PROXIMA 25SK+бойлер -оправдан ли такой вариант?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sw
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 05 ноя 2007, 00:42
Репутация: 0
Контактная информация:

PROXIMA 25SK+бойлер -оправдан ли такой вариант?

Сообщение sw »

Здравствуйте. Нужен совет .Мне для отопления и получения ГВС в новом доме (200 м.кв. отапливаемой площади) предлагают связку настенника одноконтурного PROXIMA 25SK +бойлер на 125 литров.Обосновывают такой вариант большей навороченностью, в т.ч. наличием стабилизатора напряжения, и меньшей стоимостью данного настенника ,чем напольного котла. Как считают специалисты на этом форуме,оправдан ли такой выбор?

sw
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 05 ноя 2007, 00:42
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: PROXIMA 25SK+бойлер -оправдан ли такой вариант?

Сообщение sw »

Похоже,не оправдан?!

транзит
Профи
Профи
Сообщения: 705
Зарегистрирован: 05 авг 2007, 19:02
Репутация: 7

Сообщение транзит »

Бойлер великоват для котелка :roll:

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

[quote="транзит";p="15652802"]Бойлер великоват для котелка :roll:[/quote]
А мож котелок для бойлера. :shock:мелковат.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Напольник надежнее (но и дороже)
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

And-rey
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 янв 2008, 20:45
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение And-rey »

[quote="транзит";p="15652802"]Бойлер великоват для котелка :roll:

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

[quote="транзит";p="15652802"]Бойлер великоват для котелка :roll:[/quote]
А мож котелок для бойлера. :shock:мелковат.[/quote]

А почему считаете, что бойлер великоват? Вроде у 120 литрового отдача теплообменника как раз в районе 25 киловатт...

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Если есть возможность, финансовая и место позволяет, ставь напольник и не морочь голову. С настенниками живешь в подвешенном состоянии.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?