собсно вопрос в теме.
добавлю, что фильтр стоит на входе в котел на гвс и особо важно, что вода подается мягкая питерская с железом (кто не местный ). с некоторого времени вода в первичном контуре стала булькать при водоразборе. поэтому и впорос, спецы помогите!
может ли полифосфатный фильтр дать налет?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Ruslan
- Любитель
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
- Репутация: 2
- Откуда: С-Петербург
- Контактная информация:
может ли полифосфатный фильтр дать налет?
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
- Ruslan
- Любитель
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
- Репутация: 2
- Откуда: С-Петербург
- Контактная информация:
папарядку
1. х.з.
2. раньше шла местная жесткая вода, поэтому фильтр и стоял. с некоторых пор пошла питерская вода, но фильтр так и остался.
3. патамучта нет теплопереноса на вторичный контур, вот первый и кипит. но это наблюдается тока во время водоразбора.
пожалста еще вопросы
и вообще в отопительном контуре дистиллят, во.
1. х.з.
2. раньше шла местная жесткая вода, поэтому фильтр и стоял. с некоторых пор пошла питерская вода, но фильтр так и остался.
3. патамучта нет теплопереноса на вторичный контур, вот первый и кипит. но это наблюдается тока во время водоразбора.
пожалста еще вопросы
и вообще в отопительном контуре дистиллят, во.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
Сразу предупреждаю, ответов от меня не дождетесь, только предположения. Опять же каждый второй тут крутой спец по настенным котлам, а я их терпеть ненавижу
Вобщем, мысли следующие: Накипь либо на первом контуре, либо на втором, либо и там и там. По любому нужно теплообменник промывать химией, лучше сразу это сделать по двум контурам.
Вобщем, мысли следующие: Накипь либо на первом контуре, либо на втором, либо и там и там. По любому нужно теплообменник промывать химией, лучше сразу это сделать по двум контурам.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Сталкивался с тем, что обнаруживал
кристаллы соли в механизмах
разделенных от полифосфатного фильтра
фильтром грубой очистки, причем
обнаруженные кристаллы на поядок больше
ячейки грязевика. Думаю неисключена
так называемая кристаллизация из насыщенного
раствора. Партнеры говорили, что сталкивались
с гелеобразной консистенцией в узлах котла
после полифосфатника.
Еще вопрос, что там за "соль" вместо полифосфатной
могла быть засыпана. Ведь все наверняка китайское,
а там гланое что б внешне похоже было..
кристаллы соли в механизмах
разделенных от полифосфатного фильтра
фильтром грубой очистки, причем
обнаруженные кристаллы на поядок больше
ячейки грязевика. Думаю неисключена
так называемая кристаллизация из насыщенного
раствора. Партнеры говорили, что сталкивались
с гелеобразной консистенцией в узлах котла
после полифосфатника.
Еще вопрос, что там за "соль" вместо полифосфатной
могла быть засыпана. Ведь все наверняка китайское,
а там гланое что б внешне похоже было..
Гейзер врятли сам смолу делает......
Гель путем так и не убрали, говорили трубки прочистили
а вторичник поменяли.
Насчет кристаллов повторюсь, они были обнаружены значительно
дальше грязевика и размером большим нежели его ячейка т.е "проскок" исключен.
Полифосфаты ставят на стиралки и бойлеры
а котлы с ними не дружат
Гель путем так и не убрали, говорили трубки прочистили
а вторичник поменяли.
Насчет кристаллов повторюсь, они были обнаружены значительно
дальше грязевика и размером большим нежели его ячейка т.е "проскок" исключен.
Полифосфаты ставят на стиралки и бойлеры
а котлы с ними не дружат