покритикуйте систему отопления
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- DениSS
- Претендент

- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
- Репутация: 3
- Откуда: Саратов
- Контактная информация:
покритикуйте систему отопления
Предлагаю обсудить следующую систему отопления.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- KOA
- Профи

- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Ну я по оформлению со "своей колокольни" - сами попросили.
По ГОСТ 21.602-2003 отопительные приборы на планах обозначаются незаштрихованными прямоугольниками. Если приборы однотипные, то указывается количество секций или длина прибора. Дается узел обвязки отопительного прибора.
На схеме: показываются отметки, диаметры и уклоны трубороводов, показать перекрытие в месте прохода его трубопроводами (гильзы в месте прохода не помешают). Буквы не могут быть "вверх ногами". Не видно на схеме воздухоотводчиков и арматуры для опорожнения системы. Желательно поставить на каждый этаж свою отключающую арматуру. И не совсем понятно, как у Вас стояк поднимается на 2-й этаж (штрабить стену в торец почти метр? Так выглядит на плане 1-го этажа).
По ГОСТ 21.602-2003 отопительные приборы на планах обозначаются незаштрихованными прямоугольниками. Если приборы однотипные, то указывается количество секций или длина прибора. Дается узел обвязки отопительного прибора.
На схеме: показываются отметки, диаметры и уклоны трубороводов, показать перекрытие в месте прохода его трубопроводами (гильзы в месте прохода не помешают). Буквы не могут быть "вверх ногами". Не видно на схеме воздухоотводчиков и арматуры для опорожнения системы. Желательно поставить на каждый этаж свою отключающую арматуру. И не совсем понятно, как у Вас стояк поднимается на 2-й этаж (штрабить стену в торец почти метр? Так выглядит на плане 1-го этажа).
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
- KOA
- Профи

- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
DениSS, возьмите ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования" и выполните документацию в соответствии с ним, тогда народ будет уже смотреть не на огрехи вашей чертежной "орфографии", а на техническую сторону принимаемого решения.
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
- DениSS
- Претендент

- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
- Репутация: 3
- Откуда: Саратов
- Контактная информация:
Спасибо всем кто принял участие
По гост оформлять пока не стал,тк хотел узнать может какие промахи серьезные есть.. А прога - RAUCAD
Уважаемый Крылов Олег,не могли бы бросить ссылку где можно скачать новый гост по оформлению, пока довольствуюсь старым 68 года
По поводу балансировки- буду ставить регулировочный и запорный вентили на каждый из радиаторов..
- KOA
- Профи

- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 дек 2006, 21:23
- Репутация: 3
- Откуда: г.Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Ссылку не могу, а вот сам ГОСТ, где-то есть в электронке - найду, скину в тему.
[quote="DениSS";p="15645139"] По гост оформлять пока не стал,тк хотел узнать может какие промахи серьезные есть.[/quote]
По ГОСТ, нужно стараться сразу оформлять, чтобы:
- не тратить время на переоформление (время - деньги),
- вошло в привычку,
- вопросов было у проверяющих меньше, читайте внимательнее
[quote="Крылов Олег";p="15645123"]
тогда народ будет уже смотреть не на огрехи вашей чертежной "орфографии", а на техническую сторону принимаемого решения.[/quote]
Из программ, сам пользуюсь Автокадом и КАНом.
[quote="DениSS";p="15645139"] По гост оформлять пока не стал,тк хотел узнать может какие промахи серьезные есть.[/quote]
По ГОСТ, нужно стараться сразу оформлять, чтобы:
- не тратить время на переоформление (время - деньги),
- вошло в привычку,
- вопросов было у проверяющих меньше, читайте внимательнее
[quote="Крылов Олег";p="15645123"]
тогда народ будет уже смотреть не на огрехи вашей чертежной "орфографии", а на техническую сторону принимаемого решения.[/quote]
Из программ, сам пользуюсь Автокадом и КАНом.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Giedi Prime
- Любитель

- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
Про диаметры стояка (занижены) и сливы уже сказали. Вот воздуховыпускники и необязательны, чероез приборы можно спускать. Запорная арматура на каждом этаже (чтобы каждый этаж отключить можно было. Гараж не отапливаемый? И на первом этаже маленькое помещение тоже холодное? Если там санузел, то тоже прибор нужен.
Бей джедаев - спасай галактику!