Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 27 дек 2007, 08:21
- Репутация: 0
- Откуда: Югорск ХМАО Югра
protherm плохо работает
Здравствуйте. У меня такая проблема, котел protherm леопард турбо, ставлю t СО 80 градусов, котел нагревается 70-75 градусов, потом отключается стоит 3-5 секунд и опять включается и так все время. Ставлю t СО 65 градусов-работает нормально. И еще при давлении 1.1-1.3 шумит насос как будто завоздушен. При давлении выше 1.5 работает тихо. Подскажите плиз в чем проблема?
Re: protherm плохо работает
zei
Скорее всего у вас с котлом все нормально. Возможно, у вас недостаточно радиаторов - если говорите, что температура носителя высокая а в доме холодно. Чтобы реже включался - посмотрите сервис мануал и установите задержку повтороного включения ( обычно до 5...10 минут)
Шумит именно насос или вода в трубах??? Шум обычно возникает в местах заужений протока ( особенно если заужение идет с поворотом под прямым углом)
Скорее всего у вас с котлом все нормально. Возможно, у вас недостаточно радиаторов - если говорите, что температура носителя высокая а в доме холодно. Чтобы реже включался - посмотрите сервис мануал и установите задержку повтороного включения ( обычно до 5...10 минут)
Шумит именно насос или вода в трубах??? Шум обычно возникает в местах заужений протока ( особенно если заужение идет с поворотом под прямым углом)
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="zei";p="15655373"]А от куда он знает [/quote] Ни чего он не знает. Возможно просто тупо не хватает мощности котла, что б нагреть водичку. Можа макс предел мощности не настроен. Вам ,когда его пускали , мощность настраивали?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Можа глупость напишу, но чего по запарке не бывает. Вы трубы все правильно подсоеденили? ГВС с отоплением не попутали? Не может быть давление в отоплении больше , чем водопроводе. Вы же не насосом закачивали систему.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?