Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Мембранник на подпитке

Сообщение Хоттабыч »

Други подскажите зачем на линии подпитки автономной системы отопления 1Мвт, (сразу после подпиточных насосов) устанавливать мембранный напорный гидробак V 180 литров?
Расширяться там, прямо скажем, нечему.
Уменьшение частоты включений мотора подпиточного насоса? Тоже сомнительно - т.к. мы имеем не систему водоразбора, а систему подпитки (опустилось давление в системе до 2,5 - подкачиваем до 3,5 (макс. 4), о каких частых включениях тут может идти речь?
Нафига козе баян?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Гидроудары при включении

Добавлено спустя 49 секунд:

Но 180 л - это конечно, лишнее
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Наверно 18 литров? Мне всё больше УПП и частотники стали нравится.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

В том то и дело, млин, что 180. :evil:
Ну какие там гидроудары? Не тот случай. А при открытиии ЭМ клапана, что не будет гидроудара - это же не задвижка с электроприводом.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

А кто требует?
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

При открытии - не будет, там система большая, возможно и расширительные баки стоят. Гидроудары от насоса будут именно на участке от насоса до этого клапана, когда он будет закрыт. Согласен, тема не критическая, особенно, если этот участок очень короткий, я просто написал версию, зачем вообще там расширительный бак нужен. В нормативах ты это не найдешь.
По поводу 180 л - спроси у тех, кто советует такую емкость.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

[quote="Konst";p="15647239"]А кто требует?[/quote]
Художники нарисовали, а почему - сами, скорее всего, толком ответить не смогут. Вопросы и пожелания по проекту я уже накидал.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

[quote="Хоттабыч";p="15647234"]
Ну какие там гидроудары? [/quote]
Нехилые могут быть при включении)) Насос какой производительности?

Ответить