводит, а то "добры молодцы" скурочили один сливной кран на oventrop-кой гребенке, придется заказывать а пор каталогу такого что-то не нашли.[/quote]

Это simplex. Но я сомневаюсь что вы найдете этот кран отдельно. Он не продается отдельно, тоже ОЕМ [*ЦЕНЗУРА*].

Ответить