Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Теплотрасса на 15метров.

Сообщение serj-de »

Есть дом на 80квадрат,котёл с подведённым газом 16кВт. Параллельная разводка на 3 крыла. Циркуляция естественная. На расстоянии 15 метров имеется домик 18 квадратов. Хочу провести туда отопление. Местные знатоки утверждают, что это не расстояние, если хорошо утеплить, потерь почти не будет. 3-4 забетонированных столба, на них ¾ или дюймовые 2трубы(горячая и обратка), обмотать «УРСОЙ» и с верху закрыть ракушкой на 135-150мм(пенопласт). Врезать это всё через насос в ближайшее крыло отопления.
Ваше мнение господа. Хватит ли ¾ трубы? Как на счет теплопотерь—Сибирь-матушка, бывает и за 40. Вобщем нужен совет!

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

Закапай на 1 м. в землю.
САНТЕХДОМКОНТОРА

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

Хочу то веху. Обслуживать легче,да и земля имеет свойство промерзать

Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:

Anzor смысл в землю закапывать?

razin
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3

Сообщение razin »

если плонируется насос однозначно под землей,и чего ее обслуживать ,если нормально сваришь век простоит :D

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Главное чтобы циркуляция была постоянная. Страшно если прекратица движение теплоносителя, в этот момент и возможен кирдык.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Закопай. в земле -40 не бывает, потерь еще меньше будет.
А столбы заливать, потом обходить.
Домик лучше сделай 4-ым крылом.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

Объясните пожалуйсто,за чем под землю??????????
"Кирдык" будет при больших теплопотерях, я описал как мне посоветовали-------это плохая изоляция?

Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:

[quote="Renegade";p="15665916"]
Домик лучше сделай 4-ым крылом.
[/quote]

Будет мешать старому отоплению?

razin
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3

Сообщение razin »

дополнительная теплоизоляция,земля матушка тоже греет :D

Аватара пользователя
Anzor
Любитель
Любитель
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 20 фев 2008, 14:54
Репутация: 3
Откуда: УЖГОРОД

Сообщение Anzor »

При -30 земля промерзает на 75-80 см .(есть таблици промерзания )
поставь ППР - преживёт всех нас .
САНТЕХДОМКОНТОРА

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

дней 6 плюсовая температура днем +5, ночью 0-----у соседки вода на 1,5м перемёрзла. Кто её мерил на 1 метре до какой температуры промерзает. А если консервировать домик , какеё слить????? Колодец для облуживания ?????

Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:

[quote="Anzor";p="15665920"]
При -30 земля промерзает на 75-80 см .(есть таблици промерзания )
поставь ППР - преживёт всех нас .
[/quote]

На 2,2м не хотите???? Что такоое ППР?

razin
Претендент
Претендент
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 янв 2008, 02:51
Репутация: 3

Сообщение razin »

перемерзает если труба в трубе ,или утеплитель сверху натянут а по размеру больше,или присыпана жужалкой какой нибудь,песком надо, короче сквозняк получается по полостям под землей и два метра не спосают,так что лучше без колодцев

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Re: Теплотрасса на 15метров.

Сообщение Renegade »

[quote="serj-de";p="15665906"]Врезать это всё через насос в ближайшее крыло отопления.
[/quote]

Как это будет выглядеть?
Можно так врезать - в одно крыло, что подопрешь все остальные обратки, разбалансируешь систему.
Делай систему всю на принудиловку на все ветки.
Вообщем не все просто.
Если в основном доме естественную циркуляцию хочешь сохранить, возможно придется через теплообменник сделать.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

razin наверно я не правильно что то написал. Промерзание в сибири примерно от 1,8 до 2,2 метров. У меня от колодца до дома на 2м закопан(тьфу-тьфу), у соседки на 1,5м---перемерзла.

Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:

[quote="Renegade";p="15665928"]
[quote="serj-de";p="15665906"]Врезать это всё через насос в ближайшее крыло отопления.
[/quote]

Как это будет выглядеть?
Можно так врезать - в одно крыло, что подопрешь все остальные обратки, разбалансируешь систему.
Делай систему всю на принудиловку на все ветки.
Вообщем не все просто.
Если в основном доме естественную циркуляцию хочешь сохранить, возможно придется через теплообменник сделать.
[/quote]

этот момент меня тоже сильно волнует. Какбы не пришлось ещё насос на основной дом ставить.

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

Насосы по производительности наверное разные. На домик постовить слабенький, если в основном доме нарушится циркуляция на него по мощней

Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

3/4 трубы хватит? или дюйм тащить?

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Если изоляция типа каменная вата,то при намокании она теряет свои свойства.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

[quote="Lik";p="15665930"]
Если изоляция типа каменная вата,то при намокании она теряет свои свойства.
[/quote]

По моему любой утеплитель при намокании теряет свои свойства. Это к чему? Под землёй намокнет?

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

интуитивно хватит 3/4 и насоса одного общего должно хватить.
Это же все считать надо.
Какие приборы будут? сколько тепла надо притащить?
Конфигурация системы?
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

[quote="Renegade";p="15665932"]
интуитивно хватит 3/4 и насоса одного общего должно хватить.
Это же все считать надо.
Какие приборы будут? сколько тепла надо притащить?
Конфигурация системы?
[/quote]

Если трубы вешать на столбы, обратка из домика поднимится вверх за тем в б.доме опустится вниз------мне кажется это большое препятствие. С одним общим насосом прийдётся прижимать остальные 2 крыла(краны ставить?)

Lik
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 17 янв 2008, 15:28
Репутация: 1

Сообщение Lik »

Над землёй скорее намокнет.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Если будете делать теплотрассу по наружке заложите под изоляцию греющий кабель с термостатом. Если в системе не будет циркуляции (например при перебоях с электроэнергией на длительное время) никакая изоляция не поможет помешать постепенному остыванию воды. Дело только во времени. Кабель будет нагревать воду до температуры 5-10°С. Мощность кабеля нужно подбирать исходя из теплопотерь через изоляцию.
Всю систему придется переделывать под принудительную циркуляцию, предложение по независимому подсоединению конечно интересное, но труднореализуемое.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

эл. кабель в этом случае хорош только для размораживания.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru