Биметаллические радиаторы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Mat писал(а):Сколько, в итоге, при гидроударе получается?
На такие случаи, например, для алюминиевых радиаторов существует клапан безопасности "Абсолют"
http://www.ar-service.ru/catalog/prod.p ... rubrid=299
Он сочетает в себе функции ручного клапана Маевского и предохранительного, настроенного на открытие при 20 атм.
Ктонить ваще пользуется этим устройством?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Вода, насколько я понял, все равно летит на паркет?

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Ну да...типа из двух зол - меньшее

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Ну что ж ...
Certo, хотя не вся страна с контейнеров торгует.

>в сознании потребителей алюминиевый радиатор ассоциируется с хрупкостью

Скорее не с хрупкостью, а со слабой коррозионной стойкостью (хрупкий у нас чугун). Но это только из-за манагерской недоученности в школе и беспомощного желания извращать общеизвестные факты :susel:

Если абстрагироваться от радиаторов и посмотреть на другие системы, где применяется как сталь, так и силумин... Диски автомобильных колес, части блоков двигателей - это все работает в не менее агрессивных условиях и при более высоких температурах. Никому ж не приходит в голову фтыкать обеспеченным согражданам, что, мол, литые диски - ацтой, а стальные - рулят. Потому как все навиду, и не нужно привлекать эксперта, чтоб понять, что твой стальной диск сгнил напрочь. Ce sono solo verita. А в радиаторах типа потребитель не разбирается, и каждый манагер, рекламщик или журналист :ne_fart: позволяет себе выступать "экспертом".

>Сообщите пожалуйста в виде линков

Линков, разумеется, я не предоставлю. Их не существует, потому как подобные исследовательские отчеты продаются и стоят недешево. Ma, chi cerca trova ..))

От себя добавлю. Если БМ засильствует в Москве, то в регионах Зап. Сибири, Урала, Южного федерального округа, Сев-Западного и многих других, ведущих интенсивное строительство, его просто не существует. Хотя наверное кто-то считает, что там его продает.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Создайте отдельную тему и расскажите ченить

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

2 Гость

Если б Вы подписались, то можно было б сказать, что в нашем полку прибыло :horse: :horse: :horse:

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Какие у Вас сейчас стоят приборы?

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Так бы сразу и сказали.

В Вашем случае самый подходящий вариант - поставить медно-алюминиевый конвектор. Минимум переделки и максимум эффекта. Даже стояк не нужно переделывать. Межосевое 80-90 мм превращается в 50 мм с помощью одного эксцентрика.

Если б Вы снимали радиатор, то имело б смысл ставить новый радиатор.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Benvenuto писал(а): Это я вчера увлекся и не ту клавишу клацнул. Вот и получился "Гость".
Questo e' altra cosa :hello:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Re: Aluwork

Сообщение Mat »

Pasha писал(а):Как минимум мне доподленно известно, что при количестве секций свыше 8-10 последние не прогреваются. Приходится подключать по диагонали, но при этом сильно увеличивается вероятность забития секций (это со слов людей которые устанавливают данные радиаторы).
Ну при более 10 секциях любая секционая радиаторина при классическом подключении плохо прогревается.
А при диагональном подключении наоборот забитие секций падает!
т.к. радиатор прогоняется принудительно. :roll:

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Имеется в виду "сварка" силумина естессно.

Сантехник Ваня
Претендент
Претендент
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
Репутация: 0
Откуда: Киев

Сообщение Сантехник Ваня »

В нашем отдельно взятом городе импортного биметалла я не видывал (повезло?). Причина, думаю, в том, что эту нишу прочно занял местный производитель. Фирма-изготовитель (она же продавец) продает радиаторы сгруппированными согласно спецификации заказчика и испытанными; с вкрученными заглушками и футорками. Рабочее давление – 18 атм. Вес одной секции – 3,5 кг. Цена одной секции – $10,4 – $11,3. Гарантия – 5 лет. Эти радиаторы я рекомендовал всем своим заказчикам, как самые надежные в многоквартирных домах.
Информация, которой я обогатился на форуме, почему-то не побуждает меня изменить эту политику.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Сантехник Ваня писал(а):Информация, которой я обогатился на форуме, почему-то не побуждает меня изменить эту политику.
Резких движений не нужно делать в любом случае.
Все ведь у нас постигается именно на собственном печальном опыте.

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

Сантехник Ваня писал(а):В нашем отдельно взятом городе импортного биметалла я не видывал (повезло?).
А можно узнать, что за город такой? :) и кто производитель :)
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

В инфе ведь написано - Киев.

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

Упс.. :oops:
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

По "Сахаре" точно не ошибаетесь..))
Да вроде и "Поздняки" с алюминием в свое время долго работали.

2 СВ

19 в Одессе выставка намечается по нашей теме. Заезжайте, посмотрим, что и как обстоит на Украине.

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

Да, конвекторы - самые лучшие. А все доводы против них (сушат воздух, пыль поднимают) - слабые голоса сторонников радиаторов. :D потому что и обычные радиаторы гоняют пыль по комнате и сушат воздух...
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

Benvenuto писал(а): Если не трудно как называется выставка?
А то единственная выставка которую вижу- это"Салон кожи и меха"
Семинар-Выставка
"Инновационные технологии XXI века
для климатизации и теплоснабжения зданий"


19-20 августа 2004 г.
Место проведения: г. Одесса, Украина; Одесская Государственная Академия Холода
Последний раз редактировалось Arthur 11 авг 2004, 13:08, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

2 Sergey

Не так уж все и плохо...

http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?05&info&15

Тут статья лежит неплохая: "БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ: "ЗА" и "ПРОТИВ"

Ответить