Помещение котельной

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
алексей tam
Любитель
Любитель
Сообщения: 328
Зарегистрирован: 01 июл 2004, 16:08
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение алексей tam »

:D Посмотрите тут:http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=856
И будет ВАМ счастье! :lol: :lol:
Трубы,фитинги,краны,
Радиаторы,котлы-
Каждый день я с ними вместе,
Даже снятся мне они!

Селезнев Владимир
Претендент
Претендент
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
Репутация: 0

Re: Помещение котельной

Сообщение Селезнев Владимир »

Домовледелец писал(а):Подскажите, где можно почитать о требованиях к помещению котельной в часном доме....
Вот молодец!
Умным станет, нас учить начнет!
Или "узбеков с Ярославки" проверяет!

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Требования к помещениям
с газовыми водогрейными котлами.

При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в
отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания,
помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 метра;
- объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее
15м3;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими
стенами с пределом огнестойкости 0,75 час, а предел распространения огня по
конструкции равен нулю;
- естественное освещение из расчёта остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м
помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчёта: вытяжка в
объёме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объёме
вытяжки плюс количество воздуха на горение ;( Минимальная площадь
отверстия для подачи воздуха из расчёта 5 кв.см на каждые 1,16 кВт
мощности оборудования, но не менее 150 кв.см, площадь отверстия верхней
вентиляции, вытяжной, выбирается из расчёта 1кв.дм на 17кВт
установленной мощности);
- при размещении в отдельном помещении на первом , в цокольном или в
подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.
Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного
назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
Здания, имеющие автономные системы водоснабжения и теплоснабжения,
должны иметь контуры заземления. Ввод в здание подземного газопровода
должен проходить через изолирующий фланец.
Котельная должна быть оборудована канализацией или дренажным
приямком с откачивающим насосом.

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

смотрите в разделе СНиП на форуме.

Селезнев Владимир
Претендент
Претендент
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
Репутация: 0

Re: Помещение котельной

Сообщение Селезнев Владимир »

Домовладелец писал(а): Можно было и не язвить.
Простоу меня два варианта размещения.
Выбираю.

Даже не думал язвить!
Простите, если что не так сказал.

В мыслях было: "за решение такого вопроса отвечает специалист"

А то получается так, что, наспех прочитав СНиПы Вы сделаете ВЫВОДЫ
и как всегда потом кому-то придется переделывать.

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Домовладелец писал(а): А без канализации можно?
Не желательно, хотя бы потому, что у Вас обязательно должны стоять предохранительные клапаны, в случае их срабатывания куда то необходимо деть выбрасываемую жидкость, вот она и сольется в приямок. А умные люди подсоединяют к предохранительным клапан специальный дренажный трубопровод и выводят все в тот же приямок. Да и потом сливать систему удобно, если котельная находится у Вас в цокольном этаже, не с ведрами же бегать. Только Mifune не указал на необходимость уклона пола в сторону приямка.

Селезнев Владимир
Претендент
Претендент
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 04 фев 2004, 14:58
Репутация: 0

Re: Помещение котельной

Сообщение Селезнев Владимир »

Домовладелец писал(а):...Больно до хрена специалистов.
Которые распускают пальцы веером...
Понятно.
Вот на форуме СОКа можно и обсудить горе специалистов.
Заодно и "правильная" реклама с кем и как "дружить".

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Могу выслать СНиП 2.04.08-87 (1999) ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
8) 8) 8)

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Не успеешь один выучить, как новый начирикають! :evil:

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

http://secpro.narod.ru/13dowloads/pbfiles.html 8)
Только он боольшой. Учиться учиться и учиться... :do_not:
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Спасибо.
А без канализации можно?
Низя. :evil:
Уж слишком много водички получается в системе :(
Зачем Вам рисковать и экономить на себе?
ВЫ спросили МЫ ответили.
Решать Вам.
Последний раз редактировалось Mifune 17 янв 2005, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Да нее,это уже лишнее.Человек(Домовладелец) грамотный попался и сам догадается.Или вообще ее делать не будет,а потом появиться тема "Как сдать котельную газовикам"
to Домовладелец
Это требования к которым придерживаются газовики,если хотите подвести себе газ,то постарайтесь их выполнить.
Или готовьте $.
Последний счет на подключение газа я видел на 8 000$.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Домовладелец писал(а): А где искать этот ПэБэ 12-529-03?
www.ya.ru
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

to Домовладелец.
С этим не эксперементировали.
При необходимости ставим в котельных даже мультилифты(канализационный насос),если нет возможность сделать самотек,Заказчики никогда против не были.Понимали что скупой платит дважды и дом строят для себя любимого.
А Вы тоже строите дом для себя любимого?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

эксадмин

Сообщение эксадмин »

Уважаемый "Этот гость" из компании Аякс!
Делаю вам первое предупреждение из-за не соблюдении субординации на форуме СОК.

Кириллов
Претендент
Претендент
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 16 мар 2004, 16:40
Репутация: 2
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Кириллов »

C.O.K. писал(а):Уважаемый "Этот гость" из компании Аякс!
Делаю вам первое предупреждение из-за не соблюдении субординации на форуме СОК.
Поставили на вид!
Спамов больше не будет.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»