Уважаемые форумчане, помогите новичку.
Как правильно располагать расширительный бак в закрытой СО - входом (резьбой) вниз или вверх?
И на фотах и "живьем" видел и так и так.
Мне кажется, что если резьбой вниз - в нем может остаться воздух там, где не должен оставаться... С другой стороны у него "на макушке" какая-то пластмасска имеется...
Как правильно?
Как правильно располагать расширительный бак
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Re: Как правильно располагать расширительный бак
[quote="And-rey";p="15659195"]Уважаемые форумчане, помогите новичку.
Мне кажется, что если резьбой вниз - в нем может остаться воздух там, где не должен оставаться...quote]
я также заморачивался этим вопросом, и поставил резьбой вниз. Максимальный остаточный объем воздуха в груше у меня не более 0,2 л (фрагмент отвода) - мизер по сравнению с рабочим объемом самого бака. т.е. по физике, в этом случае будет пузырек воздуха там жить. Вот если бачок стоит наверху СО, то кмк только вверх резьбой.
Мне кажется, что если резьбой вниз - в нем может остаться воздух там, где не должен оставаться...quote]
я также заморачивался этим вопросом, и поставил резьбой вниз. Максимальный остаточный объем воздуха в груше у меня не более 0,2 л (фрагмент отвода) - мизер по сравнению с рабочим объемом самого бака. т.е. по физике, в этом случае будет пузырек воздуха там жить. Вот если бачок стоит наверху СО, то кмк только вверх резьбой.
Re: Как правильно располагать расширительный бак
[quote="domVasya";p="15659254"] Вот если бачок стоит наверху СО, то кмк только вверх резьбой.[/quote]
Я не очень понял что такое кмк,но в этом случае обязательно перед бачком необходимо поставить автоматический воздухоотводчик.
Я не очень понял что такое кмк,но в этом случае обязательно перед бачком необходимо поставить автоматический воздухоотводчик.