Щелкают клапана батарей!!! В чем проблема?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
-
- Претендент
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
- Репутация: 0
- Откуда: Барнаул
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
- Репутация: 0
- Откуда: Барнаул
- Контактная информация:
Re: Щелкают клапана батарей!!! В чем проблема?
[quote="Вадим Вадимыч";p="15657184"] .. причем если 2 батареи открыить, щелчки прекращаются. [/quote]
[quote="vit58";p="15657227"]
еще, нельзя ставить термоголовки на ВСЕ батареи. хотя бы одна должна быть без нее
[/quote]
Ответ был в самом вопросе. Поставьте перепускной плапан сразу после котла, когда термоголовки зажмут радиаторы поток пойдет через перепускной. Видимо конструкция данных термовентилей такая, что шток и седло подпружинены, при достижении определенного давления седло приподнимается и пружиной опять возвращается на место производя при этом шум. Это конечно только предположение.
[quote="vit58";p="15657227"]
еще, нельзя ставить термоголовки на ВСЕ батареи. хотя бы одна должна быть без нее
[/quote]
Ответ был в самом вопросе. Поставьте перепускной плапан сразу после котла, когда термоголовки зажмут радиаторы поток пойдет через перепускной. Видимо конструкция данных термовентилей такая, что шток и седло подпружинены, при достижении определенного давления седло приподнимается и пружиной опять возвращается на место производя при этом шум. Это конечно только предположение.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
-
- Претендент
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
- Репутация: 0
- Откуда: Барнаул
- Контактная информация:
-
- Гуру
- Сообщения: 2155
- Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
- Репутация: 17
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Сказали ужо правило: подача та, что ближе к центру. Так проще всего не ошибиться. Это у всех панельников с нижним подключением. Исправляйте
Но байпасик с дифференциальным перепускным клапаном (так его зовут) в системе все равно нужон. Максимально допустимый перепад на клапане где-то 3м., а насосик настенника при почти нулевом расходе может ведь и 5-6 метров развить. Опять же при малом расходе сопротивление труб чрезвычайно мало, и весь этот перепад "садится" на один или несколько клапанов.
Да, насос с "частотником" - не лучший вариант для малых систем с малыми котлами. Экономия энергии столь мала, что никто и никогда не заметит, а из-за недостаточного протока теплоносителя могут быть большие проблемы с котлами. В первую очередь с чугунными, но и с настенниками тоже.
Но байпасик с дифференциальным перепускным клапаном (так его зовут) в системе все равно нужон. Максимально допустимый перепад на клапане где-то 3м., а насосик настенника при почти нулевом расходе может ведь и 5-6 метров развить. Опять же при малом расходе сопротивление труб чрезвычайно мало, и весь этот перепад "садится" на один или несколько клапанов.
Да, насос с "частотником" - не лучший вариант для малых систем с малыми котлами. Экономия энергии столь мала, что никто и никогда не заметит, а из-за недостаточного протока теплоносителя могут быть большие проблемы с котлами. В первую очередь с чугунными, но и с настенниками тоже.