Щелкают клапана батарей!!! В чем проблема?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Скорей всего перепутаны подача с обраткой на радиаторах. Поток должен приподымать тарелку клапана, встроенного в радиатор, а не прижимать её к седлу.
Так же можно попробовать уменьшить скорость на насосе.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Подача (под радиаторами) слева или справа?
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Тогда я пас. Может термоголовки какие хитрые, двухпозиционные, открыто/закрыто :)
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

sahara
Претендент
Претендент
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 07 ноя 2007, 18:58
Репутация: 0

Сообщение sahara »

Чем зажимали-то ? Есть подозрение, что не хватает длины хода штока термоголовы. Что Вы поставили? Либо скорость движения теплоносителя велика. И зачем Вам в системе давление в две атмосферы( это, так, ради интереса )?

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

Про байпас давайте по подробнее. Может он все таки не так работает и напор в системе остается слишком высокий, когда она зажата термоголовками?
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Сообщение J.Forfun »

Может сами батареи щелкают з-за температурного расширения- снимается напряжение в металле? Ухами можно послушать? Какие батареи?

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

внесу свое маленькое "мяу". дело в том, что когда наши спецы проектируют систему с термоголовами обязательно предусматривают насос с частотным регулированием. тут, как я понимаю, обычный штатный трехскоростной. может в этом дело?

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

тут было сказано, что скорость насоса переключалась на 1 скорость. но разговор, собственно, не об этом...

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Щелкают клапана батарей!!! В чем проблема?

Сообщение Прохожий »

[quote="Вадим Вадимыч";p="15657184"] .. причем если 2 батареи открыить, щелчки прекращаются. [/quote]
[quote="vit58";p="15657227"]
еще, нельзя ставить термоголовки на ВСЕ батареи. хотя бы одна должна быть без нее
[/quote]
Ответ был в самом вопросе. Поставьте перепускной плапан сразу после котла, когда термоголовки зажмут радиаторы поток пойдет через перепускной. Видимо конструкция данных термовентилей такая, что шток и седло подпружинены, при достижении определенного давления седло приподнимается и пружиной опять возвращается на место производя при этом шум. Это конечно только предположение.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Сам как то сталкнулся с такой проблемой, до истины не докапался, решил проблему проще. Установил комнатный термостат (он выполнял функцию все головки закрыты), а головешками выравнивал температуру и скорость прогрева.

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Сообщение Konstantin »

Точно так.

Tourist
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 18:25
Репутация: 2

Сообщение Tourist »

По моему не совсем так...подача у радиаторов с нижней подводкой не крайняя, а та которая ближе к центру

Tourist
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 18:25
Репутация: 2

Сообщение Tourist »

Если все радиаторы одинаковые, то в узле просто перекинуть подачу и обратку.

А такой косяк делают почти все кто первый раз ставит с нижней подводкой. У самого работники в первый раз перепутали :D

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Вы, батенька, не горячитесь. Отрыл старый каталог хенрада с разрезом радиатора, подача слева.
Температура правой трубки могла быть выше при условии что: головешка данного радиатора закрыта, на следующем радиаторе открыта и обратка подогреваетсяч через последующий радиатор.

Tourist
Претендент
Претендент
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 18:25
Репутация: 2

Сообщение Tourist »

Подача слева при правостороннем подключении, а я так понял, что у него левостороннии, тогда подача получится справа, а обратка слева.

Вадим Вадимыч - уточните с какой стороны радиатора у Вас подключение

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Сказали ужо правило: подача та, что ближе к центру. Так проще всего не ошибиться. Это у всех панельников с нижним подключением. Исправляйте
Но байпасик с дифференциальным перепускным клапаном (так его зовут) в системе все равно нужон. Максимально допустимый перепад на клапане где-то 3м., а насосик настенника при почти нулевом расходе может ведь и 5-6 метров развить. Опять же при малом расходе сопротивление труб чрезвычайно мало, и весь этот перепад "садится" на один или несколько клапанов.

Да, насос с "частотником" - не лучший вариант для малых систем с малыми котлами. Экономия энергии столь мала, что никто и никогда не заметит, а из-за недостаточного протока теплоносителя могут быть большие проблемы с котлами. В первую очередь с чугунными, но и с настенниками тоже.