Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Труба ТЕСЕ монтаж при отрицательных температурах до -34 градусов.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Lik";p="15663037"]температурах до -34 градусов.[/quote]
Может к ней еще и монтажник морозоустойчивый прилагается?

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Я думал,что русскому хорошо,то немцу смерть.Видно времена меняются.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

на якута тоже распространяеца? :)

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

[quote="Lik";p="15663037"]Труба ТЕСЕ монтаж при отрицательных температурах до -34 градусов.[/quote]

TECE уважаемый это "натяжное кольцо" а вирсбо квик энд изи это другое.......сомневаюсь очени что на -35 ТЕСЕ нормально растянется....сам с ТЕСЕ работаю последние 4 года

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

[quote="goga777";p="15663088"]сам с ТЕСЕ работаю последние 4 года[/quote]
Ну и как впечатления? У нас чет не прижился шитый полиэтилен. Сейчас пытаюсь вернуться к нему, но заказа путнего нет, а тащить 100м трубы с Ебурга не реально.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

за 4 года ни одно соединение не потекло, а сделано, поверьте мне ООООчень немало, есть инструмент пара комплектов ручного и один гидравлический....немного раздражает линейное расширение при нагреве, но немного есть немного....а так всё ОК

также пользуюсь систтемами КАН и Голан

а что у вас прижилось кроме меди и полипропилена (на металопласте не останавливаемся)

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Да,по большому счету, больше ни чего и не пользуют. ППР, медяха,МП да чернуха. В основном ППР. Котельные чернуха. Я штук несколько котельных медью сделал, людям нравится результат, но на стадии разговоров о цене тяжело бывает.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

:cool:
У нас очень редко чёрным металлом выполняют СО и котельные до 100 кВт

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

.......сомневаюсь очени что на -35 ТЕСЕ нормально растянется....
Внимательно прочитайте техническую информацию по монтажу ТЕСЕ флекс.Эта труба очень быстра в монтаже.Они предлагают время на монтаж полностью уложенной трубы 16 * 5-9 мин. 20 * 6-10 мин. 25 * 7-11 мин.У нас монтаж на этой трубе дешевле на30-25 % и большенство в последнее время выбирают именно её.

Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
время на монтаж полностью уложенной трубы
Читайте пожалуйста как время монтожа 1 м. полностью уложенной трубы.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

Извините у Вас єто где? в принципе почему дешевле, нужен же спец инструмент и обучение монтажников на систему

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

У нас это в Латвии.Инструмент дорогой но окупается быстро,обучение элементарное.Я считаю что цена на монтаж зависит от времени.Монтаж к примеру на меди жёской пайкой дороже на 50% чем ТЕСЕ.Из практики прибыль на ТЕСЕ на порядок больше.Здесь получается взаимный интерес.Клиент доволен ценой,монтажники качеством и деньгами,я скростью и спокойствием.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
goga777
Любитель
Любитель
Сообщения: 367
Зарегистрирован: 03 янв 2008, 00:05
Репутация: 7
Откуда: KIEV
Контактная информация:

Сообщение goga777 »

А Вы какой материал используете больше всего для монтажа (трубы) ?

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Не фтыкаю...

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

В основном универсальные многослойные (PE-Xc-Al-pe),на воду (PE-Xc),а(PE-Xc_EVON) и (PE-MDXc-EVON) реже.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

SanteHniK_Nikolaй
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 янв 2008, 16:45
Репутация: 0

Сообщение SanteHniK_Nikolaй »

Да TECE действительно качество!!!! сам около года работаю ней, все ок=)))))

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="Alex_";p="15663022"]Лично я видел (своими глазами!) 25-этажки без зон :evil:
95С/6 атм. и 80С/1,5 атм. - для пластика разница принципиальная.[/quote]
Верю, согласен.
но Вы, наверное и про стояковую схему говорите? когда, коллекторная разводка и все (проектировщик, монтажник, заказчик, эксплуатационщик) понимают что 95/6 для пластика кома -зоны сделать не проблема.
Один раз живём...

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Трубопродач";p="15663226"]...зоны сделать не проблема.[/quote]
Сорри, опять не фтыкаю...
Двухзонная система - это, по-сути, ИТП "два в одном" с удвоенным количеством теплообменников, насосов, арматуры, два стояка (четыре трубы внизу, две вверху) вместо просто двух.
Так что, если речь идет о переделке, то ее стоимость будет равна стоимости первоначальной системы отопления, включая ИТП. И это минимум.

Ответить