Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
KlimChugunkin
Профи
Профи
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 16 фев 2008, 16:53
Репутация: 6
Откуда: Харьков
Контактная информация:

Насчёт компенсационного бака

Сообщение KlimChugunkin »

Подскажите пожалуйста, желательно со ссылкой на документ, можно или нельзя ставить отсекающий кран на компенсационный бак? и если нет, то это запрещено, или просто никто неставит? Потомучто, сколько я видел топочных, везде стоят!

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

Ставить надо но не шаровые краны а специальные клапана которые не имеют ручки а закрываются шестигранником. Сделано это для того что бы заказчик например случайно не закрыл линию расширительного бака. Еще одним из преимуществ данной арматуры является возможность слива и заполнения как системы целиком так и только расширительного бака. Можно ставить и шаровый кран но необходимо снимать с него рукоятку.