Нужен-ли слив с разрывом струи в пром. котельной?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Нужен конечно. Мы раньше использовали так называемые воронки, которые продаются в комплекте с предохранительными клапанами. На мой взгляд конструкция неудачная. При срабатывании клапана вся котельная окатывается кипятком. Недавно узнал, что у Будеруса на котлы с температурой выше 110° предлагают специальные декомпрессионные емкости для сброса теплоносителя из предохранительных клапанов. Вот здесь: http://www.bosch-buderus.ru/documentati ... 825_ru.pdf на странице 83 есть ее чертеж. Само собой, сварить такую фигню и самим можно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
А где же, в декомпрессионной емкости, разрыв струи
Я тут на коленке нарисовал две схемы. Какая из них правильная
В нормативке, условия обязательного разрыва струи, после аварийных клапанов, не нашел.
Слив с котла, кстати, тоже надо с разрывом струи делать или нет
Может отвод от сливного патрубка прям к трапу в котельном зале сделать 

Я тут на коленке нарисовал две схемы. Какая из них правильная

В нормативке, условия обязательного разрыва струи, после аварийных клапанов, не нашел.
Слив с котла, кстати, тоже надо с разрывом струи делать или нет


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Хоттабыч";p="15665240"]А где же, в декомпрессионной емкости, разрыв струи
...[/quote]Он там есь... зуб даю. Картинка тама правда фуфельная. Врезка с подрывника идёт по касательной внешних радиусов, верхняя в атмосферу, а нижняя в сифон или трап.

Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
И в тяпницу опять в центральную столицу еду, заодно пообщаюсь с Ромычем из южной столицы (Сочи не столица).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
- Styx
- Гуру
- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
По начальному посту:
1. На каждом котле должно быть по два предохранительных клапана (т.к. мощность котлов у вас больше 350 000 ккал/ч). Если устанавливаете на общем трубопроводе, то можно всего два.
2. Площадь сечения трубы должна быть не менее двойной площади сечения предохранительного клапана. (См. СНиП II-35-76, п. 8.12). А вот пункт 5.2.5. из Правил безопасной эксплуатации водогрейных котловПредохранительные клапаны должны иметь устройства (отводные трубы) для защиты обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании клапанов. Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отводят за пределы помещения. Конфигурация и сечение отвода должны быть такими, чтобы за клапаном не создавалось противодавление. Отводящие трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы устройствами для слива конденсата, причем как на отводящих трубопроводах, так и на сливных устройствах не должно быть запорных органов. При сливе в емкость без разрыва струи такая ситуация (противодавление) может возникнуть.
1. На каждом котле должно быть по два предохранительных клапана (т.к. мощность котлов у вас больше 350 000 ккал/ч). Если устанавливаете на общем трубопроводе, то можно всего два.
2. Площадь сечения трубы должна быть не менее двойной площади сечения предохранительного клапана. (См. СНиП II-35-76, п. 8.12). А вот пункт 5.2.5. из Правил безопасной эксплуатации водогрейных котловПредохранительные клапаны должны иметь устройства (отводные трубы) для защиты обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании клапанов. Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отводят за пределы помещения. Конфигурация и сечение отвода должны быть такими, чтобы за клапаном не создавалось противодавление. Отводящие трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы устройствами для слива конденсата, причем как на отводящих трубопроводах, так и на сливных устройствах не должно быть запорных органов. При сливе в емкость без разрыва струи такая ситуация (противодавление) может возникнуть.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
[quote="Denis_S";p="15665803"]Такие разделители есть и у Рефлекса...[/quote]Пасип! терь вспомнил де это было
2Кузнецов Д А: обычный циклон для отделения пара. Жизненно необходимы в системах выше 100°С, т.к. изливаясь в атмосферу теплоноситель закипает... верхний выводится за пределы котельной - тап будет пар, а нижний в куда Styx написал, там уж точно только жидкость. Вот только я напутал с направлением на картинке
по моему в нашем полушарии вода закручивается по часовой стреле... ну будем считать что эта картинка для австралии... про экватор ничего не знаю - чё там куда не в курсе.

2Кузнецов Д А: обычный циклон для отделения пара. Жизненно необходимы в системах выше 100°С, т.к. изливаясь в атмосферу теплоноситель закипает... верхний выводится за пределы котельной - тап будет пар, а нижний в куда Styx написал, там уж точно только жидкость. Вот только я напутал с направлением на картинке

Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
Стикс, я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, просто стеб, что-бы новички тоже знали и не запутались 

Консультирую http://forum.c-o-k.ru