Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kvor
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 апр 2005, 15:33
Репутация: 0
Откуда: Химки

бассейн

Сообщение kvor »

Не знаю, в тему ли вопрос. Нужно подсчиталь кол-во тепла, которое будет потребляться на подогрев остывающей воды в ОТКРЫТОМ бассейне в зимний период при расчетной зимней температуре: -28оС. Температуру воды требуется поддерживать +30оС. Зеркало бассейна 25 х 14, глубина 1,8м. Подскажите, как рассчитать.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Судя по всему вас заставляют это сделать, потому что здравомыслящий чел такой фигней не занимался бы.

Ну да ладно, присядьте...Суммарные теплопотери составят....ТА-ДААМ!!! 1 097 784 Вт Необходимая мощность бойлера для вывода на режим 1 207 562 Вт.

Расчет произведен в проге, созданной по рекомендациям VDI - союза немецких инженеров. Поделится не могу :(

исправил размерность
Последний раз редактировалось Styx 05 дек 2007, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

kvor
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 апр 2005, 15:33
Репутация: 0
Откуда: Химки

Сообщение kvor »

Это точно КИЛОватты?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Я не заморачивался, уже на автомате написал, а там размерность неправильно стоит: точно это 1 с гаком МЕГАВАТТ, 1 094 кВт. Вам стало от этого легче?

Исправлю в своем посте.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

[quote="Styx";p="15653320"]

Расчет произведен в проге, созданной по рекомендациям VDI - союза немецких инженеров. Поделится не могу :(

исправил размерность[/quote]
а с земляком :D :?:
чисть канализацию и никого не бойся

kvor
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 апр 2005, 15:33
Репутация: 0
Откуда: Химки

Сообщение kvor »

Заказчик хочет открытый эксплуатируемый бассейн круглый год. И пытается узнать, сколько кВт на это понадобится в расчетный зимний период (-28оС).

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

шидол
в личке
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

kvor
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 апр 2005, 15:33
Репутация: 0
Откуда: Химки

Сообщение kvor »

А все-таки может программу? А то цифру обосновать надо бы. И спасибо за помощь.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

цифра 1 Мвтт завышенная имхо, хотя для -28 .....?????
надо методику расчета искать
например по книжке Грюнбек (немецкий производитель оборудования для бассейна) мощность теплообменника считают из расчета нагрева за 24 часа (или около того точно не помню) вполне возможно что в проге Стикса нечто подобное
в той же книжке они считают теплопотери: для закрытых помещений 100 или 150 Вт с м2, для открытых - 200 или 300 Вт (цифры по памяти могу слегка наврать)
попробуйте сюда сходить www.bioair.ru