Один насос, который справа почемуто обижается на остальных, отвернулся
а так красотища....мечта продавца труб валтек
городок 22 домика
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Renegade
- Профи

- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Да дымоудаление лучше бы отдельно от каждого котла. Вопрос серьезный. Горелки то наддувные?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
[quote="Хоттабыч";p="15665253"]Да дымоудаление лучше бы отдельно от каждого котла. Вопрос серьезный. Горелки то наддувные?[/quote]
У меня через такой дымоход, два в одну трубу, такой гемор был... Я на бензин истратил половину того, что заработал, почти половину, пока допер в чем дело. Работает один котел, включается второй и первый уходит в аварию по воздуху... Каюсь, не сразу допер в чем дело. Но котелки были газовые.
А еще бывало, что второй котел не заводился, потому что реле давления воздуха было замкнуто, когда работал соседний котел. Настраивал реле, менялась погода и... все по новой. Так второй дымоход и пришлось делать. Зато зак теперь только мне и верит. Хотя я думал, что он пнет меня под зад ногой, за то, что не с первого раза нашел в чем дело.

Вот посмотрел на фотки... Б-ть, кто у Вас убирается в котельных? Телефончик не подкините?
У меня через такой дымоход, два в одну трубу, такой гемор был... Я на бензин истратил половину того, что заработал, почти половину, пока допер в чем дело. Работает один котел, включается второй и первый уходит в аварию по воздуху... Каюсь, не сразу допер в чем дело. Но котелки были газовые.
А еще бывало, что второй котел не заводился, потому что реле давления воздуха было замкнуто, когда работал соседний котел. Настраивал реле, менялась погода и... все по новой. Так второй дымоход и пришлось делать. Зато зак теперь только мне и верит. Хотя я думал, что он пнет меня под зад ногой, за то, что не с первого раза нашел в чем дело.
Вот посмотрел на фотки... Б-ть, кто у Вас убирается в котельных? Телефончик не подкините?
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Re: городок 22 домика
[quote="Jar";p="15665112"]через 2 года городок переезжает на новое место, т.е. теплотрасса в расход, все остальное должно служить долго...)
[/quote]
Посмотрел теплотрассу - хорошая теплотрасса, жалко такую в расход. А что бы не сделать на фланцах? По крайней мере на вводе в каждый домик.
[quote="Jar";p="15665560"]
...привет Михальчуку!
[/quote]
Перебьется
[/quote]
Посмотрел теплотрассу - хорошая теплотрасса, жалко такую в расход. А что бы не сделать на фланцах? По крайней мере на вводе в каждый домик.
[quote="Jar";p="15665560"]
...привет Михальчуку!
[/quote]
Перебьется
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...