Контур теплых полов последовательно...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Michel
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 15:49
Репутация: 0

Контур теплых полов последовательно...

Сообщение Michel »

Приветствую всех.

Подскажите пожалуйста работоспособна ли такая схема включения контура теплых полов?

Обычно, контур батарей со своим насосом и своей температурой и параллельно ему контур теплых полов с трехходовым вентилем на подмес из обратки и своим насосом.

Собираюсь ставить газовый котел ( BAXI Luna3) в кот. уже штатный насос, следовательно контур теплых полов окажется после него (последовательно) или по другому разветвление будет внутри контура радиаторов.

Если объяснил сумбурно, могу попытаться нарисовать, но боюсь окажется еще хуже :-)

Спасибо

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Рисуй

Michel
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 15:49
Репутация: 0

вот...

Сообщение Michel »

...будет ли такая схема работать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Только надо на возврате от "теплых полов" к котлу балансировочный вентиль поставить.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Я бы гидрострелочкой развязал, а на отопление еще насосик поставил (будет чуть дороже, но никакого гемора с балансировкой и т.п.) - точно будет работать!

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

[quote="Alex_";p="15648475"]Только надо на возврате от "теплых полов" к котлу балансировочный вентиль поставить.[/quote]
А вот этого не профессионалу делать не рекомендую!
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Michel
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 15:49
Репутация: 0

тп

Сообщение Michel »

[quote="Alex_";p="15648475"]Только надо на возврате от "теплых полов" к котлу балансировочный вентиль поставить.[/quote]

Подскажите, а какого его назначение?
Как настраивать?

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:

... и еще

Можно ли разводку от котла вести м/п трубами?

Я понимаю что они могут эксплуатироваться до 95 град., но в котле стоит защита от перегрева.

Michel
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 15:49
Репутация: 0

Сообщение Michel »

Allre большое спасибо.

Все радиаторы у меня так и устроены, а так же есть вентили на ветках ТП.

Удачи.

Ответить