Hi All!
1. Какой объем расширительного бака указывается? Рабочий или, скажем так, геометрический?
2. Как считается рабочий объем? Ведь если мы начнем загонять туда воду, давление начнет расти, и заполнив половину геометрического объема мы повысим его в двойку...Или его наддувают не воздухом а чем то более хитрым?
3. Есть ли баки которые можно наддуть самостоятельно - мне надо давление чуть меньше атмосферы.
Jury
Вопрос по расширительным бакам...
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
1. Указан рабочий объем.
2. "Вдвойку" не повысим, а всего лишь заставим мембрану работать. Заполнять до половины нет необходимости. Следует заполнять до рабочего давления. Этого достаточно. Да и как угадать половину в закрытом баке?
3. Все баки можно наддуть самостоятельно воздухом. В настенных котлах чаще всего применено давление до 1 бар.
Для наглядности посмотрите приложение. Полный курс, полагаю, не потребуется.
2. "Вдвойку" не повысим, а всего лишь заставим мембрану работать. Заполнять до половины нет необходимости. Следует заполнять до рабочего давления. Этого достаточно. Да и как угадать половину в закрытом баке?
3. Все баки можно наддуть самостоятельно воздухом. В настенных котлах чаще всего применено давление до 1 бар.
Для наглядности посмотрите приложение. Полный курс, полагаю, не потребуется.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Lavrishin 01 ноя 2007, 21:41, всего редактировалось 2 раза.
-
- Профи
- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
[quote="Alex_";p="15649647"]1. Не верно. Объем везде указывается общий.
2. Не верно. Давление повысится именно в 2 раза.
3. Верно.[/quote]Прежде, чем саблями махать, было бы неплохо почитать документы. Не совсем мне понятен мотив, за что Вы снизили мне репутацию на 1 балл?
2. Не верно. Давление повысится именно в 2 раза.
3. Верно.[/quote]Прежде, чем саблями махать, было бы неплохо почитать документы. Не совсем мне понятен мотив, за что Вы снизили мне репутацию на 1 балл?
Интеллигентные люди свои промахи, обычно, сами и исправляют...Не вводите народ в заблуждение.