Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
mtrak
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 мар 2008, 20:12
Репутация: 0

Перепад давления между подачей и обраткой отопления

Сообщение mtrak »

Уважаемые, подскажите, какой должен быть перепад давления между подачей и обраткой центрального отопления многоэтажного дома, чтобы оно (отопление) нормально функционировало?

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Заранее заданных значений нет - все определяется конкретным проектом. Если дом типовой, то и проект будет проще найти... Например в Москве для однотрубных систем 17-этажных панелек "типовая" цифра 13м.

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"

8.17 При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа. Рекомендуется избыточный напор гасить в тепловых пунктах зданий.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!