элеватор

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

элеватор

Сообщение DениSS »

какой должен быть радиус изгиба обратного трубопровода при присоединении его к водоструйному элеватору?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Mr.Smith
Любитель
Любитель
Сообщения: 489
Зарегистрирован: 29 авг 2007, 07:26
Репутация: 9
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Mr.Smith »

418 мм.
Первое правило инженера: Чтобы сохранить задницу - надо шевелить мозгами!

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Имеющий минимальное гидравлическое сопротивление. (По материалу труб и по их диаметру подбирается по справочникам).

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

Уважаемый adstern не могли бы Вы поделиться таким справочником, или хотя бы указать его название?

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

Извиняюсь за задержку. Прочитал вопрос только, что. Например Таблицы Шевелева.

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

На сколько мне известно таблицы Шевелева служат для подсчета потерь давления в напорных трубопроводах, а мне нужно посчитать радиус изгиба..

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Честно говоря никогда об этом не задумывался (о таком расчёте). Единственное, что всегда коробило, так это вид самопальных элеваторов, где этот радиус может быть любой. Видел даже присоединение под 90 град.)))
Вы хотите сами изготовить элеватор? Если нет, то можно просто заказать определённый типаразмер и всех делов (по расчёту опять же).

Аватара пользователя
adstern
Профи
Профи
Сообщения: 871
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 09:09
Репутация: 27
Откуда: г. Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение adstern »

[quote="DениSS";p="15662953"]На сколько мне известно таблицы Шевелева служат для подсчета потерь давления в напорных трубопроводах, а мне нужно посчитать радиус изгиба..[/quote]
Расход вы знаете, диаметр знаете, материал трубы знаете. По таблицам для различных вариантов радиусов (с учетом ответвления от горизонтального участка) считаете сопротивления и выбираете минимальное.

Аватара пользователя
DениSS
Претендент
Претендент
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:44
Репутация: 3
Откуда: Саратов
Контактная информация:

Сообщение DениSS »

Все понял, спасибо..

Ответить