Кислородная диффузия

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

На калькуляторе прикинуто

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

А подробнее слабо?

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Не вопрос...
Можно хоть от Адама. Ток зачем тебе эт нужно-то?)

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Разобраться хочу.
Можно?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Интересней было бы ответить на вопрос сколько кислорода проникнет через метр квадратный площади трубы из армированного полипропилена.
И сколько "смоет" грамм металла с того же метра в единицу времени.

Мы же не железный порошок с кислородом в пробирке смешиваем. :roll: :roll: :roll: :roll:

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Господа, ну что есть новенького по кислородной диффузии?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Вскрыл тут трубу РР установленую лет 5 назад,так для эксперемента.Видимых разрушений не обнаружил.Все остальные приборы работают корректно.Короче из пустого в порожнее....
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Вот за что уважаю Slayer'a, так это за то, что у него любой хлам будет надежно служить долгие годы. Как говорицца - дело не в бобине,а в Искусстве пуско-наладочных работ...
子曰、不患人之不己知、患不知人也

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Весьма польщён Артур.Но вот со словом хлам не согласен.Хотя конечно приходилось ставить и алюминивые радиаторы.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Надеюсь и до Low-H2O добершься скоро... Изображение
子曰、不患人之不己知、患不知人也

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Кислородная диффузия во многом зависит от температуры теплоносителя и от плошади самих труб "без кислородного барьера". При низких температурах 20-30 градусов через полиэтилен проникает сравнительно мало кислорода. Зато при 70 80 это уже серьезно и опасно, в долгосрочной перспективе. Кстати, небольшие повреждения кислородного барьера тоже не играют роли - типа царапины на трубе, или место установки фиттинга.
Чего положил то? и сколько?

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Kirill";p="33697"]. Зато при 70 80 это уже серьезно и опасно, в долгосрочной перспективе. [/quote]
Насколько? Когда я начинал тему, было очень интересно узнать цифры, полученные как расчетным путем, так и опытным

Аватара пользователя
Borisovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
Репутация: 1
Откуда: Краснодар

Сообщение Borisovich »

Надеюсь и до Low-H2O добершься скоро...
Ну-у, кто о чем, а ....
Реальных цифр нет, но как-то боязно. Хотя... Стоят и работают системы и пятилетней и восьмилетней давности, не разбирали, не проверяли, но и не выходят же из строя... Но все равно, боязно как-то. Есть ведб и другие материалы. Зачем...

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="Kirill";p="33697"]Зато при 70 80 это уже серьезно и опасно, в долгосрочной перспективе.[/quote]
Я слышал, что при повышении температуры растворимость газов в воде уменьшается, или врут?
Люблю всё делать "по науке".

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Да нет не врут. Уменьшается.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Borisovich
Претендент
Претендент
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
Репутация: 1
Откуда: Краснодар

Сообщение Borisovich »

Ну и чо...?

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Да то, что О2 в горячую воду менене охотно дифундирует чем в холодную. Правда с ростом давления растворимость газов повышается.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Наверное, имелось в виду, что при 70 - 80 С эффективность полимерных барьеров (EVOH) сильно падает...

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Да, при таких температурах растворенный О2 из воды и так Изображение как ошпаренный. Что мы с Вами и наблюдаем при вторичном обезвоздушивании системы отопления после её нагрева.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Вот я и говорю!Действительно как ошпареный.По моему это узкоспециальность даёт свои плоды.Например насосники не изучают плоды творчества котловиков(упрощённо)
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»